Název: Jak správně uspořádat více paralelních vodičů (kabelů)? Přispěvatel: Marek Procházka 06.02.2011, 12:58 Norma ČSN 33 2000-5-52 znázorňuje jak uspořádat více paralelních vodičů,
ale pouze pro tři vodiče (kabely) a již dále neřeší jak uložit vodiče PEN (TN-C) a vodiče PE a N (TN-S). Jak tedy správně uložit několik (více jak 3) paralelních vodičů(kabelů) včetně PEN (TN-C) a PE a N (TN-S) myšleno např. 1-YY v soustavě TN-C a TN-S? Název: Re: Jak správně uspořádat více paralelních vodičů (kabelů)? Přispěvatel: Jirka Hub 07.02.2011, 09:58 Společně, jakoby byli v kabelu.
Neboli cyklicky L1,L2,L3,(N,PE)/(PEN), L1, ... Název: Re: Jak správně uspořádat více paralelních vodičů (kabelů)? Přispěvatel: Marek Procházka 07.02.2011, 13:22 Pane Hub Vy by jste doporučoval následujících: 5 vodičů resp. jednožilových kabelů (1-YY) pod jednu svorku (např. SONAP), tedy takto: L1,L2,L3,N,PE mezera 2xd L1,L2,L3,N,PE mezera 2xd .............. . ?
Zjišťoval jak je to např. dle OEZ, Schneider a normy ČSN 33 2000-5-52 (viz. příloha) a každý to má jinak. Norma ČSN 33 2000-5-52 uložení resp. uspořádání znázorňuje pouze v rozsahu jednoho obrázku se třemi vodiči (kabely) bez dalšího uložení N, PE (PEN). I ČSN IEC 287-2-2 není o nic moc konkrétnější z hlediska uspořádání. Název: Re: Jak správně uspořádat více paralelních vodičů (kabelů)? Přispěvatel: Jirka Hub 08.02.2011, 00:20 Bral bych v úvahu hlavně to, aby všechna paralelní vedení byla elektricky i geometricky shodná. Elektricky proto, aby byla stejně zatěžovaná a geometricky proto, aby měla shodné provozní parametry. To jestli bude sled fází v jednotlivých svazcích shodný považuji za spíše filozofickou otázku, v reálu zřejmě vše vyřeší prostorové možnosti. Jednou z elegantních možností by mohlo být uložení vodičů stejného potenciálu společně např. v trojsponu.
Název: Re: Jak správně uspořádat více paralelních vodičů (kabelů)? Přispěvatel: Marek Procházka 08.02.2011, 01:16 Takže dle Vašeho názoru, aspoň jak jsem vytušil z Vaší odpovědi, je prakticky jedno jak jsou jednožilové kabely uspořádány?
Ono je poměrně složité (aspoň tedy pro mě) dojít k výsledku tedy max. zatěžovacího proudu paralelních jednožilových kabelů. Myslím, že uspořádání hraje velkou roli vzhledem k vzájemným indukčnostem a následnému nerovněrnému zatížení kabelů. |