Viete mi poradit aky prierez N vodica do prepatovej ochrany typu B+C, 3+1? Nikde to neviem najst. Na PE je jasne ze min 16 prierez.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 19.04.2015, 12:05 » |
|
Asi bych v tom nehledal, žádnou zásadní vědu. Svodič se osazuje co nejblíže vstupu do rozvaděče. Tudíž zachovat stejný průřez jako je na vstupním/přívodním kabelu. Pokud má být zachována ta správná funkce. Tak by přívodní N vodič měl jít nejdříve na svodič a potom teprve na N svorkovnici. Když se mrknete třeba na tento návod http://www.dehn.de/pdbRes/DE_DE_Web/473/31015/eba/951400/1540_eBA_1113_EU_068927_DV%20M%20TNS%20255.pdfTak tam se o průřezu vodiče N nic nepíše. Pouze o vodičích L1-L3, že mají být min 10mm 2, takže bych N vodič dimenzoval stejně.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 19.04.2015, 12:32 » |
|
p.Rotrekl vy asi teraz pisete o privode ktory je 5x10, ale aky pouzit prierez N vodica ked privodny kabel je 4x10 a fv je 3+1?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 19.04.2015, 16:32 » |
|
A proč chcete použít svodič 3+1, tedy pro TN-S, když máte Na přívodu pouze TN-C? Tomu nerozumím. Kde by se to přepětí na té N svorkovnici vzalo? Když je připojena z vodiče/sorkovnice PEN, a ten/ta je uzemněn/a? Ked tak nad tym rozmyslam mate pravdu, ale Co som sa docital, 3+1 moze byt na tn-s ale aj na tn-c-s. Klient si kupil alebo vyzdial kanluxi a ta fv je kanlux je 3+1 ci je aj 3+0 neviem. Takze ked tam dam cya modry 6 bude to tak ok?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 19.04.2015, 23:01 » |
|
Ale notak, asi tušíš ž jsem myslel zapojeni T, kde må vodič N podobnou úlohu jako vodič PEN v zapojení 3+0.
Od tebe jsem čekal spíš připomínku, že netřeba to s průřezem připojovacích vodičů přehánět, anžto vzhledem k původu té krabičky jest třeba se obávat jejího nadměrného proudového namáhání P.S. zajímavé je, že při pátrání na webu po EL30B+C/4P na mne vyběhlo "produkt již není v naší nabídce".
|
image.jpg (675.15 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 621 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 20.04.2015, 13:18 » |
|
Pojmem ochrana typu B+C je myšlen SPD typu 1+2? Předpokládejme tedy, že ano.
ČSN 33 2000-5-534:
Ste mi napisali len PE, vsetko vieme len ako je to stym N?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|