Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ... => Téma založeno: Radek Paos 17.05.2012, 14:47



Název: Jak ochránit zdraví a majetek na výstupu UPS typu Line-Interactive?
Přispěvatel: Radek Paos 17.05.2012, 14:47

V jedné místnosti mám rozvod internetu do dalších místností v domě (router se switchem). Tento router/switch je napájen skrze UPS typu Line-Interactive. Přemýšlel jsem, jak zajistit, aby nedošlo k riziku poškození zdraví či majetku. Musí se na výstup UPS připojit například proudový chránič? Vím, že normálně ne, ale zde jsou z UPS napájena zařízení, která jsou přes UTP rozvedena do dalších místností a tam zase zapojena.


Název: Re: Jak ochránit zdraví a majetek na výstupu UPS typu Line-Interactive?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.05.2012, 22:19
Je na výstupu UPS síť izolovaná od země?
Je možné to považovat za ochranné opatření elektrické oddělení?
Nebo je to možné považovat za síť IT?
Jakou napěťovou pevnost mají "ethernetová rozhraní"?

Pro konkrétní radu poněkud moc "neznámých". Obecně bych proudový chránič v tomto případě neprosazoval, protože těch "poruch",  kdy by chránič něco "zachránil" si v tomto případě moc představit neumím.


Název: Re: Jak ochránit zdraví a majetek na výstupu UPS typu Line-Interactive?
Přispěvatel: Marek Zeman 17.05.2012, 22:25
Jak je provedeno napájení routeru a switche, jsou to spotřebiče tř. 1 (s třížilovým přívodem),  nebo jsou použity napájecí adaptéry ve třídě 2 (s dvojitou izolací)?


Název: Re: Jak ochránit zdraví a majetek na výstupu UPS typu Line-Interactive?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 17.05.2012, 22:29
Vsetky ethernetove porty su od zariadenia oddelene cez trafo s izolacnou pevnostou 2kV. Ako si predstavujete  ze by sa zavada v silovej casti preniesla po UTP?

Akukolvek pridavnu ochranu k UPS je treba riesit podla kokretnej situacie, U "domacej" UPSky si neviem predstavit dovod, pre ktory by som to robil.