Název: dva jističe paralelně? Přispěvatel: Petr Šikula 05.10.2007, 11:51 Jeden můj kolega elektrikář se ptal, zda by fungovalo připojení 10 A/Cjističe paralelně k 6 A/C jističe...a zda by tím vznikl hypoteticky 16 A jistič s C charakteristik ou. Jde to?
Název: Re: dva jističe paralelně? Přispěvatel: Petr Doležal 05.10.2007, 12:23 :) Pokud byste donutil proud, třebas ten 16 A, aby tekl přes jističe v poměru 10:6 , tak by se to mohlo teoreticky rozebírat. Ale protože rozdělení proudu bude nevypočitateln é nemá cenu o tom uvažovat.
S paralením řazením jistících prvků se lze setkat jen u pojistek pro velkou ampéráž a to ještě o stejné proudové hodnotě. Název: Re: dva jističe paralelně? Přispěvatel: Petr Šikula 05.10.2007, 12:28 No...ale není to tak, že v tomto poměru (resp. naopak) jsou vnitřní odpory jistících přístrojů? Tím pádem se proud rozdělí optimálně? :o
Název: Re: dva jističe paralelně? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 05.10.2007, 12:55 Jistič 10A má vnitřní impedanci 12mOhm
Jistič 6A má vnitřní impedanci 27mOhm Takže asi to fungovat nebude Při zatížení 16A se proud rozdělí na: Jistič 10 -> 11,08A Jistič 6A -> 4,95A Název: Re: dva jističe paralelně? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 05.10.2007, 12:56 Poznámka: Čerpáno z katalogu OEZ
Název: Re: dva jističe paralelně? Přispěvatel: Petr Doležal 05.10.2007, 13:39 A teď si k tomu ještě připočteme nejistotu ve styčné ploše všech svorek (a nejen těch na jističi), tlaku šroubků, délek propojovacích vodičů, zoxidování ploch kontaktů v jističi, atd.
Název: Re: dva jističe paralelně? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 05.10.2007, 14:55 Výsledný přechodový odpor obou paralelních jističů je 0,0083 Ohm.
Při proudu 16A na nich bude stejný úbytek napětí. U = R*I = 0,0083*16= 0,132V Proudy se rozdělí I = U/R = 0,132/0,012 = 10,8 A jistič 10A I = U/R = 0,132/0,027 = 4,8A jistič 6A Název: Re: dva jističe paralelně? Přispěvatel: Petr Doležal 05.10.2007, 14:59 Drobnůstka:
10,8 + 4,8 = není 16 :) Název: Re: dva jističe paralelně? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 05.10.2007, 15:03 Pořád jsem dumal kde je ten rozdíl oproti p.Ryšavému. Je to v zaokrouhlení. I tak 16 není 16. :D
Název: Re: dva jističe paralelně? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 05.10.2007, 16:17 Jenže ty naše výpočty jsou na kočku.
1. Přechodové odpory na třmenových svorkách se budou pohybovat v řádech miliOhmů 2. Vnitřní impedance jističe v katalogu budou pravděpodobně střední hodnoty (s neznámým rozptylem) 3. Klema provedená drátem CY 2,5 bude taky kolem miliOhmu a při vědomí, že uvažujeme hodnotu 12mOhm +- 4mOhm (+- 48%) tak to rozdělení proudů podle toho taky bude vypadat :'( Proudy v jednotlivých jističích budou někde mezi 0÷16A :) ;) :D o:-) (zle) Název: Re: dva jističe paralelně? Přispěvatel: Petr Doležal 05.10.2007, 19:41 (jednicka)
A vo tom to je Název: Re: dva jističe paralelně? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 05.10.2007, 19:58 Od začátku bylo jasné, že je to školní úloha. Není nutno brát v potaz ostatní zapojené vodiče před i za jističi. Pokud se předpokládá že jsou propojeny stejně tak rozhodující je proud který se uvažuje při průtoku přes vlastní jističe.
|