Název: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Martin Ondrušek 13.08.2008, 15:45
Ak použijem v inštalácii centrálny prúdový chránič s rozdielovým prúdom 30mA ako doplnkovú ochranu?
 
Je možné že pri väčšej stavbe rodinného domu môže vybavovať aj bez toho, aby bola skutočná závada v inštalácii?



Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.08.2008, 15:50
Není to možné. Hlavně bych se vyhnul použití jednoho centrálního chrániče na celý objekt. Vím, je to levnější řešení, ale na ochraně se přeci nemá šetřit. Nebo se pletu?


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.08.2008, 16:53
Tak tak kolego Horský, Máte pravdu  (jednicka)


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Petr Doležal 13.08.2008, 17:23
Táži se, zda by bylo pravděpodobné,  že by mi při obnově napětí po výpadku sítě RZ  centrální chránič vypnul, když by hned současně naběhlo:
a) 3 motory chladniček a mrazáku
b) 3 klasické tlumivky u zářivek akvaria, vzduchování, topení
c) 3 TV do standby
d) 4 videa do standby
e) audiověž do standby
f)  2 zdroje v PC, 2 monitory
g) 4 napáječe naprázdno (mobil, modem, tiskárna a pod)
Dávám v sázku svou karmu. Kdo je přesvědčen, že nevypadne, nechť mi ubere karmu, kdo připustí, že vypnutí je možné karmu přid


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Petr Liskar 13.08.2008, 17:38
Petr Doležal: nedobrá metoda hlasování. Vyloučil jste hlasy těch, kteří už vám kladnou karmu meyitím dali...  ;)


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Petr Doležal 13.08.2008, 17:41
To je sice pravda, ale v důchodovém věku zjistíte, že nějaká karma je to poslední, co by vás mělo trápit


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Štefan Beláň 13.08.2008, 17:42
Je mi líto,  :'(  ale i když nesmyslně postavená testovací otázka, protože všechno je možné,  musím (-).  Za normálních okolností a instalování správného typu chrániče, chránič nevybaví. (poklona)

PS: Podloženo praktickými zkušenostmi.  8)


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Jirka Š. 13.08.2008, 17:52
Nejsem praktik, proudový chránič mám jen v koupelně, ale když vezmu jenom ten počet kondenzátorů, které proud při zapnutí jaksi "vypijí",  hlasuji pro vypadnutí. Ale čudlík karmy v tomto případě nemačkám, tak se nedivte, že to nenarostlo.


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Milan Exler 13.08.2008, 18:30
Pane Doležale, mám doma zhruba totéž, co uvádíte, kromě rybiček, ale navíc 2 bojlery (1x něco z hypermangánu a 1x Dražice) a po pětiletém fungování (výpadků EE bylo víc než dost) mě centrální chránič po obnově napájení nevybavil ani jednou. Zatuhlý není, pravidelně jej testuji.


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Petr Doležal 13.08.2008, 18:34
To Exler: Já vám věřím, boiler je odporový spotřebič, ale nevěřím těm nabíjejícím se kondenzátorům. Bohužel si to nemohu vyzkoušet (TN-C Al 1975)


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Míra Vorel 13.08.2008, 20:59
Co se týče kondenzátorů - Aby to vadilo chrániči, jednalo by se asi o nějaké odrušení. Myslím tím kondenzátory zapojené proti kostře....


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Radek Kroutil 13.08.2008, 21:09
A co si takhle spočítat unikající proudy v celém domu? Já tu karmu + uděluji
Ps: nejsem ani zastánce centrálního chrániče.... Jedna věc se podělá a pak máte na dost dlouho vystaráno hledáním kde je závada...


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Radek Červený 13.08.2008, 21:21
Také zastávám názor kolegy Kroutila. Unikající proudy jsou běžný jev a při součtu z více spotřebičů k tomuto nahodilému výpadku může dojít. Netvrdím, že se to tak stane pokaždé, nebo že je to pravidlem, ale možné to je a stává se to.
To je jako s ženskou, někdy se stane, že chce sama, nikdo neví proč a kdy to znovu bude, ale stává se to  (dabel)


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Václav 3 14.08.2008, 01:00
Nabíjející se kondenzátory je třeba rozdělit na dvě kategorie:

- kondenzátory, které jsou filtrační v primární části síťových spínaných zdrojů, ty nemohou způsobit reakci chrániče, protože jsou zapojeny mezi
L - N, vypínají ale dost často jističe, protože proudový náraz je poměrně velký, pokud se sejde více těchto spotřebičů na jednom zásuvkovém okruhu.

- kondenzátory filtrační, tzv. Y, které jsou zapojeny mezi L - PE a N - PE, ty způsobují svodový proud a pokud se sejde více těchto odrušovacích kombinací na témže chrániči může to způsobovat jeho spadnutí, mnohdy to způsobuje i jeden přístroj, potom je tento kondenzátor obvykle vadný.

