Název: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou? Přispěvatel: M_Novak 04.04.2019, 18:21 K 12 let starému RD je přípojka vzduchem (tj. závěsem) ze sloupu na protější straně ulice. Nad cestou (III. třída) je nyní v nejnižším bodě cca 5m vysoko. Časem totiž došlo k průvěsu tohoto vedení (asi tu máme velké ptáky, kteří na něj sedají :) Je možné, že se to na straně sloupu nějak povytáhnulo? Nebo se může kabel vlastní vahou tak prodloužit? (délka cca 22m). Ostatní vedení (sousedé) jsou výše a jsou napnuté. Na RD je to uchyceno na pozednici a tam se to nijak nepohnulo. Mám obavy, aby nedošlo k zachycení kabelů a vytržení z fasády atd. Předpokládám, že toto vedení je v majetku ČEZu - měl bych je kontaktovat? Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou? Přispěvatel: Rozvodak 04.04.2019, 21:50 K 12 let starému RD je přípojka vzduchem (tj. závěsem) ze sloupu na protější straně ulice. Nad cestou (III. třída) je nyní v nejnižším bodě cca 5m vysoko. Časem totiž došlo k průvěsu tohoto vedení (asi tu máme velké ptáky, kteří na něj sedají :) Je možné, že se to na straně sloupu nějak povytáhnulo? Nebo se může kabel vlastní vahou tak prodloužit? (délka cca 22m). Ostatní vedení (sousedé) jsou výše a jsou napnuté. Na RD je to uchyceno na pozednici a tam se to nijak nepohnulo. Mám obavy, aby nedošlo k zachycení kabelů a vytržení z fasády atd. Předpokládám, že toto vedení je v majetku ČEZu - měl bych je kontaktovat? Nějaké foto by nebylo? Těžko pak něco radit... Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou? Přispěvatel: Vít Rotrekl 04.04.2019, 22:11 Nekde existoval obrazek jak ma byt jake vedeni vysoko, s rozdelenim podle tridy komunikace a jeste taky podle toho jestli slo o izolovane vedeni nebo hole vodice.
Jen nevim jestli to byla nejaka CSN nebo PNE. Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.04.2019, 07:36 Dá se to najít v ČSN 33 3301
Mimo jiné je tam uvedeno: nad silnicí I. nebo II. třídy 5,5metru nad silnicí III. třídy, místní komunikací... 5metrů nad chodníkem nebo cyklostezkou 4 metry V minulosti platilo, že nejvyšší vozidlo, včetně nákladu a příslušenství, které může vyjet na veřejnou pozemní komunikaci bez zvláštního opatření, může zasahovat do výšky max. 4 metry. Představte si most s tratí, průjezdná výška 3,9 metru, rovnoběžné s tratí nad cestou vedení v cca 4,5 m nejnižší vodič, 1,5 - 2m před mostem, a dokázali to "řidiči" opakovaně urvat, musel jsme to dát výš Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.04.2019, 07:39 Nebo PNE 333302
Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.04.2019, 11:42 Ještě bych doplnil, že zmíněná PNE v tabulce 6.4 uvádí i nad III. třídou 5,5m.
Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou? Přispěvatel: František Šohajda 05.04.2019, 11:45 Nahlásit na distribuci (poruchy) a necht je to opravit !
Jiné řešení nebude. >:( Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou? Přispěvatel: Javorsky 05.04.2019, 13:40 Předpokládám, že toto vedení je v majetku ČEZu - měl bych je kontaktovat? Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou? Přispěvatel: Václav Třetí 07.04.2019, 06:44 Převěsy nad silnicí jsou vždy problém, I správná výška ještě s reservou nemusí stačit. Setkal jsem se s případem, kdy došlo se stržení několika kabelů za sebou projíždějícím náklaďákem Tatra 148 s naloženou mobilní buňkou, která měla utrženou, proudem vzduchu nadzdvíhající se střechu.
Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.04.2019, 10:19 Když jsem viděl otázku, napadlo mě, že se to vyřeší samo, až pojede kolem něco vyššího. Václav Třetí, byl rychlejší :D
|