VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: David Podštácký 11.03.2024, 21:18



Název: Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
Přispěvatel: David Podštácký 11.03.2024, 21:18

Zajímalo jak to vlastně je co se týče přípustnosti ze stran distributora a nějaké všeobecné praxe.

Použiji konkrétní případ - provádím rekonstrukci elektroinstala ce v malé bytové jednotce - jedná se o větší chatu rozdělenou na mnoho bytů. Původní elektroinstala ce je cca. z  dvacátých let, takže zralá na výměnu. Vzhledem k minimální plánované spotřebě je počítáno s přívodem z elektroměrovéh o rozvaděče do bytového kabelem CYKY 5x6. Vzdálenost je cca 50m, uložení v cihlové stěně.

Jen ze zajímavosti jsem koukal, jak by to cenově vycházelo, kdyby se místo CYKYny použil k tomuto účelu kabel AYKY 5x16. Závěr je takový, že by to vycházelo podstatně levěji a dle tabulek, při stejném způsobu uložení, by kabel AYKY dokonce snesl větší proudové zatížení.

Jak se k tomu staví v dnešní době distributor? Tomu je, předpokládám jedno co je v měřené části elektroinstalc e, je-li k tomu vystavena revize. A jak se k tomu stavíte vy? Je hliník v takovém průřezu stále strašákem a je lepší zůstat u mědi?


Název: Re: Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 12.03.2024, 07:57
Distributora kabel mezi ER a bytovým rozvaděčem vůbec zajímat nebude.

Bude levnější kabel, ale bude levnější i práce s ním? Průměr cca 15 X 21mm se nezdá jako podstatný rozdíl, ale v realitě je to dost znát.

Neutratíte to co ušetříte na kabelu na jeho ukončení? Běžné přístroje pro domovní instalaci v hojné míře neumožňují připojování CU vodičů.

Co mě překvapilo, že ta AYKY 5x 16 bude docela slušně obchodovatelná .


Název: Re: Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.03.2024, 08:08
Oprav se (dance)


Název: Re: Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
Přispěvatel: František Šohajda 12.03.2024, 08:26
Pokud neumíte sprostě nadávat při zapojování, tak po zapojování AYKY 16mm to určitě budete umět! (dance)


Název: Re: Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 12.03.2024, 08:29
Oprav se (dance)
Oups...
Běžné přístroje pro domovní instalaci v hojné míře neumožňují připojování CU vodičů.
Samozřejmě správně mělo být "AL vodičů"


Název: Re: Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
Přispěvatel: David Podštácký 12.03.2024, 11:24
Distributora kabel mezi ER a bytovým rozvaděčem vůbec zajímat nebude.

Bude levnější kabel, ale bude levnější i práce s ním? Průměr cca 15 X 21mm se nezdá jako podstatný rozdíl, ale v realitě je to dost znát.

Neutratíte to co ušetříte na kabelu na jeho ukončení? Běžné přístroje pro domovní instalaci v hojné míře neumožňují připojování CU vodičů.

Co mě překvapilo, že ta AYKY 5x 16 bude docela slušně obchodovatelná .

Pravdu díte, už jen ohýbat desítku kabel je kolikrát slušnej výkon a nepředpokládám, že AYKY 16mm2 by byl o nic jednodušší. O kolik náročnější to je na instalaci asi záleží především na uložení. Do země to je nejspíš v pohodě, ve zdi záleží na počtu zákrut. Ale nehledě na to, nakonec ten kabel stejně skončí v rozvaděči, kde se bude svádět boj o jeho zapojení pod svorky.

Co se zakončení týče, dle poskytnutých informací jističe EATON připojení hliníkových vodičů umožňují. V datových listech se uvádí pouze min/max průřezy vodičů 1.5mm2-35mm2 a připojení max 2 vodičů pod jednu svorku do průřezu 16mm2. O materiálu vodiče nikde ani zmínka, každopádně na položený dotaz EATON odpověděl, že použití hliníkových drátů s jejich jističy možné je.