Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Martin H. 24.11.2009, 08:55



Název: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: Martin H. 24.11.2009, 08:55
Kamarát kúpil byt postavený v 90-tych rokoch a bol som sa mu pozrieť na elektroinštalá ciu. Chce poradiť, či treba niečo riešiť v rámci rekonštrukcie pred sťahovaním.

V rozvádzači sú svetlá zapojené dvoma vodičmi TN-C, zásuvky troma vodičmi TN-S, káble CYKY, obvyklé prierezy. Žiadne prúdové chrániče, vtedy boli asi iné normy.

Poradil som vymeniť ističe zásuviek za ističochrániče, ale ďalším skúmaním sme zistili, že od zásuvky k zásuvke miestami vedie kábel, ktorý bol práve vtedy na stavbe, napr. 5-žilový alebo aj 2-žilový. Súhlasil s výmenou dvoj- za trojžilové všade okrem kúpeľne, lebo nechce meniť kachličky a náhradné za vysekané nie sú.

Vymysleli sme, že z predchádzajúce j zásuvky príde po existujúcich vodičoch PE+N a z nasledujúcej PE+L. Samozrejme napájanie sa bude musieť doviesť nielen do prvej ale aj do poslednej zásuvky v obvode, čím vznikne uzavretý okruh.

Viem, je to škaredé. Dá sa nad tým z praktického hľadiska privrieť oko, aby bola v kúpeľni ochrana chráničom ?

#117#


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: Lukáš Malík 24.11.2009, 12:22
Pokud to dobře chápu, tak máte někde propojeny zásuvky dvouvodičově, takže TN-C.
Proudový chránič není možný.

Pokud bude provádět i rekonstrukci koupelny, tak všechny obvody v koupelně musí být  za chráničem,
tudíž třívodičově.


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.11.2009, 12:43
Připadá mi, že se chystáte podrbat levou rukou za pravým uchem.
Nakonec třeba zjistíte, že kompletní rekonstrokce instalace i za cenu výměny dlaždiček zase tolik nestojí a rozhodně zvedne užitnou hodnotu bytu. Stěhování je ideální příležitost, kdy to provést.


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: František Šohajda 24.11.2009, 13:51
Nouzově se dá něco dělat....../i když toto není moje parketa!/...
Dát zásuvky s proudovými chrániči ...je to sice dražší ,ale jako nouze to bude chránit..!
Třeba ABB má v návodě že se může zapojit na dvou-vodič!!Tzv. vytvořením sítě TN-S v zásuvce..jak píše návod!


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: Martin H. 24.11.2009, 14:34
Pripájam obrázok. Z2 je kúpeľňová zásuvka pripojená dvojvodičovým káblom. Vo výslednom stave by všetky zásvuky Z1 až Z4 mali všetky tri pripojenia PE+L+N.


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: rejpal2 24.11.2009, 14:39
Pokud bude provádět i rekonstrukci koupelny, tak ...

Neměl jste na mysli: "Pokud bude provádět i rekonstrukci elektroinstala ce v koupelně"?

Pripájam obrázok. Z2 je kúpeľňová zásuvka pripojená dvojvodičovým káblom. Vo výslednom stave by všetky zásvuky Z1 až Z4 mali všetky tri pripojenia PE+L+N.

To vypadá zajímavě. Ještě správně přeznačit vodiče a nemuselo by to být nic proti ničemu, ne?


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: Jan Štěpán 24.11.2009, 15:04
Pripájam obrázok. Z2 je kúpeľňová zásuvka pripojená dvojvodičovým káblom. Vo výslednom stave by všetky zásvuky Z1 až Z4 mali všetky tri pripojenia PE+L+N.

nejde-li to jinak: ano, je to funkční

Jen si tu malůvku uložte v rozvaděči. Až to bude někdo za pár let předělávat, ať z toho není magor.


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.11.2009, 15:56
ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N3.6: Střední vodič musí být vždy kladen ve společném obložení s vodiči fázovými, popř. v jejich těsné blízkosti.

Takže košer to určitě není. Pokud se k tomu ale rozhodnete, určitě to řádně označte, jak popsal kolega Štěpán.


