Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Honza Zahradka 01.12.2020, 12:32



Název: Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
Přispěvatel: Honza Zahradka 01.12.2020, 12:32
V bytě který jsme zakoupili jako novostavbu přímo od developera jsem objevil vypínač schodišťového osvětlení zapojený jen dvěma modrými a jedním zeleným vodičem, druhý vypínač je připojený kombinací hnědého, modrého a zeleného. Dosud jsem byl zvyklý na zapojení vypínače pouze fázovými vodiči s tím, že modrý a zelená vede rovnou ke světlu.

Chci se zeptat zda se jedná o běžný způsob zapojení, doplňují že bytový dům byl takto již kolaudován. Plán rozvodů elektroinstala ce jsme žádný nedostali.


Název: Re: Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.12.2020, 12:54
Občas se modrý vyskytne v zapojení vypínače přes odbočnou krabici (potřebujete dva fázové vodiče). Pokud je vodič zřetelně doplněn černým označením, myslím, že s tím nikdo problém mít nebude.

To co je na fotce je čuňárna. Co tím spínají? Fázi? Nulu? Zeleno/žlutý do spínače nepatří vůbec.

dům byl takto již kolaudován. Plán rozvodů elektroinstala ce jsme žádný nedostali.

Chyba:

Citace
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon

§ 125

Dokumentace skutečného provedení stavby
(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.


Název: Re: Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 01.12.2020, 16:13
Možné je i nemožné. Na obrázku je vidět, že to možné je. Dokonce i přítomnost vodiče PE (zelená/žlutá) je podle obrázku možná. A to je nová bytová el.instalace, byt koupený od developera. Nový majitel bytu jistě obdržel dokumentaci elektrické instalace podle skutečného provedení (a nejen el.instalace, ale komplet celého bytu),  zprávu o výchozí revizi a poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace, podle ČSN 33 1310 v platném znění. Takže developer se má co činit.


Název: Re: Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
Přispěvatel: Peter Munka 01.12.2020, 17:09
V akom kabli su dva modre a jeden zelenozlty ? Ak su tam zatiahnute vodice v rurke, aspon by sa to dalo jednoducho uviest do kulturnejsieho stavu.
Odporucam preverit si celu instalaciu, toto bude len vrchol ladovca, ked sa setri, tak sa zvyknu vyskytnut aj 1.5 na zasuvky, jeden centralny chranic ...


Název: Re: Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
Přispěvatel: Jans99 01.12.2020, 18:27
A kam vede ten hnědý ?


Název: Re: Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
Přispěvatel: Honza Zahradka 02.12.2020, 12:26
Do krabice přichází dva kabely CYKY-J 3x2,5. Předpokládám, že tomu kdo to dělal došly CYKY-O, tak to zapojil nehledě na barvy. Hnědé jsou spojené WAGO svorkou viz foto


Do druhého vypínače vede jen jeden kabel - hnědý drát nahoře, dole pak modrý a zelený. 


Název: Re: Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
Přispěvatel: Honza Zahradka 02.12.2020, 12:46
Díky všem za reakce. Problém pravděpodobně nastal při provádění klientských změn, dům už byl v té době pravděpodobně kolaudovaný ale nebyly nainstalovány zásuvky či vypínače. Developer měl na to nasmlouvané externí firmy, které se hrabali v elektroinstala ci nezávisle na sobě a toto je výsledek.

Měl jsem v plánu pouze přesunout zmíněný vypínač, ale vzhledem ke stavu elektroinstala ce radši zavoláme elektrikáře aby to celé zkontroloval. Těch překvapení tam bude nejspíš víc.


Název: Re: Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
Přispěvatel: Peter Munka 02.12.2020, 15:38
Aha, zrejme povodne obycajny vypinac radenie 1, kable svorkovane v krabici pod vypinacom. Vtedy boli farby spravne. Potom si niekto zmyslel pridat schodistak a nasledovala prasacka improvizacia.
Som zvedavy, ci u developera nieco dosiahnete a uvedie to na svoje naklady do korektneho stavu vratane odovzdania dokumentacie a revizie.


Název: Re: Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
Přispěvatel: Olda Pořádek 07.12.2020, 00:50
Myslite si, ze by nejaky novopeceny majitel bytu si chtel vynutit u developera presekani jednoho kabelu mezi schodistaky?

Takovy napad by mu manzelka nejspis rychle zatrhla :-)

Ps: jestli je tu nekdo, kdo by si kvuli barve vodice nechal rozflakat omitky, at se prihlasi.


Název: Re: Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
Přispěvatel: Pavel Horský 07.12.2020, 06:52
Myslite si, ze by nejaky novopeceny majitel bytu si chtel vynutit u developera presekani jednoho kabelu mezi schodistaky?

Takovy napad by mu manzelka nejspis rychle zatrhla :-)

Ps: jestli je tu nekdo, kdo by si kvuli barve vodice nechal rozflakat omitky, at se prihlasi.

Tak mi řekněte řešení opravy tak, aby byl její výsledek v souladu s ČSN a nezhoršil se tak do budoucna stav vodičů.


Název: Re: Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
Přispěvatel: Olda Pořádek 07.12.2020, 09:51
Ideálního stavu nedosáhnete, pokud není vodič (kabel) v trubce a nejde vytáhnout a vložit nový, takže alespoň návleky na koncích.

Narážím na situaci, kdy budete opravdu chtít reklamovat a opravu (a ne slevu) a ne dusit developera. Ale bylo by to zajímavé, skrytá kamera, jak Honza jde za dveloperem, že chce přesekat kabely, to každopádně.


Název: Re: Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
Přispěvatel: Peter Munka 07.12.2020, 10:00
Tak mi řekněte řešení opravy tak, aby byl její výsledek v souladu s ČSN a nezhoršil se tak do budoucna stav vodičů.

Co znamena "zhorsenie stavu vodicov" ?


Název: Re: Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
Přispěvatel: Pavel Horský 07.12.2020, 12:45
.....takže alespoň návleky na koncích.

Kolego, návleky na koncích jsou samozřejmě povolené řešení, ale jen do doby, než vezmeme do ruky vodič PE a chceme ho použít jako pracovní fázový.

Takže špatně.
Zkuste to bez sekání ještě jednou.



Název: Re: Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
Přispěvatel: Pavel Horský 07.12.2020, 12:49
Co znamena "zhorsenie stavu vodicov" ?

Např. vytvoření potenciálního poruchového místa lisovanou spojkou. Byť bude udělaná sebelépe a my víme, že proud bude u ovládání osvětlení hodně malý a pravděpodobně se nic v budoucnu nestanu, určité procento tu je vždy.
Jen úhel mého pohledu....ano, přiznávám..... trošku přehnaný  :-[ (dance)