Název: Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend? Přispěvatel: Mustafa Jelalim 14.10.2009, 18:45 Mam doma plynovy kotol Viessmann Vitopend 100W, ku kotlu mam pripojeny jednoduchy termostat s manualnym otocnym koleckom Viessmann Vitotrol 100RT.
Termostat mam pripojeny 3 kablami ciernym, hnedy, sedy (foto 1). Na termostate mam schemu zapojenia L, N, (foto 2). Chcel by som kupit digitalny termostat na baterky, aj s programovanim, pozeral som schemu zapojenia na ine termostaty, napr. Auraton 2020, podla popisu sa zapaja 2 alebo 3 kablami, podla schemy (foto 3) pojde o zapojenie NC, COM, NO. Pojde to mne zapojit? #105# Název: Re: Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend? Přispěvatel: Martin Novák 16.10.2009, 22:33 Zapojit to urcite pujde.
Sedy kabel odpojte a zaizolujte, pro novy termostat neni potrebny. Hnedy kabel patri na svorku COM a cerny kabel na svorku NO... Samozrejme pred jakymkoli zasahem do rozvodu vypojte kotel ze zasuvky a overte beznapetovy stav zkouseckou, nebo montaz nechte udelat odbornikovi. Název: Re: Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend? Přispěvatel: Mustafa Jelalim 28.10.2009, 19:45 Termostat vcera dosiel a funguje to.
Dakujem Vam! |