Karlik Ch
« kdy: 02.10.2020, 22:27 »

Moderátor: Podle toho, co uvádíte, nebudete osoba znalá s vyšší kvalifikací. Pokud to zde někdo uvede, téma uzavřeme.

V garazi mam 230V zasuvky, ktere mam za proudovym chranicem.
Zaroven tam mam zasuvku (5 kolik) 380V 400V, ktera pod chranicem neni.
Do teto zasuvky mam zapojenou stolni vrtacku s asynchronnim motorem 1kW.
Pripojeni mam pres 4 zilovy kabel (L1, L2, L3, PE).
Problem nastal, kdyz jsem si poridil digitalni odmerovani, ktere je zapojeno do 230V zasuvky (L, N, PE).
Cidlo je prisroubovane na vrtacku a vede od nej kabelaz, ktera ma plechove opleteni.
Jakmile zastrcim odmerovani do zasuvky, tak chranic vybavi.
Pokud je bud vrtacka nebo odmerovani odpojene, tak to druhe funguje.
Pomuze, kdyz 380v 400V zasuvku zapojim take za chranic?
Nebo odpojit PE u odmerovani a nechat zapojeni jen L a N?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 02.10.2020, 23:43 »

Odpojit PE je něco jako vymontovat z auta brzdu!
Rozhodně nedoporučuji podobné experimenty.
A pokud reaguje chránič, může tam být nějaká závada, která není z vašeho popisu úplně jasná.
To by chtělo prověřit zda není někde "zaměněn" vodič PE, N a PEN
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 02.10.2020, 23:53 »

Odhaduji, že z vrtačky se část proudu vrací po PE.
Proč, to je potřeba zjistit na místě.
Může to být vadný motor, nebo cosi zapojeného mezi L a PE (osvětlení, kontrolka, ovládání...).
Určitě nic neodpojujte a pozvěte někoho, kdo bude schopen to najít. Nemělo by to být zas tak složité.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Karlik Chalupak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.10.2020, 00:08 »

Dela to i kdyz je vrtacka vypnuta. V ten moment je “pruchozi” pouze PE vodic, kterym je vrtacka ukostrena a vede do stejneho PE mustku, kam vede PE od zasuvky 230V. Pokud pripojim uzemneni od DRO na kostru vrtacky, tak chranic vybavi. Zasuvka DRO je za proudovym chranicem (L, N) a PE je spolecne se zasuvkou 400V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karlik Chalupak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.10.2020, 00:13 »

A vrtackou to neni neb jsem zkousel pripojit uzemneni DRO ke stolni brusce (zasuvka 400V) a chranic taktez vybavil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karlik Chalupak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.10.2020, 00:16 »

Toto je to DRO


* 42B03C0C-EDF4-440C-BFD1-50F69344B1F9.jpeg (58.04 KB, 550x491 - prohlédnuto 433 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 03.10.2020, 08:54 »

Když jednotku i snímač položíte na izolovanou podložku (nebude instalován na stroji),  vybaví taky?

Pak bych cvičně přeměřil chránič, jestli náhodou nepadá při proudu menším, než 15 mA (AC) nebo 10 mA (A) a šel to reklamovat.

Ještě by vám mohl pomoct nějaký elektrikář s Revexem přeměřit unikající proud.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.10.2020, 09:01 »

Úplne prvá rada pre laika, skúste použiť iný napájací kábel -
mal by to byť bežný od počítača. Môže mať chybné zapojenie žíl.

Ak to nepomôže, podľa toho čo popisujete bude pravdepodobne závada v tomto merači.
Skúste bežným ohmetrom  zmerať na ODPOJENOM prístroji odpor medzi
PE vodičom a vodičmi N a L. Pravdepodobne sa ukáže, že izolácia nebude dostatočná.
Toto môžete aj ako laik.
Zároveň zmerajte aj odpor medzi kostrami senzorov a PE vodičom, potom L a N vodičom.
Hodnoty sem uveďte, na určenie či to reklamovať by to mohlo stačiť.

Elektrikár s vybavením by ľahko zmeral aj viac veličín,
ako unikajúci prúd, napätie na kostrách senzorov.

V závislosti na polohe L vodiča v zásuvke môže byť na kostrách senzorov
aj potenciál L, takže celkovo pozor pri manipulácii.

Videl by som to na reklamáciu.

