Tak je to vyřešené. Nechal jsem elektrikáře proměřit na zkrat všechny modré vodiče v okruzích za chráničem, proti ochrannému vodiči. Na jednom okruhu opravdu zkrat byl, tak jsme odmontovali zásuvky a v jedné ochranný vodič rozdíral bužírku a dotýkal se modrého vodiče. A to to prý měli už jednou rozmontované..
. Tisíceré díky za vaše postřehy a pomoc, poněvač mi pomohly závadu analyzovat a rychle opravit.
PS: tady tazatel Honza22, fórum mě nechalo se zeptat bez registrace, pak mě to ale nenechalo reagovat bez registrace a pak mě to nenechalo zaregistrovat se pod přezdívkou, pod kterou mě to nechalo se zeptat a nakonec to nezobrazuje přezdívku, ale jméno, které mě to navrch nenechalo napsat normálně s odůvodněním, že to již existuje. To jen na vysvětlenou