Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 18.05.2011, 11:27 » |
|
Majiteľ už má hotový žulový plot tak sa nedajú zvody umiestniť z vonkajšej strany. Môže sa zvod priviesť do vnútra, tam osadiť pod omietku skúšobnú svorku a spojiť so základovým uzemňovačom?
Odporuje toto riešenie nejakému predpisu?
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 18.05.2011, 17:03 » |
|
Odporuje toto riešenie nejakému predpisu?
Odporuje hlavně zásadě nepouštět si nebezpečí dovnitř domu, pokud to není nezbytně nutné. Tu zkušební svorku nechte každopádně venku - její dostatečné zaizolování by byl dost problém. Pak můžete pokračovat kabelem HVI - ovšem v interiéru chráněném nejlépe silnou (a radši dobře uzemněnou) ocelovou trubkou - kdo si bude za 10 let pamatovat, že zrovna tady se nesmí vrtat hmoždinky?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 18.05.2011, 17:18 » |
|
Ja si uvedomujem, že to nieje celkom ako najlepšie riešenie, ale z vonku sa to fakt nedá nijak urobiť. Z ľavej strany je plot obkladaný žulou a mestská ulica no a z pravej je susedný pozemok a objekt a k tej skušobke by sa už nedostal nikto.
Asi vás bude zaujímať aj materiál podlahy - sklad - betón, bazén - dlažba.
V prílohe nákres.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #5 kdy: 18.05.2011, 20:03 » |
|
Naše babičky zapalovali svíce, aby se jim hrom vyhnul a vy si ho dobrovolně zatáhnete do domu. Zkušební svorka je testovaná na 50kA, takže to je taky trochu loterie. Jak píší kolegové, izolovaný svod nebo jinudy nebo přeorganizovat plot.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 18.05.2011, 21:35 » |
|
Po vodiči HVI může jít výboj vně izolace.
Při dodržení montážního návodu?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 18.05.2011, 21:57 » |
|
Nerozumím. Kde by se tam ten výboj vzal a jak to souvisí s uzemněním dolního konce? (předpokládám samozřejmě dodržení izolační pevnosti kabelu dle mont. návodu, tzn. rozdělení bleskového proudu do dostatečného množství svodů)
P.S. tím ovšem nechci tvrdit, že by se v okolí HVI kabelu nevyskytovala silná indukce - s tou je třeba počítat, a i zde ta kovová trubka udělá dobrou službu.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 19.05.2011, 08:06 » |
|
Preskoková vzdialenosť vychádza 10-15cm a vy tam chcete dať HVI vodič? To nemá kam preskočiť.
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 19.05.2011, 09:53 » |
|
...z tohoto důvodu se na spodní konec izolace svodu HVI dává "klemička" na dále pokračující svod...
Ta klema (uzemněná na HOP) se dává u horního konce HVI, právě proto aby případný výboj po povrchu dál nepokračoval. Aby bylo jasno - mluvíme o kabelu HVI-I udělaném na míru, nebo o HVI-III použitém jako HVI-I. U spodního konce se ta klema na vnitřní izolaci (opět připojená na HOP, ne na svod! - to by bylo kontraprodukti vní - viz přiložený obrázek) dává v případě, že od toho místa pokračuje dolů delší neizolovaný svod - kvůli tomu, aby ten výboj nevyběhl zdola. V případě, že se HVI připojuje až na vývod zemniče, je takováto klema nadbytečná (a lepší je ta ochranná trubka, co jsem doporučoval). Podmínkou spolehlivé ochrany je pak samozřejmě řádné ekvipotenciáln í pospojení PEN(PE) na HOP a instalace SPD T1, aby nemohlo dojít k výboji mezi zemničem a elektroinstala cí.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 19.05.2011, 09:56 » |
|
Preskoková vzdialenosť vychádza 10-15cm a vy tam chcete dať HVI vodič? To nemá kam preskočiť.
Jestli jste si nevšiml, mluvíme tu o svodu vedeném pod omítkou v interiéru.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 19.05.2011, 20:27 » |
|
...je tu také výrobek CUI.
To sice je, ale pokud vím není dělaný na takové opičárny, jako napojit venku, pak skrz zeď, dolů k zemi a nevím kam pak.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|