Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 02.11.2016, 22:21 » |
|
Mám v kuchyni zasuvku, kde jsem měl zapojený klasickou robočku 3x kulatá, 230V 3x10A, kde jsem měl zapojený kávovar troubu a mikrovlnou troubu při ohřívání jidla došlo nejspíš ke zkratu. Rozbočka nejde vypojit ani silou je do zasuvky přiškvařená nebo co a taktéž nejdou vypojit ani spotřebiče co mám dělat?
To se mě nějak nezdá...podobn ou kombinaci jsem viděl při revizích spotřebičů mockrát, a nepamatuji si, že by někdo řešil takovýto problém... Ale budiž, mohlo se to stát, pravděpodobně to bude lehce připečené. Zkusil bych buď podle zákona síly: Co nezmůžeš silou, zmůžeš ještě větší silou. Nebo mě napadá, že by možná pomohlo to nahřát - fénem na vlasy, horkovzdušnou pistolí a pak to ohřáté vytáhnout. Tady ale pozor při zahřátí oné zásuvky by mohlo dojít k deformaci plastů. A pokud se do toho pustíte, tak si rozhodně vypněte přívod el. energie do té zásuvky.!!
|
|
|
Zaznamenáno
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 02.11.2016, 22:27 » |
|
To není 3x10A, ale 10A pro všechny tři zásuvky té jedné rozbočky dohromady.
A to ještě kdo ví jestli. Mám jednu roztrojku, na které je - vstup 250V/16A - dva výstupy kulaté, každý 250V/16A - jeden výstup plochý, 250V/2,5 A a to všechno dohromady "P max 2300 W". To se mě nějak nezdá...podobn ou kombinaci jsem viděl při revizích spotřebičů mockrát, a nepamatuji si, že by někdo řešil takovýto problém... Nejspíš proto, že to málokdo pustí všechno současně.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 03.11.2016, 00:00 » |
|
Se obávám že zpečenou mosaz fénem nenačneš Já bych to tipoval spíš na zapečený plast, ale mohu se mýlit.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 03.11.2016, 06:27 » |
|
Se obávám že zpečenou mosaz fénem nenačneš Bude to chtít zabrat a výsledek nechat zkontrolovat. Pokud se adaptér takto hřál až se spekl se zásuvkou, není třeba nic kontrolovat. Rovnou pozvěte elektrikáře, nechte vyměnit zásuvku a adaptér zahoďte. Vyhřáté kontakty jsou jen dalším skrytým problémem. Za půl roku by jste mohl odsekávat nebo rovnou stříhat kabel od kávovaru, nebo trouby. Nemůžete zapínat dva a více podobných spotřebičů z jedné zásuvky v jeden moment
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Martin Škopek
http://www.skopek.net
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 03.11.2016, 08:57 » |
|
To se mě nějak nezdá...podobn ou kombinaci jsem viděl při revizích spotřebičů mockrát, a nepamatuji si, že by někdo řešil takovýto problém...
Takových problémů bylo po povodních spousty, když se bezmyšlenkovit ě připojovaly přímotopy, odvlhčovačky atp., které jely nonstop (zejména, když tehdy v roce 2002 každému kdo měl v postižené oblasti HDO pustily NT snad po celý den...).
|
|
|
Zaznamenáno
|
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí. Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628). Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 03.11.2016, 09:32 » |
|
Takových problémů bylo po povodních spousty, ...
A tady jste naznačil ještě jednu důležitou maličkost. Pokud je zásuvka starší nebo je nějakou dobu v nevhodném prostředí (vlhko), může povrch kovových částí pokrýt slabou zoxidovanou vrstvičkou, která představuje zvětšený přechodový odpor a ten se projeví právě když to "jede naplno" a při velkém proudu se to pěkně hřeje. Jak už tady bylo napsáno - zásuvku nechat odborně vyměnit, takže ze zdi to dostat při vypnutém okruhu i za cenu mírného násilí, raději menším sekáček rozbít zásuvku, než riskovat vytržení šroubků z krabice. A pokud potřebujete používat více spotřebičů s větším odběrem, zvažte zřízení nějakého dalšího zásuvkového okruhu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Zdeněk Friedrich
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 04.11.2016, 06:28 » |
|
Pravda, také jsem se nad tím zamýšlel. Jak to má laik posoudit? Koupí si něco, co zastrčí do zásuvky, má to CE, i když o jeho původu se dá v mnoha případech s úspěchem pochybovat a pravděpodobně nemá povinnost, mnohdy ani schopnost vypočítávat, jakým maximálním proudem výrobek zatíží. Vzhledem k tomu, že většina zásuvek je jištěna 16A a to někdy i s charakteristik ou C, je proti rozumu uvádět na trh výrobky (konkrétně rozbočky), které nejsou na jmenovitý proud zásuvkových obvodů dimenzovány. Vzhledem k problémům, které nastanou od 1.1.2017 s účinností zákona 90 a 91, zařazením DBO do stavebních výrobků, což je zcela kontraprodukti vní a nesmyslné, mi připadá zákaz výroby rozboček, které nejsou dimenzovány na max. proud zásuvkových obvodů zcela logické a správné. Bohužel, zákony tvoří zcela nekompetentní zákonodárci.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|