Název: Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu? Přispěvatel: Norbert Bajcsi 01.03.2009, 19:53 Mam taky problem, ze zednici odpilili pripoj v dome na ekvipotencialn u (hlavnu) svorkovnicu (ze vraj im to vadilo pri murovani, a podla nich aj tak je to zbytocne, ze v dome take este nevideli :( ), myslim na pripoj od zakladoveho zemnica. Dom je 8x10m, ma 2 zvody a rozvadzac je skoro v strede domu, podlahu sa mi uz nechce sekat, lebo je uz aj izolacia. Nebude vadit ked pripojim ekvipotencialn u svorkovnicu k jednemu zo zvodov? Najblizsi zvod bude asi na 7-8 metrov. Alebo bude lepsie vybudovat dalsi zemnit, rozvadzac je priblizne 3-4 metre od obvodoveho muru a to pripojit tiez k bleskozvodu? Riesili ste uz nieco take? Dakujem, pekny den. #116# Název: Re: Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu? Přispěvatel: ALCR 01.03.2009, 23:40 Dotyční páni zedníci jsou pěkní pitomci, finální sumu vynaloženou na nápravu jejich do nebe volající blbosti bych jim odečetl z částky určené na jejich práci.
Co se týče samotné nápravy, pokud nelze odsekat kapsu v místě odříznutí přívodu zemniče k ekvipotenciáln í svorkovnici a navařit ho zpět (porušení izolace se dá opravit) tak bych z ekvipotenciáln í svorkovnice šel nejkratší cestou ven a tam vytvořil zemnič tyčový či páskový a ten bych navíc propojil s nejbližším přívodem zemniče k bleskosvodu, výsledný odpor takto propojené soustavy by měl být max. 10Ω v případě nasazení přepěťovek je někdy požadováno max. 5Ω. Mrkněte na příspěvek http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11428.msg78909.html#msg78909 (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11428.msg78909.html#msg78909) Nezapomenout v případě pozinku natřít přechody - do půdy (min. 30 cm pod zem a 20 cm nad povrch) - z betonu do země (min. 30 cm v betonu a 100 cm v zemi) - z betonu na povrch (min. 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem) - všechny spoje zemničů - podzemní spoje uzemňovacích přívodů a to například asfaltovou zálivkou či silnou vrstvou nátěru apod. Osobně jsem ještě neřešil, že by nějaký pitomec připravený přívod od zemniče uřízl, ale to, že stavební firmy neumí udělat základový zemnič a vývody z něj správně, řešíme opakovaně, co si člověk neohlídá to nemá. |