Název: Pokud provedu nástřik kabelů uložených v plechovém žlabu protipožárním nástřikem, který splňuje IEC 331 a IEC 332-3A vyhovím normě ČSN 73 0802?
Přispěvatel: Roman Svoboda 24.03.2006, 11:59
Řeším otázku přechodu kabelů strukturované kabeláže - UTP přes chráněnou únikovou cestu, tak aby jsem vyhověl normě ČSN 73 0802. V této normě se hovoří o ochraně kabelů protipožárními nástřiky. Platí tedy, že pokud provedu nástřik kabelů uložených v plechovém žlabu protipožárním nástřikem, který splňuje IEC 331 a IEC 332-3A vyhovím tím normě ČSN 73 0802?
Název: Re: Pokud provedu nástřik kabelů uložených v plechovém žlabu protipožárním nástřikem, který splňuje IEC 331 a IEC 332-3A vyhovím normě ČSN 73 0802?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 24.03.2006, 16:44
Můj názor z mých zkušeností a znalostí: Pokud kabely neslouží k protipožárnímu zabezpečení, pak mi stačí při průchodu aby kabely byly: 1) bezhalogenové nebo 2) s protipožárním nástřikem nebo 3) hmotnost jejich izolace nepřesáhne v součtu 0,2 kg/m3 prostoru - pozor všech takových nechráněných kabelů v prostoru. Pokud je instalace nová, nedoporučují se nástřiky, trendem je návrh takových kabelů a jeho nosných systémů, aby nástřik nebyl třeba. Pokud prostorem jen přecházíte a kabelů je málo, mohl byste splnit bod 3) a vůbec byste nemusel dávat nástřik nebo bezhalogenové kabely. Musíte ale sečíst v daném prostoru hmotnost všech kabelů. Pozor ale na přechody do těchto prostorů, měly by být protipožárně utěsněny. Znovu zdůrazňuji, že to uvedené platí v případě, že kabely neslouží k protipožárnímu zabezpečení! V opačném případě, musíte použít kabely s příslušnou funkční schopností při požáru! Doporučuji prostudovat příslušné normy, vůbec se nejedná o jednoduchou problematiku. Dobře je tato problematika, co se týká elektriky shrnuta v publikaci - požární bezpečnost el. instalací (J. Burant, L. Brabec) vydal IN-EL 2004.
Název: Re: Pokud provedu nástřik kabelů uložených v plechovém žlabu protipožárním nástřikem, který splňuje IEC 331 a IEC 332-3A vyhovím normě ČSN 73 0802?
Přispěvatel: Martin Novak 29.03.2006, 14:41
Pan Fasalius krásně téma zpracoval. Já bych jěště doplnil, zkuste vytvořit pomocí protipožárního nosného systému např. BSS samostatný požární úsek vlastně takovou "protipožární chráničku"- žádné plechy. Pak be se nemuselo nic stříkat. Použili by se běžné kabely a na krátkou vzdálenost(přes únikovou chodbu) by to nebylo ani nákladné. Musí se to však projednat z požárním technikem. Je to však elegantní a technicky pěkné řešení.
|