Název: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Přispěvatel: Fušer 17.09.2016, 22:43
Rozvaděč s hodinami a hlavním jističem B 3x25A je připojen k přípojce na hranici pozemku kabelem AYKY 4x16, kde je jištěn nožovou pojistkou 63A. Tento kabel je uložen v chráničce v zemi a dále v chráničce ve zdivu.

Pokud tento stav srovnám s ČSN 33 2000-5-523 ed.2 ,  moc mi to jištění nevychází. Navíc mě překvapuje taková "přehnaná" selektivita.

Jaké by melo být optimální jištění?


Název: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Přispěvatel: Rozvodak 18.09.2016, 15:13
Chce se to jen kouknout do katalogu vyrobce, tam je psano pri jakem ulozeni je zatizitelnost.

Druha vec, jde i o pripojovaci podminky distributora. U CEZu bylo myslim maximalne jen o dva stupne vis nez je hodnota hlavniho jistice.


Název: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 18.09.2016, 15:23
Chybí mě podstatná informace: Jak je dlouhé vedení mezi přípojkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem?

Pokud je to pár metrů, což předpokládám, tak jsem přesvědčený, že na zkrat to vyjde v pohodě. A na přetížení, je tam ten jistič v ER, který zajistí, že přes tu 16ku nepoleze dlouhodobě více než těch 25A.

Tady okolo Brna je zvykem, že rozvoďáci dávají standartně pojistky PN000 50A. A moc je netrápí co je za nimi napojeno. Nejčastěji CYKY 4x10. AYKY 4x16. Občas AYKY 4x25, případně AYKYz 4x16, AES 4x16. Pokud se bavíme o normálních RD.

Z katalogu PRAKAB CYKY 4x16 na vzduchu 80A, v zemi 105A. Ovšem už nezohledňuje délku a ani jiný typ uložení (P.O.,  v isolační stěně, v trubce...)


Název: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Přispěvatel: IM 18.09.2016, 18:24
Z katalogu PRAKAB CYKY 4x16 na vzduchu 80A, v zemi 105A. Ovšem už nezohledňuje délku ...
Snad jenom dodám, že délka nemá žádný vliv na zatížitelnost.  :)


Název: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 18.09.2016, 18:28
Snad jenom dodám, že délka nemá žádný vliv na zatížitelnost.  :)
Ne přímo. Ale nepřímo už vliv mít může. Úbytek napětí při zatížení, impedance... Ale to vy jistě víte.


Název: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.09.2016, 18:53
Snad jenom dodám, že délka nemá žádný vliv na zatížitelnost.  :)


A sakra......... ........


Název: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.09.2016, 19:25
Snad jenom dodám, že délka nemá žádný vliv na zatížitelnost.  :)
Snad záleží na homogenitě vlastností okolního prostředí, tvrdit, že žádný bych se tedy neodvážil.

 


Název: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.09.2016, 20:09

A sakra......... ........
Souhlasím s p. Illkem, pokud je zatižitelnost materiálová vlastnost, tak tato není závislá na délce kabelu, ale způsobu a prostředí uložení....

Pak se můžeme bavit o jištění kabelu a jeho oteplení při zkratu a ochraně před nebezpečným dotykem, ale to už je zase jen o využití zatižitelnosti kabelu, tak aby jsme se vešli do oteplění než zareaguje jištění.... 


Název: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Přispěvatel: Radim Strycharski 18.09.2016, 20:21
Pokud tento stav srovnám s ČSN 33 2000-5-523 ed.2 ,  moc mi to jištění nevychází.
Nemám momentálně přístup k normám, ale podle této normy, resp. podle platné ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 by to jištění mohlo vyjít i na přetížení. Odhaduju, že je to na hraně. Jinak pokud je uvedený jistič před elektroměrem jediný a vedení je uloženo nehořlavě, tak není co řešit, pojistka může jistit jenom zkrat.

Navíc mě překvapuje taková "přehnaná" selektivita.
"Přehnaná" selektivita nemůže být na závadu, čím větší odstup hodnot jištění, tím lepší.

Druha vec, jde i o pripojovaci podminky distributora. U CEZu bylo myslim maximalne jen o dva stupne vis nez je hodnota hlavniho jistice.
Smysl má určovat hodnoty minimální, ne maximální. Určuje to ČSN 33 3320 ed. 2 (na jeden stupeň) a ČSN 33 2130 ed. 3 (pro více odběrných míst na dva stupně). Připojovací podmínky jsou psány v podobném duchu.


Název: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.09.2016, 21:54

A sakra......... ........

Na zatížitelnost fakt vliv nemá.


Název: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Přispěvatel: Rozvodak 18.09.2016, 22:08
Ono se i  analogicky vychazi z toho, ze odbocka HDV do 3m delky nemusi byt jistena v HDV ale postacuje  hlavni jistic.

Takze pro mereni v pilirku v tesne vzdalenosti od HDS, neni problem videt propojeni CYKY 4X10 / 63-100A pojistky/ hlavni jistic 3x25A.

Ten vetsi rozestup je lepsi, to poznate az budeze mit doma poradnej zkrat, protoze budete nahazovat jenom hlavni jistic a nebudete muset hledat telefon na poruchovku nebo zehlicku.
 


Název: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Přispěvatel: Michael Tejčka 19.09.2016, 00:02

A sakra......... ........

škoda že tu nejdou dávat lajky, myslím že by se podbořany pod jejich nakupením ztratily z mapy :D


Název: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Přispěvatel: Michael Tejčka 19.09.2016, 00:05
Na zatížitelnost fakt vliv nemá.
jasně,  ale dotyčnej se moc odkopal, na to chtěl asi horác reagovat...