František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #4 kdy: 29.11.2010, 05:58 » |
|
Proč nepoužijete jako hlavní vypinač /jak píšete/ opravdu vypinač...dnes je velikostně stejný jako jistič? Proč potřebujete jištění?Kabel pokud udrží 23A tak udrží i 25A...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 29.11.2010, 08:13 » |
|
Proč nepoužijete jako hlavní vypinač /jak píšete/ opravdu vypinač...dnes je velikostně stejný jako jistič? Proč potřebujete jištění?Kabel pokud udrží 23A tak udrží i 25A... Chtěl bych zajistit selektivitu mezi 25A před elměrem a rozvodnicí, další v řadě výrobků by byl 20A, to je však moc velký skok, tak se snažím "něco" vymyslet. Jde o to, že byt je hodně elektrizován, 25A u elměru "často" padá a jsou potíže se do stupaček dostat za jeho nahozením (sousedské vztahy), tak bude lepší, když bude vypadávat takto z 25 "udělaná 23" v rozvodnici. Dle katalogu výrobce by to tak mělo fungovat - jistič před el.měrem je měněn nedávno, a do rozvodnice je tak šance dát nejen stejný typ, ale i jistič podobně málo "opotřebovaný", tj. nový.
|
|
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 29.11.2010, 08:31 » |
|
Vždyť to píšu - potřebuji 23-24A jistič.
Zjistěte si jaké selektivity v případě zkratu dosáhnete a zjistíte že prakticky žádné. Pokoušíte se o nesmysl, zadejte si to třeba do Sichru od OEZ .
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 29.11.2010, 08:37 » |
|
Zjistěte si jaké selektivity v případě zkratu dosáhnete a zjistíte že prakticky žádné. Pokoušíte se o nesmysl, zadejte si to třeba do Sichru od OEZ .
Můj dotaz byl o přetížení, nikoli o zkratu - na ten nemá okolní teplota moc vliv. Selektivitu zkratovou řeším použitím jističe s nižší zkratovou oddolností v rozvodnici, než má jistič před elměrem, nefunguje to na 100% , ale aspoň něco (další možnosti by bylo vložení impedance pomocí tlumivek, či "násilné prodloužení vedení)
|
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 29.11.2010, 10:16 » |
|
Tohle co chcete provézt je pěkná . Pokud padá hlavní jistič přetížením v důsledku, že byt je hodně elektrizován je teda nutné zvýšit hodnotu jističe u elektroměru na 32 A. Doporučil bych zvážit užití přednostního relé. A tím eliminovat zatížení přívodu na únosnou mez hlavního jističe. Jinak jsou do budoucna jen samé problémy - jak dlouho bude trvat než jistič vychladne? Trvale přetížená tepelná spoušť, nebo dlouhodobě zatížená na hranici svých možností to je .
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #13 kdy: 29.11.2010, 10:28 » |
|
Jen teoreticky.... když vám vypadne 25A tak když dáte 23A tak z největší pravděpodobnos tí vypadne i 25A!...Podle propočtů by to nemělo, ale praxe je jiná....2A až tak není moc...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Petr Liskar
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 29.11.2010, 11:04 » |
|
Selektivitu zkratovou řeším použitím jističe s nižší zkratovou oddolností v rozvodnici, než má jistič před elměrem
To by mě docela zajímalo, jak ta selektivita souvisí se zkratovou odolností. Mimochodem, Bonega má ve svém výrobním programu jističe s In=23A...
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 29.11.2010, 12:12 » |
|
Tohle co chcete provézt je pěkná . Pokud padá hlavní jistič přetížením v důsledku, že byt je hodně elektrizován je teda nutné zvýšit hodnotu jističe u elektroměru na 32 A. Doporučil bych zvážit užití přednostního relé. A tím eliminovat zatížení přívodu na únosnou mez hlavního jističe. Jinak jsou do budoucna jen samé problémy - jak dlouho bude trvat než jistič vychladne? Trvale přetížená tepelná spoušť, nebo dlouhodobě zatížená na hranici svých možností to je . Taky jsem navrhoval, at si zvedne jištění, nicméně nehodlá momentálně investovat kačky. V tom bytě mají měnit rozvodnici (jen rozvodnici) , tak vymýšlím alespoň nějaké řešení.
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 29.11.2010, 12:18 » |
|
Tak bych předhodil cenu za vymýšlení a řešení v hodnotě ceny zvýšení rezervovaného příkonu.... Ať si to majitel přebere. Asi každé jiné řešení /bastl/ nebude moc dobré.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #17 kdy: 29.11.2010, 21:26 » |
|
A hlavně nefunkční, pokud chcete zachovat co největší možné využití předplaceného příkonu od distributora Vždy to bude něco za něco. Buď si zajistíte selektivitu a příjdete tím potřebné ampéry, nebo se na to vykašlete a poslechnete to, co vám radí většina kolegů. Použijte vypínač místo jističe. PS: Bonega mi vyrobila atypickou hodnotu jističe, dle požadavků od dodavatele technologie. I proto jí rád používám.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|