Použití centrálního chrániče nedoporučuji, protože pokud je zapojen i před okruhy osvětlení, tak nemáte šanci ani závadu hledat, protože máte celý dům potmě - jako obvykle, závada se projeví vždy až po setmění. Podle velikosti bytu nebo domku doporučuji dva nebo tři a rozdělit obvody podle důležitosti


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.08.2008, 07:51
Ponechme stranou zapínací impuls, ten si myslím, že by chránič udržel bez problémů. Spotřebiče tř.2 můžete ohledně unikajících proudů vyloučit, 1x sestava PC cca 1-1,5mA, lednice 20µA, atd...JM běžně centrál, roky bez problémů. Pokud padá jedná se vždy o závadu. Bouřka to je něco jiného, ale opět ne tak horké.


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.08.2008, 08:05
1) není to pravidlo, ale může se stávat to, co popisuje kolega Doležal, vlastní zkušenost, při "hledání" příčiny jako nejhorší spotřebiče zjištěn starší PC a "ruská" TV
2) hledat svod mezi N a PE, který způsobuje vypnutí chrániče, to je "adrenalin". Z technického hlediska skvělé řešení, ale z hlediska ceny a "prostoru" už ne, je použití dvoupólových jističů.
3) pokud je připojeno něco "venku",  např. pergola, dílna,... je dobře mít pro tu část samostatný chránič, protože tam je větší pravděpodobnos t vzniku nějaké izolační závady a je hloupé, kdyby to mělo "vypínat" celý objekt


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.08.2008, 08:10
to Rozmahel
jen taková poznámka - unikající proudy u spotřebičů třídy ochrany II
To je obrovská zrada - video, Set Top Box, DVD přehrávač, TV,... všechno jsou to spotřebiče třídy II, ale ve chvíli, kdy to spojíte s "uzemněnou" anténou, cosi tam teče. Kdo nevěří, ať si to změří


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Kamil Novák 14.08.2008, 08:22
....,  cosi tam teče. Kdo nevěří, ať si to změří

Hodnoty 0,1 - 0,4 mA jsou naprosto běžné.


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.08.2008, 12:54
Ano, u spotřebiče tř.2 se jedná o dotykový proud, měřený přes 2kOhmy. Přiznám se, že spojení s antenou jsem neuvažoval. Kolik teče do anteny natvrdo bez 2kOhm a jak je tvrdý takový zdroj, to by se mělo zkusit.


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Martin Ondrušek 14.08.2008, 14:06
Ďakujem všetkým za názory k danej problematike.


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.08.2008, 20:19
Táži se, zda by bylo pravděpodobné,  že by mi při obnově napětí po výpadku sítě RZ  centrální chránič vypnul, když by hned současně naběhlo:
a) 3 motory chladniček a mrazáku
b) 3 klasické tlumivky u zářivek akvaria, vzduchování, topení
c) 3 TV do standby
d) 4 videa do standby
e) audiověž do standby
f)  2 zdroje v PC, 2 monitory
g) 4 napáječe naprázdno (mobil, modem, tiskárna a pod)
Dávám v sázku svou karmu. Kdo je přesvědčen, že nevypadne, nechť mi ubere karmu, kdo připustí, že vypnutí je možné karmu přid

Nevypadne, pokud tam není vyloženě nějaký problém.

Hodně, hodně, hodně moc praktických zkušeností ...
Tak jak už bylo psáno, na JM úplně běžně centrál chránič 0,03A na celý RD a problémy jsou minimální.
Samozřejmě, toto řešení jistě není z provozních důvodů ideální, vždy je vhodné použít více chráničů.
Vypadávání je v 95% způsobeno buď nějakým vnějším zásahem do instalace (navrtané kabely),  nebo vadným spotřebičem.


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.08.2008, 00:01
Petře, s karmou Ti hýbat nebudu, neboť jak jsi sám psal, není to vůbec důležité. O použití jednoho centrálního chrániče jsem již v úvodu této diskuse napsal své. Osobně si myslím, že by ten chránič u Tebe doma nevybavil. Jak už psali kolegové, unikající proudy asi nepřesáhnou danou hodnotu chrániče. Vím, je to jen moje domněnka a ta prd znamená  o:-)  (drinks)


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Petr Doležal 19.08.2008, 17:08
Tak jsme si vyzkoušeli jakýsi způsob hlasování. Jen 7 hlasů navíc má obavy z centrálního chrániče a ještě není jisté, zda z důvodu, který jsem uvedl. Spíše z té centralizace, kdy vypne všechno.
Dám na praktiky, že nějaké přechodové děje u znovuzapnutí sítě chránič "neshodí". Ale jestli mi bude chránič v běžném provozu "držet" a při znovuzapnutí sítě vybaví, běda vám.  ;)
Z 273 bodů se vracím se na 266 bodů.


Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.08.2008, 22:34
Souhlasím s postupem. Zkreslil jsem výsledek, protože jsem mínus nedal.  o:-)
Jinak jsem měřil namátkou dotykový proud staršího většího radia, pro pamětníky, Tesla HiFi, 2x30W. PU 194 Delta naměřeno 2µA, při přepólování 20µA. Natvrdo proti kolíku 30µA.