Martin Ondrušek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 13.08.2008, 15:45 » |
|
Ak použijem v inštalácii centrálny prúdový chránič s rozdielovým prúdom 30mA ako doplnkovú ochranu? Je možné že pri väčšej stavbe rodinného domu môže vybavovať aj bez toho, aby bola skutočná závada v inštalácii?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2008, 15:50 » |
|
Není to možné. Hlavně bych se vyhnul použití jednoho centrálního chrániče na celý objekt. Vím, je to levnější řešení, ale na ochraně se přeci nemá šetřit. Nebo se pletu?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #3 kdy: 13.08.2008, 17:23 » |
|
Táži se, zda by bylo pravděpodobné, že by mi při obnově napětí po výpadku sítě RZ centrální chránič vypnul, když by hned současně naběhlo: a) 3 motory chladniček a mrazáku b) 3 klasické tlumivky u zářivek akvaria, vzduchování, topení c) 3 TV do standby d) 4 videa do standby e) audiověž do standby f) 2 zdroje v PC, 2 monitory g) 4 napáječe naprázdno (mobil, modem, tiskárna a pod) Dávám v sázku svou karmu. Kdo je přesvědčen, že nevypadne, nechť mi ubere karmu, kdo připustí, že vypnutí je možné karmu přidá. Začínáme ze stavu 266. P.S. Když se karma zvětší, požádám za týden zpřízněnou duši o mínusy zpět na 266, pokud se mi zmenší, dobře mi tak.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
|
|
|
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 13.08.2008, 17:52 » |
|
Nejsem praktik, proudový chránič mám jen v koupelně, ale když vezmu jenom ten počet kondenzátorů, které proud při zapnutí jaksi "vypijí", hlasuji pro vypadnutí. Ale čudlík karmy v tomto případě nemačkám, tak se nedivte, že to nenarostlo.
|
|
|
|
Milan Exler
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 13.08.2008, 18:30 » |
|
Pane Doležale, mám doma zhruba totéž, co uvádíte, kromě rybiček, ale navíc 2 bojlery (1x něco z hypermangánu a 1x Dražice) a po pětiletém fungování (výpadků EE bylo víc než dost) mě centrální chránič po obnově napájení nevybavil ani jednou. Zatuhlý není, pravidelně jej testuji.
|
|
|
|
|
Míra Vorel
|
|
« Odpověď #10 kdy: 13.08.2008, 20:59 » |
|
Co se týče kondenzátorů - Aby to vadilo chrániči, jednalo by se asi o nějaké odrušení. Myslím tím kondenzátory zapojené proti kostře....
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #11 kdy: 13.08.2008, 21:09 » |
|
A co si takhle spočítat unikající proudy v celém domu? Já tu karmu + uděluji Ps: nejsem ani zastánce centrálního chrániče.... Jedna věc se podělá a pak máte na dost dlouho vystaráno hledáním kde je závada...
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #13 kdy: 14.08.2008, 01:00 » |
|
Nabíjející se kondenzátory je třeba rozdělit na dvě kategorie:
- kondenzátory, které jsou filtrační v primární části síťových spínaných zdrojů, ty nemohou způsobit reakci chrániče, protože jsou zapojeny mezi L - N, vypínají ale dost často jističe, protože proudový náraz je poměrně velký, pokud se sejde více těchto spotřebičů na jednom zásuvkovém okruhu.
- kondenzátory filtrační, tzv. Y, které jsou zapojeny mezi L - PE a N - PE, ty způsobují svodový proud a pokud se sejde více těchto odrušovacích kombinací na témže chrániči může to způsobovat jeho spadnutí, mnohdy to způsobuje i jeden přístroj, potom je tento kondenzátor obvykle vadný.
Použití centrálního chrániče nedoporučuji, protože pokud je zapojen i před okruhy osvětlení, tak nemáte šanci ani závadu hledat, protože máte celý dům potmě - jako obvykle, závada se projeví vždy až po setmění. Podle velikosti bytu nebo domku doporučuji dva nebo tři a rozdělit obvody podle důležitosti
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 14.08.2008, 08:05 » |
|
1) není to pravidlo, ale může se stávat to, co popisuje kolega Doležal, vlastní zkušenost, při "hledání" příčiny jako nejhorší spotřebiče zjištěn starší PC a "ruská" TV 2) hledat svod mezi N a PE, který způsobuje vypnutí chrániče, to je "adrenalin". Z technického hlediska skvělé řešení, ale z hlediska ceny a "prostoru" už ne, je použití dvoupólových jističů. 3) pokud je připojeno něco "venku", např. pergola, dílna,... je dobře mít pro tu část samostatný chránič, protože tam je větší pravděpodobnos t vzniku nějaké izolační závady a je hloupé, kdyby to mělo "vypínat" celý objekt
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 14.08.2008, 08:10 » |
|
to Rozmahel jen taková poznámka - unikající proudy u spotřebičů třídy ochrany II To je obrovská zrada - video, Set Top Box, DVD přehrávač, TV,... všechno jsou to spotřebiče třídy II, ale ve chvíli, kdy to spojíte s "uzemněnou" anténou, cosi tam teče. Kdo nevěří, ať si to změří
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|