Název: Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
Přispěvatel: Kamil Novák 25.07.2008, 09:03
Dělám revizi na jedné klinice, která má na svých terasách rozmístěno několik vnějších částí splitových klimatizací. Z obrázků je patrné, že jsou skoro všechny blízko (10-40 cm) od kovových zábradlí, která jsou poměrně kvalitně spojena s bleskosvodovou soustavou. Přechodový odpor mezi zábradlími a kostrami klim. je v řádech jednotek až stovek ohm.
Což je špatně.

Nejjednodušším řešením (alespoň podle mne) by bylo přemístit (oddálit) tyto klim. jednotky tak, aby byla dodržena min. přeskoková vzdálenost. V některých případech to asi bude těžko proveditelné.

Dalším řešením je venkovní klim. jednotky spojit se soustavou. Pak by ovšem bylo potřebné osadit propojovací vedení mezi vnější a vnitřní částí klimatizace přepěťovkami. Což je sice trochu nákladné, ale ne neřešitelné.
Ale co s chladícím potrubím (zpravidla z Cu),  kterým jsou rovněž obě části propojeny a přes které se tedy může zavléct bleskový proud z vnější části dovnitř budovy ?  Pospojit ?


BTW: V případě, že právě nejsi na dovolené, předem děkuji za odpověď Honzo H.


Název: Re: Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 25.07.2008, 09:21
Odhaduji, že to zábradlí i ty jednotky nejsou vystaveny přímému úderu? Potom by mohla stačit dostatečná vzdálenost, asi lepší než spojit.


Název: Re: Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
Přispěvatel: Kamil Novák 25.07.2008, 09:28
Odhaduji, že to zábradlí i ty jednotky nejsou vystaveny přímému úderu? Potom by mohla stačit dostatečná vzdálenost, asi lepší než spojit.

No, ta zábradlí jsou na kaskádovitých terasách, takže tvoří vlastně půdorys objektu a tudíž přímý zásah nelze vyloučit.


Název: Re: Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.07.2008, 09:33
Jsou jen dvě varianty - oddálit nebo spojit ...

Pokud nejde oddálit, potom spojit ...


Název: Re: Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
Přispěvatel: Vladimír Kadlec 25.07.2008, 09:57
Jak je to řešeno v projektu?


Název: Re: Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
Přispěvatel: Martin Novák 25.07.2008, 11:00
Jak je to řešeno v projektu?

Jak znam beznou praxi nejen ve zdravotnictvi, silne pochybuji ze nejaky projekt existuje. Spis si myslim, ze ty klimajednotky se tam jaksi postupem casu "objevili" aniz by kdo resil ochranu pred bleskem nebo pospojovani


Název: Re: Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
Přispěvatel: Edmund Pantůček 26.07.2008, 17:27
CSN EN 62305 hovoří jasně - bohužel pro kapsu uživatele: Jedná se o prostor LPZ OB, tedy spojit a vybavit odpovídající přepěťovou ochranou  :( . Chladicí potrubí bylo již dříve spojeno s ochrannou soustavou objektu. Pokud ne  - kdo to revidoval při předání?


Název: Re: Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
Přispěvatel: Jan Hájek 27.07.2008, 10:12
Měl si pravdu Kamile, rekreoval jsem se, pošli víc fotek, z těhle není vidět jak je to vysoko nad zemí a jaký je prostor na zdi. Možná by to šlo oddálit.
vzorečky na výpočet jsou na www.kniska.eu/software (http://www.kniska.eu/software)


Název: Re: Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
Přispěvatel: Kamil Novák 27.07.2008, 17:33
Jak znam beznou praxi nejen ve zdravotnictvi, silne pochybuji ze nejaky projekt existuje. Spis si myslim, ze ty klimajednotky se tam jaksi postupem casu "objevili" aniz by kdo resil ochranu pred bleskem nebo pospojovani

To je naprosto přesný popis situace.
Kde se vzaly, tu ze vzaly (ty klimatizace).  >:(  :-[