Název: Obvodový zemnič Přispěvatel: Miroslav Nyč 06.04.2005, 05:28 Pokud se použije k zhotovení strojeného základového zemniče budovy pásek FeZn 30x4, je nutno tento uložit po celém obvodu budovy tak, aby byl uzavřen tzv. obvodový kruh, nebo stačí položit pásek v délce 25 m (předpoklad, že zemní odpor bude vyhovující ) s tím, že je uložen např. pouze ve dvou přilehlých stranách základů, takže kruh není uzavřen? Název: Re: Obvodový zemnič Přispěvatel: Karel Kosina 06.04.2005, 08:02 Domnívám se,že pokud chceme hovořit o obvodovém zemniči který má sloužit jako společné pro el.zařízení i hromosvod,měl by tento být po celém obvodu objektu. Název: Re: Obvodový zemnič Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.04.2005, 17:40 V tomto případě se obvykle provádí obvodové vedení, kolem celého objektu. U jednoho svodu pro hromosvod (15 ohm) by při obvyklých podmínkách zřejmě stačilo 25 m pásky FeZn 4x 30, u přizemnění PEN vodiče (5 ohm) bych si tím nebyl jistý. Obvodovým vedením určitě nic nezkazíte a navíc budete mít jistotu, že i při přerušení pásky na jednom místě bude uzemnění funkční. Název: Re: Obvodový zemnič Přispěvatel: Miroslav Nyč 06.04.2005, 18:48 Trochu bych upřesnil můj dotaz: Název: Re: Obvodový zemnič Přispěvatel: Tibor Hanko 06.04.2005, 21:10 Podľa mňa, základový uzemňovač sa nerobil len z dôvodu zóny hlavného pospájania, ale je to aj ekonomicky výhodný "trvale konštantný" uzemňovač, ktorý má životnosť zhruba takú ako celá stavba. A hodnota zemného prechodového odporu nikdy nie je dostatočne nízka. Jedna vec je požiadavka noriem z hľadiska bezpečnosti (15 - 5 - 2 ohmy) a druhá (a myslím, že podstatnejšia) funkčná. Pri súčasnej citlivej elektronike je aj 1 ohm veľa. Skúste si prerátať úbytky napätia na rôznych impedanciách a hneď vám bude jasné prečo sú plné fóra problémov s brumením nf techniky (PC, TV, audio). Preto odporúčam, ak je to možné "zakopať do zeme a využiť čo tam už je, čo najviac vecí" (samozrejme nie som za to aby zem vyšla toľko čo celá zvyšná inštalácia - proste všetko triezvo). Název: Re: Obvodový zemnič Přispěvatel: Štefan Beláň 06.04.2005, 21:47 Myslím si, že provedení základového zemniče nemá nic společného a ani nijak neovlivňuje zónu hl. pospojování. |