Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: vaclav.konopnik 01.08.2010, 15:44



Název: Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
Přispěvatel: vaclav.konopnik 01.08.2010, 15:44
Jakým způsobem pravidelně a správně revidovat bezpečnou funkci proudového chrániče, v určitých intervalech ?



#102#


Název: Re: Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.08.2010, 20:49
Výrobce chrániče zpravidla doporučuje nějaký cyklus zkoušení chrániče tlačítkem.

V rámci revize je provedeno měření chrániče, např. EUROTEST 61557 dokáže postupně zvyšovat reziduální proud a měřit čas vypnutí, proud při kterém došlo k vypnutí, teoretické dotykové napětí na neživé části při vypnutí,...
Základní perioda pro revize rozvodů, kde se dá očekávat nasazení chrániče, je 5 let, pokud není nějaký důvod cyklus zkrátit (např. školy, hotely,...)



Název: Re: Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
Přispěvatel: František Šohajda 03.08.2010, 07:24
Pokud nejste elektrikář tak tlačítkem na chrániči v termínech určených v návodě výrobce...
Pokud jste elektrikář tak podle ČSN 33 2000-6.. (norm)