Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jaroslav Hasala 19.04.2021, 13:39



Název: Existuje nějaká kombinovaná skříň - SS200 + 2x ER212?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.04.2021, 13:39
Existuje nějaká kombinovaná skříň, kde by byla uprostřed SS200 a po obou stranách ER212 ?
Je to poměrně typická kombinace, která je často požadovaná.
Znám pouze kombinaci ER212 + PL (plynoměr).
Nebo jinak, jakým způsobem spojit skříně do jednoho kompaktního celku ?
Pokud se to neudělá, skříně po nějaké době nevypadají moc dobře, různě to sedá a "rozjíždí" se to.
Ze strany distributora (EON) je to tak, že velmi neradi vidí nějaké šrouby ...


Název: Re: Existuje nějaká kombinovaná skříň - SS200 + 2x ER212?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 19.04.2021, 20:02
Od výrobce DCK jsou skříně k sešroubování připraveny. U EON (EGD) jsem to neřešil, ale u ČEZ není problém, viz foto z přípojky 240 m, mimo zástavbovou oblast, v režii stavebníka. Dělal jsem jen projekt, montáž externí firma.


Název: Re: Existuje nějaká kombinovaná skříň - SS200 + 2x ER212?
Přispěvatel: David Hruda 19.04.2021, 20:12
U EGD se to šroubuje k sobě (nohy pod úrovní země) běžně, nikdy s tím nebyl problém.
Problém by ale byl s těmi kabely, které jsou na fotce protažené dírou mezi pilíři, trvají na tom, že to musí ven v zemi (v koposce) a zase dovnitř.
Navíc už to musí do kabelové skříně zastrčit jejich pracovník, my to dělat nesmíme.


Název: Re: Existuje nějaká kombinovaná skříň - SS200 + 2x ER212?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.04.2021, 20:32
Vrtat do pilíře SS se nesmí ani u ČEZu, kabely mají procházet zemí, být zasonapkovány a už vůbec neexistuje, aby nějaký prase použilo nulovou šínu pro odlehčení kabelu z tahu.
O připojení vodičů zprava/zleva jak to přišlo pod ruku ani nemluvím.
Jinak DCK umí dodat takový plastový spojky na skříně, je to v systému "Helga".


Název: Re: Existuje nějaká kombinovaná skříň - SS200 + 2x ER212?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 19.04.2021, 20:43
Souhlasím a podobnou reakci jsem čekal.


Název: Re: Existuje nějaká kombinovaná skříň - SS200 + 2x ER212?
Přispěvatel: David Hruda 19.04.2021, 20:55
... už vůbec neexistuje, aby nějaký prase použilo nulovou šínu pro odlehčení kabelu z tahu.
Nojo, toho jsem si nevšiml...  :o