Název: Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu? Přispěvatel: Pavel Filip 22.10.2021, 08:19 Po včerejší vichřici nám odpoledne a v noci nespínají stykače bojlerů (tarif D25d), současně také vypadla fáze L3 (opakovaná porucha způsobovaná přerušením pojistky v pilíři ČEZu díky větru a blízkosti větví na pozemku města u venkovního vedení nn).
Jsme v oblasti ČEZu, máme samostatný přijímač HDO a nový elektroměr ZPA ZE314.D0B1B012 3-061. Sazba na elektroměru se přepíná správně. Operátorka ČEZu tvrdí, že máme vadný stykač nebo bojler a máme si zavolat elektrikáře. I když nakonec připustila, že porucha spínání může souviset s výpadkem fáze L3. Napadá mě jediné vysvětlení, a to, že elektroměr má vlastní příjem signálu HDO a přepíná se nezávisle na přijímači HDO v elektroměrovém rozvaděči. Můžete to někdo potvrdit či vysvětlit? Název: Re: Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.10.2021, 11:18 Elektroměr ZE314 má externí přepínání tarifů, potřebuje tedy jiný spínací prvek (relé HDO).
Pokud relé přepíná tarify na elektroměru, nejspíš bude v pořádku. Relé HDO je obvykle napájeno z L1. Ovládání stykačů může být napájeno právě z fáze L3, proto nereagují na povel HDO. Je to ale odhad, chce to vidět na místě. Elektrikář za hodinu nebude mít co dělat. Název: Re: Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu? Přispěvatel: Václav Třetí 22.10.2021, 14:18 Na displayi tohoto typu elměru jsou symboly L1 L2 L3 a pokud je vše v pořádku tak jsou trvale viditelné. V tom případě by neměla žádná fáze chybět, pokud nějaká chybí, bude to příčinou problému. Doporučuji též návštěvu odborníka.
Název: Re: Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu? Přispěvatel: Pavel Filip 22.10.2021, 16:47 Po zprovoznění fáze L3 vše funguje, jak má. Máme stykače ve třech rozvodnicích, asi jsou všechny na L3, tato možnost mě nenapadla. Při příští vichřici si to prověřím.
Název: Re: Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu? Přispěvatel: Václav Třetí 22.10.2021, 21:46 Stykače ovládané jedním HDO mají být napájené stejnou fází, doporučuje se ta, která je na elektroměru na pozici L1.
Název: Re: Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu? Přispěvatel: Cmarada 22.10.2021, 22:24 Jinak pokud byste chtel vedet kdy vam spina hdo, tak na hdo je kod napr. 153 nebo 181 apod. Na www.cezdistrib uce.cz kliknete na zalozku Spinani hdo a na strance, ktera se vam otevre oznacite na mape oblast, jde se nachazite napr. vychodni cechy a uvedeny kod a ukazat casy spinani. Na elmeru ZE 314 je na spodni strane displeje sipka, ktera preskakuje nad T1 a T2 pod displejem, podle tarifu, ktery ma zrovna bezet. HDO posila na stykac vetsinou nulu, takze pokud potrebuje elektrikar vyzkouset jeho spinani a funkci bojleru, tak si nulu vezme z instalace, aby urcil zda muze byt chyba v hdo nebo na stykaci nebo v bojleru. Jinak hdo take muze ztratit napajeni, ale na jistici to nepoznate, protoze se plombuje. HDO obcas blikne, tak poznate, ze ma aspon napajeni.
Název: Re: Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.10.2021, 08:40 Stykače ovládané jedním HDO mají být napájené stejnou fází, doporučuje se ta, která je na elektroměru na pozici L1. Upřesním: Stykače ovládané jedním HDO musí být napájené stejnou fází. Název: Re: Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu? Přispěvatel: Václav Třetí 23.10.2021, 14:21 Nemusí, záleží jak je to vše zapojené.
Pokud se používá přímo ovládací vodič N od HDO pro více stykačů, tak musí být stejná fáze a já doporučuji také ze stejného jističe, protože při poruchách a opravách je problém i stejná fáze z více zdrojů. V případě, že zapojení dělám já, používám pomocné relé zapojené na výstup HDO a dále rozvádím již spínanou fázi, což je logičtější a bezpečnější, jen je třeba označit tento obvod tak, aby bylo jasné, že tam přichází fáze odjinud. |