Chceme topit elektrikou. Možnost připojení máme až 167metrů vzdálený sloup. Jaký kabel a jistič před elektroměr by jste zvolili? Projektantka doporučuje AYKY 4x50 není to zbytečně moc?
#105# Je nějaký důvod projektance nedůvěřovat? Nebo je to "projektantka od piva"?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #1 kdy: 09.11.2009, 21:11 » |
|
Chceme topit elektrikou. Možnost připojení máme až 167metrů vzdálený sloup. Jaký kabel a jistič před elektroměr by jste zvolili? Projektantka doporučuje AYKY 4x50 není to zbytečně moc?
#105# Je nějaký důvod projektance nedůvěřovat? Nebo je to "projektantka od piva"?
Podle čeho usuzujete, že je to moc? Vy jste si přepočítala dovolené zatížení kabelu vhledem k jeho uložení a povolený úbytek napětí na jeho konci? Na to abychom tu projektovali za paní kolegyni máme příliš málo informací.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #3 kdy: 09.11.2009, 22:42 » |
|
síce mohla vám navrhnut radšej už kábel CYKY-J 4Bx35
To byste tomu dal! 1-AYKY-J 4x50 = 64,- Kč/m 1-CYKY-J 4x35 =120,- Kč/m Na 160ti metrech rozdíl 6.720,- Kč (8.000,- vč. DPH). Paní projektantka především šetří peněženku svých zákazníků.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Martin1548
|
|
« Odpověď #4 kdy: 10.11.2009, 15:18 » |
|
Projektantka doporučuje AYKY 4x50 není to zbytečně moc?
Dneska chcete topit elektrikou, zítra budete chtít bojler, pozítří saunu. Budete projektantku na rukou nosit, že vám poradila 4x50.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 10.11.2009, 16:28 » |
|
Rozvodné závody užívají zásadně AL vodiče /kabely/ na přípojky pro svou výhodu "jsou levné".......
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jiří Wolfram
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 10.11.2009, 20:58 » |
|
A že jsem tak zvědavej jaký hodnoty bude Hl jistič.
|
Osvojit si alespoň základy elektroinstala cí není na škodu.
|
|
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
|
« Odpověď #9 kdy: 10.11.2009, 22:19 » |
|
Já neříkám že je to správné řešení,jenom jsem se s tímto ještě nesetkal a nikde jsem to nevyčetl,ale ted mě možná napadá lepší řešení. Asi bych tento kabel vyvedl až nahoru k terénu a udělal skřínku,kde fázové vodiče a PEN budou napojeny přes svorky a vodiče budou pokračovat dál. A právě toto místo PEN bude přizemněno. Uvažuji už správně? Opravdu to nevím a docela mě to zajímá
|
|
|
|
|
Oliver Mička
Offline
Automatizácia
|
|
« Odpověď #11 kdy: 10.11.2009, 23:25 » |
|
To byste tomu dal! 1-AYKY-J 4x50 = 64,- Kč/m 1-CYKY-J 4x35 =120,- Kč/m
Na 160ti metrech rozdíl 6.720,- Kč (8.000,- vč. DPH). Paní projektantka především šetří peněženku svých zákazníků.
ja som to len navrhol samozrejme 1-AYKY 4Bx50 je Ok,ale ja som skor zastáncom síce nie najlacnejšej metody a to použitia CYKY káblov,u nás vo firme sa nám už stalo že sme 2x menily kábel 1-AYKY 3x120+70 z dovodu prerušenia PEN vodiča,nakoniec sa zistilo že PEN nebol nikde prepáleny ale asi 1 metrový bol nevodivý,nevedeli sme si to vysvetlit.Po náhrade káblom CYKY to bolo v poriadku..
