Název: Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr? Přispěvatel: Karel Bobošík 29.11.2005, 19:55 Mám doma klasickou domovní prodlužovačku s šesti zásuvkami na 230V a je na ní zespodu uveden max. proud 10A a shora je vyraženo zatížení max. 3500W. Mohl byste mi někdo vysvětlit, co je limitující v případě zatížení. Pokud uvedený max. proud, pak mohu zatížit dle mého max. 2300W. Pokud, ale je limitující uváděný příkon pak, při zatížení 3500W protéká prou vyšší než 10A (jestli dobře počítám tak kolem 15A). Nějak mi to nehraje a údaje se vylučují? Název: Re: Prodlužovačka - zatížení? Přispěvatel: Petr Doležal 29.11.2005, 20:17 váš výpočet je v pořádku, prodlužka ne ! Já bych ji ani těch 10A nevěřil, když je od výrobce, který nemá ani v označení jasno. Teoreticky bych připustil zatížení jedné zásuvky 10A (např.subtilněj ší pérové kontakty) a celkově pak 16 A (na vidlici a šňůru). Ale to by muselo být srozumitelně na prodlužce deklarováno. váš dotaz dokumentuje, že to srozumitelné není. Název: Re: Prodlužovačka - zatížení? Přispěvatel: Petr Moravec 29.11.2005, 20:21 Prodlužováky 230V na 16A existují. Název: Re: Prodlužovačka - zatížení? Přispěvatel: Petr Doležal 29.11.2005, 21:08 A protože laik neumí spočítat ampéry (aspoň moje tchýně ne) a na štítcích spotřebičů je uvedena watáž, viděl bych to napsané takto: Název: Re: Prodlužovačka - zatížení? Přispěvatel: Jan Kučera 29.11.2005, 21:16 Ještě by stálo za to, zkontrolovat průřez šňůry. Podle mých zkušeností to bude tak 1 mm2. Název: Re: Prodlužovačka - zatížení? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 29.11.2005, 23:29 No já nevím, ale max. proud 10A - tím je asi míněn celkový max. proud. U celkového příkonu je možné počítat s nějakou soudobostí, tak to podle mě výrobce myslí. Každopádně 10A je málo, většina prodávaných prodlužováků je skutečně ze šňůry 3x 1. Pokud je pevná zásuvka odjištěna 16A, laikové příkony jednotlivých spotřebičů nepočítají, že něco není v pořádku, zjistí až podle podle toho, že vypadává jistič, nebo v horším případě podle toho, že něco hoří :-) Název: Re: Prodlužovačka - zatížení? Přispěvatel: Karel Bobošík 29.11.2005, 23:48 Skutečně je tam 3x1mm2. Kolik je max. proud pro tento průřez? Název: Re: Prodlužovačka - zatížení? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 30.11.2005, 17:05 V současné době ,je na trhu nepřeberné množství prodloužení a to i od výrobců beze jména či značky.Setkává m se dost často s tím,že při revizi, je v zásuvce utržený ochranný vodič,pokud vůbec nějaký je.Použitý materiál uvnitř je šunt .Vždy,když něco takového najdu,tak to pro jistotu znehodnotím.Ne ní mně však doposud jasné,jak se může u nás výrábět nebo i dovážet prodloužení na proud menší než 16 A,když téměř ve všech nových rozvodech se zásuvkový obvod jistí jističem 16 A. Název: Re: Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr? Přispěvatel: Miloš Kirchmayer 14.12.2005, 14:18 Znovu by som tu kolegov upozornil na super predlžovačku, ktorá podľa mňa je nielen nebezpečná životu z hľadiska možného úrazu el. prúdom pri poruche ale aj z dôvodu požiarnej nebezpečnosti nakoľko pripojenie vodičov v zásuvke je spájkované. otázka koľko to vydrží pri namáhaní prechodom prúdu - nehovoriac o nemožnej údržbe. Název: Re: Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr? Přispěvatel: 14.12.2005, 14:43 Opět je na scéně naše oblíbená ČSN 34 0350. Ona pochází z roku 1964 a proto se o ní moc neví. na straně 7 je tabulka1 Stanovení průřezu žil pohyblivého přívodu. Z ní např. vyyčteme, že na proud 6 - 10A může být průřez měděného jádra min. Název: Re: Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr? Přispěvatel: Václav Filip 15.12.2005, 22:56 Ještě je nutno vzít v úvahu, zda je prodlužovačka navinuta na cívce a jakou má izolaci.Zažil jsem již několik případů totalního zapečení šňůry s PVC izolací při jejím jen částečném odvinutí z cívky, při zátěži, která zdaleka nedosahovala povolených hodnot uvedených na štítku.Je jasné, že ochlazování vnitřních závitů není takřka žádné. |