Potřebuji poradit neš půjdu za revizákem abych se neschodil. Mohu použít tři kabely 5x6 zapojení paralelně každý na jednu fázy abych dosáhl min. 5x16 na vzdálenost 25m tyto kabely mám, 5x16 musím koupit jedná se o vedení na týden odběr cca 3x50A.
|
|
|
|
|
solimek
|
|
« Odpověď #2 kdy: 22.08.2013, 09:34 » |
|
Doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-4-43 Bezpečnost - Ochrana před nadproudy, příloha A.
|
|
|
|
|
|
|
solimek
|
|
« Odpověď #5 kdy: 22.08.2013, 16:03 » |
|
Domnívám se, že se chce zeptat zda může místo kabelu 5x16 dát 5 kabelů 5x6. Aby dosáhl průřezu 16 mm2. Je to tak?
Nestačily by ty kabely 3? Ostatně, tak zní dotaz. Pravdou ale je, že ten dotaz moc srozumitelný není, hlavně ve své druhé části (každý na jednu fázi).
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 22.08.2013, 19:36 » |
|
Já tam vidím slovo tři. Asi došlo k úpravě.
Dotaz. Jak budete řešit situaci, kdy dojde k přerušení jedné žíly, přetížení ostatních a požáru?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #8 kdy: 22.08.2013, 21:42 » |
|
Když to vezmeme tak nějak obecně, paralení vedení je možné a celkem běžně se to používá, i když obvykle u silnějších průřezů. Kabely by měly být stejného typu, stejného průřezu, stejné délky a navíc by mělo být splněno několik dalších věcí. Pokud by to mělo být trvalé řešení, jistě by bylo vhodné svěřit to projektantovi, aby nějakým způsobem vyřešil. U provizorních připojení se dá něco tolerovat. V dané situaci by jste dle mého soudu měl nejprve kontaktovat revizního technika, a zkusit se s ním nějak domluvit. Revizní technik bude jistě raději, když se s ním budete chtít předem domluvit, než když ho postavíte před hotovou věc.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #13 kdy: 23.08.2013, 07:07 » |
|
V tomto případě by šlo určitě o nestandardní řešení, nicméně, jak už jsem psal dříve, u provizorního připojení se dá lecos tolerovat. Záleží samozřejmě na celé řadě souvislostí, které nejlépe posoudí revizní technik přímo na místě.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 23.08.2013, 09:40 » |
|
Kapacitní proudy bych asi při 25 m délky neřešil.
Tazateli bych doporučil kabel co má prodat a koupit ten potřebný, mohlo by to vyjít i finančně docela dobře. Ušetří si s tím mnoho potíží ( a nákladů), např. jak kabely řádně sesvorkovat, průchodky ...
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #16 kdy: 23.08.2013, 10:26 » |
|
Nejv ......jedná se o vedení na týden odběr cca 3x50A.
V tomto případě by šlo určitě o nestandardní řešení, nicméně, jak už jsem psal dříve, u provizorního připojení se dá lecos tolerovat.
Problém s provizorním řešením je ten, že provizorně fungují i několik let, což často bývá malým zázrakem, pokud jsou provedeny jen než něco koupím, než dojede linka, než příjde Franta z dovolený, a tak podobně. Kapacitní proudy bych asi při 25 m délky neřešil.
Tazateli bych doporučil kabel co má prodat a koupit ten potřebný, mohlo by to vyjít i finančně docela dobře. Ušetří si s tím mnoho potíží ( a nákladů), např. jak kabely řádně sesvorkovat, průchodky ...
Také mi to přijde jako nejrozumnější řešení. Rozstříhat kabel 5x6 na tři menší kousky, je opravdu škoda.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 23.08.2013, 11:50 » |
|
...Ušetří si s tím mnoho potíží ( a nákladů), např. jak kabely řádně sesvorkovat, průchodky ...
Nemluvě o množství jističů, které by bylo třeba pro dočasné (x 1 furt) regulérní řešení.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|