Dělám si svépomocí v podstatě kompletní rekonstrukci elektriky rodinného domu (se záměrem nechat si na to nakonec udělat revizi). Nesahám na zaplombovanou rozvodnici s elektroměrem, hlavním 3F jističem a jističem od HDO a nic, co je dál směrem do ulice; vše ostatní měním. Pokud vás první věty nevyděsily k smrti, pokračujte prosím k dotazu:
V koupelně mám jednu zásuvku na pračku, světlo, vypínač světla a bojler. Žlutozeleným drátem 6 mm
2 mám pospojeno:
- kolík zásuvky
- PE svorku v bojleru
- studenou i teplou trubku u bojleru
- trubku ústředního topení u radiátoru
Jak k bojleru, tak i k zásuvce je přiveden třívodičový kabel z rozvaděče.
Vše je za chráničem (jeden třífázový na celý dům - není ideální, ale z hlediska bezpečnosti snad OK).
Trubky (vodovodní i topenářské) jsou kovové.
Do rozvaděče mi přichází tři fáze, jedna zem a jedna spínaná zem (od HDO). V rozvaděči zem rozdělím na N a PE, N mi pak prochází chráničem. Dál nikde nespojuji N a PE (ani N nebo PE od různých obvodů). Když tedy říkám, že mám tu zásuvku připojenou třívodičově, znamená to, že její N a PE jde až do rozvaděče samostatně a N prochází chráničem, ale nakonec se spojují a do zaplombované části už jdou jako jeden drát.
Z čistě praktického hlediska je vše alespoň zdánlivě funkční, chránič drží, jističe za ním také, nikde nic nebrní.
Je to takto dostatečné? Musím ten žlutozelený vodič ještě samostatně někam připojit? Slyšel jsem na to dva naprosto protichůdné názory od dvou elektrikářů, takže nemám jasno. (Jeden tvrdil, že je to takto OK, druhý, že musím ten 6mm
2 žz drát přivést na ekvipotenciáln
í svorkovnici, kam musí být zároveň připojen i hromosvod a N a PE z rozvaděče.) Díky.
Mimochodem, další protichůdné názory jsem slyšel na to, jestli smím dát světlo na obvod jištěný 16A jističem, pokud budou všechny dráty 2,5mm
2 a vypínač od toho světla bude taky na 16A. Názor?