Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 28.02.2019, 07:29 » |
|
Sprchová hlavice není pevná, závěs může zůstat nezatažen v průběhu sprchování, spínače jsou v zóně 2 (tam nemají co dělat) a stejně tak el. zařízení (záleží, zda je toto el. zařízení schválené k montáži do uvedené zóny).
U mě by to určitě neprošlo.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #5 kdy: 28.02.2019, 07:46 » |
|
Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
A vy?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 28.02.2019, 08:48 » |
|
Jedná se o revizi elektroinstala ce v chatce jednoho rekreačního areálu.
Rekreační areály mají dlouhodobě nasmlouvané RT. Bývá zvykem, že před rekonstrukci se nové EI konzultuje s RT, případně dělá technický dozor. To má být výchozí revize? Jaký závěr napsat? Žádný, tu revizi "spackané EI" bych odmítl udělat. Prostě předělat.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #13 kdy: 28.02.2019, 09:53 » |
|
Dobré cvičení pozornosti RT. Osobně bych začal asi zjištěním ze kterého roku je toto "dílo". Ptám se proto že to samozřejmě bude velmi důležité pro celkové posouzení stavu z hlediska bezpečnosti. 1. Hlavice ktera ma drzak je pevna, jelikoz presne k tomuto ucelu byl ten drzak vyrobcem take vyroben.
Odnímatelná hlavice, byť na pozlaceném držáku, který je přilepen nebo přišroubován 5ti šrouby, je pořád odnímatelnou sprchovou hlavicí. Osobně předpokládám dle stavu z fotky že jde o instalaci starou cca 10 a více let. Tedy se na ní nemusí vztahovat poslední edice "koupelnové normy" , ale norma platná od roku 1997 do 1.9.2009. Aktuální norma - edice 2 - platí od roku 2007. Jsou mezi nimi "drobné" rozdíly, které mohou mít velkou důležitost v případě psaní konkrétních závad do revizní zprávy. Nicméně po okouknutí fotečky a i bez důkladné znalosti tohoto místa si troufnu odhadnout že ani v mém případě by tato koupelna nevyhověla z hlediska bezpečnosti. Osobně mi i dost vadí kabel lezoucí ze zdi do topného žebříku. Díky jeho délce a uložení bych viděl dva bezpečnostní problémy. Jednak o ten kabel mohu zakopnout a rozbít si hlavu a nebo se mi ho může podařit "ukopnout" a může mi na podlaze zůstat utržený konec kabelu s vodiči pod napětím a to není věc kterou bych bos ve sprše viděl zrovna moc rád. O ostatním už psali kolegové.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #15 kdy: 28.02.2019, 10:39 » |
|
A je rozhodnuto. 33 2000-7-701 ed.2 Ještě máte nějaké informace?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|