Jakub Fišer.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 13.02.2009, 17:46 » |
|
, chtěl bych se zde zeptat, zda nemá někdo zkušenosti s výrobkem firmy OEZ - jističem LPN MINIA . Je možné místo 3-fázového jističe dát 3 jednofázové a spřažením páček z nich udělat jeden třífázový? Odepnou takhle při přetížení a vypnutí jedné fáze také ostatní dvě fáze?
#112#
|
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2009, 19:58 » |
|
Prakticky téměř ano, ovšem jiný názor by měl asi výrobce, který zpravidla jednopólový jistič prezentuje jako výrobek k jištění jedné fáze. Dále byste měl mít vyřízený statut výrobce jističů, pokud chcete toto realizovat legálně. Ale teď už trochu lidštěji, pokud koupíte jednopólové jističe, zaručeně vám u těch 3 kusů bude chybět pár na první pohled nepodstatných jednoduchých součástek, které jsou pro správnou funkci nezbytné, například propojovací kolíky na vypnutí všech pólů, které vzájemně ovládají vypínací mechanismus jističe. Není to jen o propojení páček. Dále budete potřebovat docela atypické dlouhé a tenké nýty a středicí kolíky. Myslím se, že cena třípólového jističe není nijak zásadně vyšší než cena 3 ks jednopólových jističů, aby vám toto bastlení stálo za vyvinuté úsilí.
|
|
|
|
|
|
Jakub Fišer.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2009, 20:04 » |
|
|
|
|
|
|
jan janik
|
|
« Odpověď #5 kdy: 13.02.2009, 21:00 » |
|
Ten pán, který se na to ptá, by měl dostat Nobelovu cenu za nesmyslnost. Buď nezná problematik a nebo se snaží vymyslet to, nad čím už uvažovali jiní. Má to ale jedno pozitivum, výrobce OEZ Letohrad typu Minia by v podstatě vůbec nemusel vyrábět 3fázové jistící prvky a našinec by si byl schopen doma na koleně přizpůsobit a vyrobit jakýkoliv jistící prvek. P.S. Jako zlepšovací návrh je toto řešní velmi zajímavé.
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #6 kdy: 13.02.2009, 22:40 » |
|
V soutěži o nejhloupější nápad bych se přidal s konstatováním, že z jednoho 3f jističe mohu bezpracně vyrobit jeden 1f jistič.
|
|
|
|
Tomáš Jarovec
|
|
« Odpověď #7 kdy: 13.02.2009, 23:13 » |
|
Ten pán, který se na to ptá, by měl dostat Nobelovu cenu za nesmyslnost. Buď nezná problematik a nebo se snaží vymyslet to, nad čím už uvažovali jiní. Má to ale jedno pozitivum, výrobce OEZ Letohrad typu Minia by v podstatě vůbec nemusel vyrábět 3fázové jistící prvky a našinec by si byl schopen doma na koleně přizpůsobit a vyrobit jakýkoliv jistící prvek. P.S. Jako zlepšovací návrh je toto řešní velmi zajímavé.
A přitom by stačilo pouhé NE.
|
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #9 kdy: 14.02.2009, 18:04 » |
|
To Dosbaba: Už jsem to kdysi do diskuse psal. To co píšete a co "nadhodil" pan Fišer, jsme chtěli použít u zapínacího rozvaděče veřejného osvětlení. Všechny sdružené obvody jsou jištěny jednofázově pro zvýšení bezpečnosti, kdy při vypnutí jistícího prvku jedné fáze svítí alespoň 2/3 svítidel. Až na ten nešťastný, třífázový jistič před elektroměrem. Přišel jsem s nápadem (totožný s vaším) objednat u výrobce třífázový jistič se spřaženou páčkou pro vypnutí při výměně elektroměru či práci na rozvaděči. Chyběly by jen ty čepy, co strhávají ostaní póly při nadproudu v jedné fázi. Než se navázal kontakt s výrobcem, vznesli jsme dotaz na E.ON. Odpověď byla ve smyslu "ani náhodou".
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Josef Bubliver
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 22.02.2009, 01:04 » |
|
Pánové Dosbaba a Doležal, kteří jste opět nadhodili téma sdružených obvodů, i další pánové - rád bych se zastavil u citace z normy (kupř. znění zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6119.0.html na konci diskuse). U písmena e) je řeč o vřazeném přístroji... Lze 4p proudový chránič považovat za přístroj ve přesném smyslu vázaného vypnutí všech fází, i když vybavuje na jiném principu než jistič? Vešel by se tedy do magického "apod."? Pokud bych netrval na automatickém vypnutí 3~ obvodu, tak páčkou lze vypnutí pohodlně docílit také. Z písmena d) předpokládám, že jištění krajních vodičů má/musí být provedeno na konci vedení (u rozbočení na 1~ obvody). Za předpokladu zachování průřezu by nepostačilo mít jištění na počátku vedení hned za chráničem? Jištění se týká vedení, které lze jistit jak na začátku, tak na konci, nemýlím-li se. Domnívám se, že se s málo rozdílnou zatížitelností kupř. 5C2,5 (5C4) vůči 3C2,5 (3C4) by takovéto nařízení také nemuselo souviset. Proč tedy jistit až u rozbočení na 1~ obvody?
|
|
|
|
Josef Bubliver
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 22.02.2009, 01:19 » |
|
Vlastně ne, písmeno d) o tom nemluví, omlouvám se - to jsem si mimoděk odvodil možná z jiných diskusí. V každém případě bych se rád dověděl, zda-li je nutností u rozbočení podružný rozvaděč nebo postačí jistit hned za fíčkem na začátku vedení kupř. v domovní rozvodnici...
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #12 kdy: 22.02.2009, 20:09 » |
|
Pánové možná vám vyrazim dech, ale OEZ prodává samostatně materiál na spojení 3 jednofázových jističů. Myslim, že pod názvem , ,spřažky,, Když nakousnul p. Bubliver vlákno sdruženého obvodu http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6119.0.html... Po tom, co jsem byl neoblomný a chtěl jsem nápravu, firma zadala nějaké zkoušky ohledně spojení těch jističů. A např. u Moeller při spadnutí jedné páčky tato , ,přetáhla,, i obě další Pouze u LSN a OEZ je to O.K. Tím je splněna ČSN že to lze vypnout najednou, ale při poruše vypne pouze vadný okruh. Pouze při opětovném nahození se všechny jističe musí , ,natáhnout,,
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #14 kdy: 22.02.2009, 20:41 » |
|
Tohle naštěstí není hlavní jištění
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|