Ak je prístroj bez záruky, z čínskeho E-shopu, bude závada v ňom a za každú cenu ho chcete prevádzkovať, malý oddelovací transformátor resp. zostava malých transformátoro v 230 - 12  - 12 - 230 by mohol umožniť relatívne bezpečnú prevádzku, za predpokladu uvedenia senzorov na potenciál PE - ako u strojov.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 03.10.2020, 10:37 »

Ta vrtačka má jen trojfázový asynchronní motor a žádné osvětlení, ani trafo pro osvětlení aní žádnou kontrolku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karlik Chalupak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.10.2020, 10:46 »

Jeste zasilam fotky DRO.


* 70313D02-5626-40DA-B98B-47E99955A348.jpeg (85.12 KB, 640x480 - prohlédnuto 312 krát.)

* 14D29F27-661A-461A-B07A-309CD66F191D.jpeg (79.82 KB, 640x480 - prohlédnuto 334 krát.)

* D68F2DA9-EAB5-4694-8A28-5BABEE7A9805.jpeg (106.97 KB, 640x480 - prohlédnuto 338 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 03.10.2020, 10:55 »

Fotky digitálního odměřování jsou hezké, ale chybu z nich těžko vyčteme, pokud tam je, bude ve vnitřním zapojení.

Bylo by lepší odpovědět na poznámky kol. Janečka a Hrudy, zda je vrtačka vybavena osvětlením nebo kontrolkou provozního stavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Karlik Chalupak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 03.10.2020, 11:10 »

Ano, zadne trafo, zadna kontrolka. Otestovano na dvou zarizeni (vrtacka, bruska) ve vypnutem stavu. Problem je s PE vodicem u 400V soustavy mimo chranic a PE vodicem mereni, ktere je za chranicem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 03.10.2020, 11:19 »

Mam taky pocit, ze padanie chranica je sposobene vodivym spojenim cidla, ktore je napajane zo zasuvky za chranicom a vrtacky, ktora je pred chranicom.
Nejake male vyrovnavacie prudy z meraca tecu cez PE vrtacky a chranic to vyhodnoti ako poruchu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Karlik Chalupak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 03.10.2020, 11:22 »

Jen jeste pro upresneni. Dela to i kdyz shodim jistic na vrtacku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 03.10.2020, 11:26 »

PE vodic vrtacky je pripojeny vzdy, aj ked je istic vypnuty. Vypojte vrtacku zo zasuvky a vyskusajte zapnut DRO. Chranic by nemal vypnut.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 03.10.2020, 11:28 »

Ano, zadne trafo, zadna kontrolka. Otestovano na dvou zarizeni (vrtacka, bruska) ve vypnutem stavu. Problem je s PE vodicem u 400V soustavy mimo chranic a PE vodicem mereni, ktere je za chranicem.
Neexistuje vodič PE u soustavy 400V mimo chránič a vodič PE za chráničem.Je to totiž vodič jeden a přes chránič nevede.Protože je to jeden a ten samý vodič, nemělo by se mezi nimi nic naměřit. Problém bude asi jinde než v odměřování a nebo vrtačce ale někde v instalaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karlik Chalupak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 03.10.2020, 12:01 »

Neexistuje vodič PE u soustavy 400V mimo chránič a vodič PE za chráničem.Je to totiž vodič jeden a přes chránič nevede.Protože je to jeden a ten samý vodič, nemělo by se mezi nimi nic naměřit. Problém bude asi jinde než v odměřování a nebo vrtačce ale někde v instalaci.
Je mi to prave zahadou. Protoze jedine co maji tyto dva okruhy spolecne je mustek PE v rozvadeci. A pokud DRO nevyhazuje chranic, kdyz je zapojen samostnatne, ale az kdyz se spoji PE od DRO s PE 400V zasuvky (i kdyz je shozen jistic v rozvadeci).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 03.10.2020, 12:24 »

Celkem dost pravděpodobným problémem by mohlo být chybné zapojení PE a N v třífázové zásuvce a nebo obdobná chyba v rozvaděči.

Připojte do oné jednofázové zásuvky jakýkoliv spotřebič, který má kovový kryt a třívodičový přívod (stolní lampa, vařič ...) a propojte izolovaným vodičem kostru vrtačky a onoho spotřebiče, pokud chránič vypne, je to jasný případ. Pokud ne, zkuste nechat spoj propojený a zapnout nějaký spotřebič, třeba i tu lampu nebo vařič, zda to vypne při zatížení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.