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: rejpal2 24.11.2009, 17:17
ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N3.6: Střední vodič musí být vždy kladen ve společném obložení s vodiči fázovými, popř. v jejich těsné blízkosti.

Skoro to vypadá, že elektrotechnic ké normy myslí na všechno, i na dlaždičky (tedy správně obkladačky)...


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.11.2009, 17:46
Obložením se nemyslí dlaždičky, ale obal. Buď vnější plášť kabelu nebo chránička.


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: Dingo 24.11.2009, 17:50
Nám taky dělai před rokem novou "elektriku" v celém bytě a rozhodně to už nechci zažít znova - ty přípravy...... kdy hromada věcí není kam dát, vše zabalit, člověk musí někde přežít ten týden atd..... prostě maso.

Každopádně jsem si nevšiml, že by nám někde rozsekali kachličky  ;D ;D

Takže podle mě se dá udělat nová  "šťáva" i do kopelny aniž by kdokoli cokoli poškodil, jen budou zásuvky mimo kachlíky a věřim tomu, že se dá elektroinstala ce vést i mimo koupelnu - to jest na druhé strany zdi a použe v místě zásuvky bude dírka skrz zeď...... vše záleží na místních dispozicích, každopádně všechno jde když se chce.


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: Dingo 24.11.2009, 17:52
Jo a zapoměl jsem dodat, starej kabel prostě pod kachlema zůstane jen bude na určitých místech ustřihnut.


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 24.11.2009, 20:05
Pripájam obrázok. Z2 je kúpeľňová zásuvka pripojená dvojvodičovým káblom. Vo výslednom stave by všetky zásvuky Z1 až Z4 mali všetky tri pripojenia PE+L+N.
TO: Marin H

Něco tak nesmyslného, co jste nakreslil si nechte pouze pro teoretické možnosti zapojení, ale ať vás ani nenapadne to použít v praxi. (!)


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 24.11.2009, 20:27
TO: Marin H

Něco tak nesmyslného, co jste nakreslil si nechte pouze pro teoretické možnosti zapojení, ale ať vás ani nenapadne to použít v praxi. (!)

Mně to taky přišlo jako neskutečný bastl dobrý tak jako provizorium do elektrotechnic ké laboratoře, kde všichni mají min. paragraf 6 a budou s tím osobně seznámeni, a čekal jsem, kdy se ozvete  ;)


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: rejpal2 24.11.2009, 21:10
Obložením se nemyslí dlaždičky, ale obal. Buď vnější plášť kabelu nebo chránička.

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za vysvětlení.

Něco tak nesmyslného, co jste nakreslil si nechte pouze pro teoretické možnosti zapojení, ale ať vás ani nenapadne to použít v praxi. (!)

Jistě, je to v rozporu s normou (ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N3.6).

Obávám se ale, že původní dotaz byl ryze praktický a nepatřil do "oblasti řešení teoretických úvah".

Investor má jistě na výběr:
1) udělat to tak a vykašlat se na revizi
2) nechat rozvody v koupelně tak jak byly, vždyť to bylo nejspíš v souladu s normami platnými v době realizace

Bude to tak bezpečnější?


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: rejpal2 24.11.2009, 21:12
A ještě z toho plyne jedna věc: Husí krky není něco, co by bylo již překonáno.


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: Dingo 24.11.2009, 21:26
A ještě z toho plyne jedna věc: Husí krky není něco, co by bylo již překonáno.

Ono jak kdy, pokud máte husí krk a chcete tam přidat nějaký "drát" navíc, tak kolikrát jeho vnitřní průměr nevyhovuje - tedy se stejně musí sekat, kdežto pokud chcete "drát" jen vyměnit, tak je to neocenitelné.
Takže při stavbě jsou husí krky jistě stále nepřekonané aspoň v tom, že v budoucnu umožní za jistých podmínek a omezení rozšíření nebo malou změnu na "vedení" jenom musí být dostatečně naddimenzovány . druhý problém je ten, že kabely v husím krku mají horší odvod tepla a tím spíš pokud jich ta je společně povícero - takže předřazené jištění musí být slabší oproti kabelu přímo v omítce.......


