Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Mustafa Jelalim 14.10.2009, 18:45



Název: Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
Přispěvatel: Mustafa Jelalim 14.10.2009, 18:45
Mam doma plynovy kotol Viessmann Vitopend 100W, ku kotlu mam pripojeny jednoduchy termostat s manualnym otocnym koleckom Viessmann Vitotrol 100RT.

Termostat mam pripojeny 3 kablami ciernym, hnedy, sedy (foto 1). Na termostate mam schemu zapojenia L, N,  (foto 2).

Chcel by som kupit digitalny termostat na baterky, aj s programovanim, pozeral som schemu zapojenia na ine termostaty, napr. Auraton 2020, podla popisu sa zapaja 2 alebo 3 kablami, podla schemy (foto 3) pojde o zapojenie NC, COM, NO.

Pojde to mne zapojit?


#105#


Název: Re: Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
Přispěvatel: Martin Novák 16.10.2009, 22:33
Zapojit to urcite pujde.

Sedy kabel odpojte a zaizolujte, pro novy termostat neni potrebny. Hnedy kabel patri na svorku COM a cerny kabel na svorku NO...

Samozrejme pred jakymkoli zasahem do rozvodu vypojte kotel ze zasuvky a overte beznapetovy stav  zkouseckou, nebo montaz nechte udelat odbornikovi.


Název: Re: Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
Přispěvatel: Mustafa Jelalim 28.10.2009, 19:45
Termostat vcera dosiel a funguje to.

Dakujem Vam!