Název: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)? Přispěvatel: Jiří Koubek 23.11.2016, 17:08 Rozvaděče jsou typově ověřeny v autorizované zkušebně dle staré ČSN EN 60439-1. Je třeba provést nové ověření stejných rozvaděčů dle nové ČSN EN 60439-1. A pokud ne, co má být uvedeno na prohlášení o shodě. stará (neplatná norma)?
Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)? Přispěvatel: Pavel Horský 24.11.2016, 08:02 Ta "nová" ČSN EN 60439-1 ed.2 byla zrušena před dvěmi lety, přesně 1.11.2014. Ověření dle této normy tedy určitě neprovádět.
Použijte soubor norem ČSN EN 61439-X ed.2 Pokud pouštíte do světa nové rozvaděče, pak musíte provést ověření dle výše uvedené ČSN. Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)? Přispěvatel: Jan Bocek 24.11.2016, 08:55 Jak má vypadat dokumentace o shodě je uvedeno v zákoně 90/2016 Sb.
Jak se má posuzovat shoda elektrických zařízení je uvedeno v NV 118/2016 Sb. Vy opravdu odebíráte rozvaděče úplně hotové od výrobce? Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)? Přispěvatel: Jiří Koubek 24.11.2016, 09:49 Asi si nerozumíme. Rozvaděče jsou již typově ověřeny dle staré normy. Teď platí nová norma. Musí se provést nové ověření? A pokud ne, co se uvede do prohlášení o shodě? Neplatná norma?
Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)? Přispěvatel: Jan Bocek 24.11.2016, 14:30 Doporučuji se zaměřit na zajímavou přednášku okolo rozvaděčů
a jejich certifikací http://elektrika.cz/data/clanky/rittal-vyroba-rozvadecu-dle-csn-en-61439 Užitečná je také Příručka pro výrobu rozvaděčů od Rittal Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)? Přispěvatel: Hájek Jaroslav 28.11.2016, 22:01 Od 1.1.2017 bude nutné při montáži bytových rozvaděčů žádat EZU o certifikaci (za příslušný poplatek). >:(
Takto jsme byli informováni na školení ... dne 1.11.2016 a školení Hager dne 2.11.2016. Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 28.11.2016, 22:18 Jsme v Čechách, a proto to nevidím zase tak dramaticky. Už nevím přesně jak dlouho se prodávají 100W "tepelné koule", tak proč by nešlo vyrábět místo rozvaděčů DBO třeba "krabice s modulárními přístroji" nebo tak něco. (dance)
Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)? Přispěvatel: Radim Strycharski 29.11.2016, 07:59 Rozvaděče jsou již typově ověřeny dle staré normy. Jestli jste už provedli nějakou obchodní transakci a rozvaděče byly poslány dál (nebo bylo dohodnuto, že budou poslány dál), tak se nemusí nic dělat. Jestli ale ještě leží na skladě u výrobce bez konkrétního cíle, tak by se nové ověření udělat mělo. Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)? Přispěvatel: Bašta Roman 01.12.2016, 07:36 ... 61439-1 ed.2 čl. 10.1 - Pokud zkoušky na rozvaděči byly provedeny podle souboru IEC 60439 a výsledky zkoušky splňují požadavky příslušné části IEC 61439, ověření těchto požadavků není třeba opakovat.
Jde to i bez keců... Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)? Přispěvatel: Tomáš Žabka 01.12.2016, 08:04 Od 1.1.2017 bude nutné při montáži bytových rozvaděčů žádat EZU o certifikaci (za příslušný poplatek). >:( Takto jsme byli informováni na školení ... dne 1.11.2016 a školení Hager dne 2.11.2016. Teď jsem byl na školení RT u pana Kosmáka a nic co bylo uváděno na tomto školení (1.11.2016) není tak moc zásadní p. Kosmák volal i školiteli, legislativa se nezměnila stav zůstává, nicméně školitel z 1.11. 2016 má podnikat nějaké kroky v této problematice uvidíme co z toho časem bude. Takže zatím se nic neděje byla to nějaká mystifikace. Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)? Přispěvatel: J Lhava 01.12.2016, 08:49 Asi si nerozumíme. Rozvaděče jsou již typově ověřeny dle staré normy. Teď platí nová norma. Musí se provést nové ověření? A pokud ne, co se uvede do prohlášení o shodě? Neplatná norma? Stále tady nepadla ta nejzásadnější otázka.Byly předmětné rozvaděče po původním ověření uvedeny na trh? Pokud ne, a budou se na trh uvádět až nyní, pak musí splňovat nynější předpisy. Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)? Přispěvatel: Pavel Horský 01.12.2016, 09:45 Stále tady nepadla ta nejzásadnější otázka. Byly předmětné rozvaděče po původním ověření uvedeny na trh? Pokud ne, a budou se na trh uvádět až nyní, pak musí splňovat nynější předpisy. To je naprosto přesné. K tomu už není co dodat. (jednicka) |