Název: Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči? Přispěvatel: Martin Dolinay 11.04.2018, 15:18 Společné umístění ochrany proti přepětí typu 1+2 a ochrany 3 s VF filtrem. Dle všech dostupných informací jsem zjistil, že vzdálenost (kabelem) mezi obouma musí být alespoň 5 metrů, pro zajištění správné koordinace mezi ochranama. Zajímá mě, jak se řeší to, pokud oba prvky potřebuji mít v jednom rozvaděči. Např. použití ochrany 3 pro 24 VDC zdroj. V aplikační příručce OEZ jsem našel, že pokud je ochrana 3 do pěti metrů od ochrany 1+2, tak se nemusí trojka vůbec použit. U ostatních výrobců jsem zase našel, že se musí použít rázová oddělovací tlumivka RTO. Z důvodu "finanční úspory" by tedy stačilo použít ochranu 1+2 od OEZ. Má otázka tedy zní, pokud vše bude v jednom rozváaěči, musím použít trojku? A pokud chci použít trojku s VF filtrem, tak jedině s tlumivkou RTO? |