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
|
« Odpověď #12 kdy: 10.11.2009, 23:31 » |
|
Za 1.-Já jsem neradil,já jsem se ptal !! Za 2.-Pokud budu radit,tak budu radit jako elektrikář,jelikož jsem elektrikář. Mě se to zdálo vždycky divný,že se musí přípojka po 100metrech přizemnovat,ale nějak mám zažitý že se to tak v normě píše. Nějak nemohu tu normu najít. Kdyžtak mi někdo napíšte číslo té normy.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #13 kdy: 10.11.2009, 23:51 » |
|
Sice jsem taky pro postup - důvěřuj, ale prověřuj- ale tady nese kůži na trh projektant/ka. Pokud se vám zdá jeho průřez zbytečný, tak projektanta oslovte , ať vám svůj postup vysvětlí. Pak se můžete rozhodnout jestli je to OK nebo ne. Ale on provedl všechny výpočty a zřejmě i ví co dělá.
Podle mě je. Proč, to už popsali kolegové předemnou.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #14 kdy: 11.11.2009, 09:18 » |
|
Kabelové vedení by se rozhodně nemělo přerušovat, pokud je to možné, mělo by být z jednoho kusu kabelu. Co se týká přizemňování, je tímto míněno, že se mají přizemňovat odbočky z hlavního vedení delší než 100m, rozhodně to neznamená, že se musí kabel po 100m přerušit a přizemnit. Přizemnění se realizuje tak, že se PEN vodič na konci vedení připojí k základovému zemniči, popř. se uloží zemnící páska do výkopu s přívodním kabelem. Obvykle je dostatečné, pokud je nějakým způsobem uloženo v zemi nebo v základech alespoň 50 m zemnící pásky FeZn 4x 30. Co se týká dimenze přívodního kabelu, bez dalších informací (min. připojený příkon) toto nelze objektivně posoudit, ale nezdá mi to pro RD s el. topením nějak zvlášť přehnané. Vycházím z těchto přepokladů : - el. topení cca 12 - 15 kW - el. sporák cca 8 kW - el. boiler 2 kW - další běžné spotřebiče pračka, myčka ... - jistič před elektroměrem 3x 32A nebo 3x 40A
Co se týká otázky, jestli použít kabel CYKY nebo AYKY, určitě bych se z ekonomických důvodů přikláněl ke kabelu AYKY. U takto silných kabelů se všebecně známé negativní vlastnosti hliníkových vodičů nijak zvlášť neprojevují.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #15 kdy: 11.11.2009, 10:07 » |
|
Mě se to zdálo vždycky divný,že se musí přípojka po 100metrech přizemnovat,ale nějak mám zažitý že se to tak v normě píše. Nějak nemohu tu normu najít. Kdyžtak mi někdo napíšte číslo té normy. ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Příloha NB.
|
|
|
|
bito
|
|
« Odpověď #16 kdy: 19.11.2009, 12:09 » |
|
Pri uvedenej dĺžke prívodu 167m, príkon 15kW, (nie je udané koľko) ostatné spotrebiče by bolo možné blokovať prednostnými relé) pri kábli AYKY 4Bx35, úbytok cca 2% po rozvádzač. Podľa STN 33 2130 nesmie byť vyšší ubytok ako 4% medzi PS a svetelným spotrebičom, 6% medzi PS a šporákom alebo vykurovacím telesom. Ale určite by som odporúčal silnejší kábel do budúcnosti môžte pripojiť ďalšie spotrebiče a čím je zložitejšie ( blokovanie relé LAR...) tým je to poruchovejšie.
|
|
|
|
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 14.12.2009, 12:17 » |
|
Vycházím z těchto přepokladů : - el. topení cca 12 - 15 kW - el. sporák cca 8 kW - el. boiler 2 kW - další běžné spotřebiče pračka, myčka ... - jistič před elektroměrem 3x 32A nebo 3x 40A Ono to může dopadnout i jinak (projekt novostavby s potřebou topení 2800W): - el. topení 4.5 kW (menší elektrokotel jsem nesehnal) Předpokládám, že paní projektantka měla k dispozici úplné informace a výsledek odpovídá potřebě + rozumná rezerva do budoucnosti.
|
|
|
|