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: rejpal2 24.11.2009, 21:30
Ono jak kdy, pokud máte husí krk a chcete tam přidat nějaký "drát" navíc, tak kolikrát jeho vnitřní průměr nevyhovuje - tedy se stejně musí sekat, kdežto pokud chcete "drát" jen vyměnit, tak je to neocenitelné.
Takže při stavbě jsou husí krky jistě stále nepřekonané aspoň v tom, že v budoucnu umožní za jistých podmínek a omezení rozšíření nebo malou změnu na "vedení" jenom musí být dostatečně naddimenzovány . druhý problém je ten, že kabely v husím krku mají horší odvod tepla a tím spíš pokud jich ta je společně povícero - takže předřazené jištění musí být slabší oproti kabelu přímo v omítce.......

Opravuji: Není nad dostatečně naddimenzované husí krky.


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: Martin H. 24.11.2009, 23:51
Ďakujem za množstvo reakcií.

Časť príspevkov bola v zmysle, že nie je dodržaná norma, ale je to funkčné a pri dobrej dokumentácii sa to dá v danej situácii tolerovať. Toto by investor určite rád počul.

Zásadne proti sa vyslovil pán Beláň. Mohli by ste uviesť príklad, kedy sa taký "bastl" v prevádzke alebo pri poruche prejaví ako horšia alternatíva štandardného zapojenia ?


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: SMILEK 25.11.2009, 00:10
Třeba v okamžiku, kdy (pojištěným) bytem projde požár (vyvolaný čímkoliv) a forenzní expert z pojišťovny či od hasičů uzří popisované dílo  :o.
Nežertuji.  (norm)


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: Dingo 25.11.2009, 00:38
Třeba v okamžiku, kdy (pojištěným) bytem projde požár (vyvolaný čímkoliv) a forenzní expert z pojišťovny či od hasičů uzří popisované dílo  :o.
Nežertuji.  (norm)

Trošku mimo téma.
Co je to dneska za módu místo českých slov cpát všude slova cizí? To je to protože je to v každým druhým emerickým seriálu nebo proč??

Proč už se místo slova soudní expert znalec apod cpe všude forenzní?  (zle) Protože je to cool nebo in?  :o


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: rejpal2 25.11.2009, 01:07
Třeba v okamžiku, kdy (pojištěným) bytem projde požár (vyvolaný čímkoliv) a forenzní expert z pojišťovny či od hasičů uzří popisované dílo  :o.
Nežertuji.  (norm)

To je pravda. Proto bude nejlepším řešením, nemá-li dojít k zásahu do obkladů v koupelně, ponechání elektroinstala ce v koupelně ve stávající podobě (a samozřejmě její revize podle norem platných v době její realizace). Revizní zprávu budete určitě potřebovat při jednání o vyplacení pojistného plnění po požáru (proto ji také raději uložte mimo dotyčný objekt).


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: SMILEK 25.11.2009, 02:06
Co je to dneska za módu místo českých slov cpát všude slova cizí? To je to protože je to v každým druhým emerickým seriálu nebo proč??
Proč už se místo slova soudní expert znalec apod cpe všude forenzní?  (zle) Protože je to cool nebo in?  :o
Protože slovo "forenzní" je z latinského "forensis",  tedy soudní. A je u nás používáno (a zejména spíše v kriminalistických vědách, než v elektrických) nepochybně déle, než v amerických seriálech.  ;)  Že ho tvůrci amerických slintů již léta úspěšně tlačí mezi zdejší lid, je už zcela jiná písnička ...


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: Martin H. 25.11.2009, 07:34
Třeba v okamžiku, kdy (pojištěným) bytem projde požár (vyvolaný čímkoliv) a forenzní expert z pojišťovny či od hasičů uzří popisované dílo  :o.
Irónia by bola, keby sa tomu požiaru mohlo zabrániť prúdovým chráničom, ktorý však nesmel byť namontovaný, aby nenastal popisovaný problém s požiarom.


Název: Re: Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
Přispěvatel: IM 25.11.2009, 23:52
Pokud jsou problémem kachličky, veďte kabel po druhé straně stěny.