Já být na Vašem místě, tak se zaměřím na hledání příčin těch přepěťových pulsů, případně na jejich potlačení hned na vstupu do bytové rozvodnice. To, že vám proudový chránič ve spojení s přepěťovou ochranou chrání spotřebiče, bych vnímal jako bonus, kterého bych se nerad vzdával.
Viděl bych to stejně.
Na tom pracujem súbežne. Mám zapnutý voltmeter v režime merania minima/maxima. Z neho viem, že efektívne napätie za normálneho stavu sa drží v pasme 210 až 250 V čo sa zmesti do garantovaného pásma 230V +/-10 percent. Keď napätie vyskočí a ochrana vypne, tak údaj na meracom prístroji sa zastaví na hodnote okolo 300 Voltov. Určite to nie je blesk a ani prerazenie vn do nn.
.
Zatiaľ mám podozrenie na:
1, Nové výťahy bez protizávažia, ktoré pri ceste dole dodávajú energiu do siete (tak brzdia) Najbližší výťah som odskúšal a má merateľný vplyv na napätie, i keď len v jednotkách voltov. Lenže jeden ani 3 výťahy na taký výkyv napätia nestačia.
2, Náhodný veľký prechodový odpor stredného vodiča (iskrenie), čo pri rôznych odberoch na jednotlivých fázach by vysvetlilo zakolísanie napätia. Chcem merať napätia aj na ostatných fázach. Ak je môj odhad správny, tak na jednej by mal byt skok hore a na ostatných dole. Lenže zatiaľ mám len jeden merací prístroj, ktorý dokáže pracovať v monitorovacom režime.
.
Čo sa týka prepäťových ochrán na vstupe, tak neviem aké použiť. Zatiaľ tie čo mi prešli rukami boli proti blesku, ktoré na tak "nízke" prepätie nezareagujú, ale spotrebná elektronika áno. Navyše ak by zareagovali, tak vypne istič na prívode do bytu, čo je horšia varianta ako montáž viacerých prúdových chráničov, aby napríklad mraznička išla ďalej.
Bylo by dobré lokalizovat zdroj té poruchy.
Jednak může jít o poruchu v DS a nebo vám někde "plove" nula.
Nic se nezkazí když se obejdou všechny rozvaděče a dotáhnou se PEN/PE/N.
U nás se v případě nahlášení přepětí, instaluje sledovač do HDS, tam se jasně zjistí jak to je.