HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Roman Svoboda 24.03.2006, 11:59



Název: Pokud provedu nástřik kabelů uložených v plechovém žlabu protipožárním nástřikem, který splňuje IEC 331 a IEC 332-3A vyhovím normě ČSN 73 0802?
Přispěvatel: Roman Svoboda 24.03.2006, 11:59
Řeším otázku přechodu kabelů strukturované kabeláže - UTP přes chráněnou únikovou cestu, tak aby jsem vyhověl normě ČSN 73 0802. V této normě se hovoří o ochraně kabelů protipožárními nástřiky. Platí tedy, že pokud provedu nástřik kabelů uložených v plechovém žlabu protipožárním nástřikem, který splňuje IEC 331 a IEC 332-3A vyhovím tím normě ČSN 73 0802?


Název: Re: Pokud provedu nástřik kabelů uložených v plechovém žlabu protipožárním nástřikem, který splňuje IEC 331 a IEC 332-3A vyhovím normě ČSN 73 0802?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 24.03.2006, 16:44

Můj názor z mých zkušeností a znalostí:
Pokud kabely neslouží k protipožárnímu zabezpečení, pak mi stačí při průchodu aby kabely byly:
1) bezhalogenové nebo
2) s protipožárním nástřikem nebo
3) hmotnost jejich izolace nepřesáhne v součtu 0,2 kg/m3 prostoru - pozor všech takových nechráněných kabelů v prostoru.
Pokud je instalace nová, nedoporučují se nástřiky, trendem je návrh takových kabelů a jeho nosných systémů, aby nástřik nebyl třeba.
Pokud prostorem jen přecházíte a kabelů je málo, mohl byste splnit bod 3) a vůbec byste nemusel dávat nástřik nebo bezhalogenové kabely. Musíte ale sečíst v daném prostoru hmotnost všech kabelů. Pozor ale na přechody do těchto prostorů, měly by být protipožárně utěsněny. Znovu zdůrazňuji, že to uvedené platí v případě, že kabely neslouží k protipožárnímu zabezpečení!
V opačném případě, musíte použít kabely s příslušnou funkční schopností při požáru!
Doporučuji prostudovat příslušné normy, vůbec se nejedná o jednoduchou problematiku.
Dobře je tato problematika, co se týká elektriky  shrnuta v publikaci - požární bezpečnost el. instalací (J. Burant, L. Brabec) vydal IN-EL 2004.



Název: Re: Pokud provedu nástřik kabelů uložených v plechovém žlabu protipožárním nástřikem, který splňuje IEC 331 a IEC 332-3A vyhovím normě ČSN 73 0802?
Přispěvatel: Martin Novak 29.03.2006, 14:41

Pan Fasalius krásně téma zpracoval.
Já bych jěště doplnil, zkuste vytvořit pomocí protipožárního nosného systému např. BSS samostatný požární úsek vlastně takovou "protipožární chráničku"- žádné plechy.
Pak be se nemuselo nic stříkat.
Použili by se běžné kabely a na krátkou vzdálenost(přes únikovou chodbu) by to nebylo ani nákladné. Musí se to však projednat z požárním technikem. Je to však elegantní a technicky pěkné řešení.