Prní chyba: byl tam sám. Práce na vn mají vykonávat nejméně dva pracovníci.
Druhá chyba: odděl neživé a živé části: ten kdo pracoviště zajistil, měl opatřit kobku cedulí "jen zde pracuj" (ed. a vždy musela být ohraničená zábranami)
Třetí chyba: pokud se vzdálím, tak si znova ověřím beznapěťový stav.
Čtvrtá chyba: bylo vidět z místa práce na zkratovací soupravu?
Pátá chyba, ta nejnebezpečněj ší: čím déle se zařízením pracuju, tím víc bych si měl dát pozor.
Perfektní polovina desatera bezpečné práce.....
v době, kdy Soukup psal tyto knihy, tak jsem se vyučil. A články 343100 nám každý týden na deseti minutovce tloukli do hlavy.
U mnohých firem berou vážně vystavení oprávnění k práci pod napětím s 12 měsíčním ověřováním podle přílohy B ČSN EN 50110-1....
protože za rok může dojit ke změně zdravotního stavu, změně technologie, delšímu přerušení provádění této práce a také
k zapomenutí hlavních zásad BP alespoň těch pět bodů co uvedl Jirka.
Často pracovníci mají snahu podceňovat zajišťování pracoviště zvláště tam, kde pracovní úkon se zdá být časově kratší, než zajištění pracoviště.