Název: Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru? Přispěvatel: Štěpán Novotný 26.05.2009, 22:38 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
Původní majitel s tím prý neměl problémy. Před boilerem je sporákový vypínač, do kterého vstupuje hrubý kabel (původní asi 4x4mm v hliníku...i když je boiler zapojen jen na jednu fázi...) a z vypínače k boileru je to už podle mě CYKY 3x2.5mm... a ten hřeje. V bojleru chybí spodní víčko a tak je tam vidět celkem tři spirály. Může to být jen nedotažením spojů? Nebo pro ty tři spirály je ten CYKY 3x2.5mm málo?..... Děkuji #uft# A co takhle příkon boileru, opsaný ze štítku - ten by nebyl? #105# změna otázky ... Název: Re: Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru? Přispěvatel: Štěpán Novotný 29.05.2009, 18:44 Příkon bojleru neznám,protože tam nikde žádný štítek není....jen jsou vidět tři spirály.....
Název: Re: Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru? Přispěvatel: Štefan Beláň 29.05.2009, 18:54 TO: Novotný
Napište aspoň jak je bojler jištěný. :-\ Pokud se jedná o 3fázový bojler (píšete původní přívod AYKY 4x4 mm2), jištěný 3fázovým jističem, a nějaký trouba jej napojit na jednu fázi před jističem, tak se sčítá proud do středního vodiče N a také do fázového vodiče (CYKY 3x2,5 mm2) za vypínačem. :) PS: Možná by stačilo nafotit svorkovnici bojleru a zapojení vypínače na zdi. ?? Název: Re: Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru? Přispěvatel: Štěpán Novotný 29.05.2009, 19:47 Jistič je 3f-16A a vypínač jsem nerozdělával,takže nevím....Každo pádně do vypínače "jde" ten hrubý kabel a "vychází" ten tenký.Zespodu jsou zapojeny pouze svorky L,N,PE...žádná jiná...
Název: Re: Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru? Přispěvatel: Miloslav Dunda 30.05.2009, 12:35 1. Dlouhý kabel a slabý přůřez vodičů
2. Volný spoj na svorkovnici boileru, tělese nebo termostatu 3. rezatá svorkovnice |