Název: Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem? Přispěvatel: Jiří Blažej 24.04.2024, 05:55 Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem? V některých případech je zeď pouze z tenkých materiálů a vytvořením drážky by došlo k výraznému zeslabení příčky.
Název: Re: Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 24.04.2024, 08:51 Z ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, čl. 701.512.3 mi vychází, že pokud požadavek na 5 cm není proveditelný, nemusí se tato hloubka uložení dodržet, pokud je instalována doplňková ochrana proudovým chráničem a obvod (chápu tím kabel) má ochranný vodič.
Požadavek na 5 cm se v normě vysvětluje rizikem poškození při vrtání nebo zatloukáním hřebíků apod. Název: Re: Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem? Přispěvatel: Pavel Horský 24.04.2024, 15:10 Stavař by měl přizpůsobit konstrukce pro instalace sanitárních rozvodů a rozvod elektroinstala ce a ne že budou řemesla omezena jeho omezeností. Upozorněte na to, že je špatně proveden návrh stavební části. Jak se tam pak vejdou např. vodáci s odpady a vodovodními rozvody?
Název: Re: Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem? Přispěvatel: Pavel Čermák 24.04.2024, 16:33 A což takhle natánout kabel po druhé straně příčky(není-li to zrovna obvodová stěna).
Název: Re: Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem? Přispěvatel: Jan Palička 24.04.2024, 21:12 Stavař by měl přizpůsobit konstrukce pro instalace sanitárních rozvodů a rozvod elektroinstala ce a ne že budou řemesla omezena jeho omezeností. Upozorněte na to, že je špatně proveden návrh stavební části. Jak se tam pak vejdou např. vodáci s odpady a vodovodními rozvody? Ale no tak - vzhledem k tomu, že horizontální drážka se může z principu dělat max do 1/3 tloušty materiálu, tak by musely být i nenosné stěny alespoň 15 cm tlusté. Což se obávám asi u projektantů ani investorů neprojde.....Název: Re: Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem? Přispěvatel: Pavel Horský 25.04.2024, 09:11 ......., tak by musely být i nenosné stěny alespoň 15 cm tlusté. Což se obávám asi u projektantů ani investorů neprojde..... Projde/neprojde...požadavek projektanta elektro je jasný a stavař se s tím prostě bude muset popasovat. Proč bychom měli neustále někomu ustupovat a složitě řešit něco, co má řešit někdo jiný? Pak nastoupí vodař a prořízne celou příčku pro uložení odpadu k umývadlu a nikoho to netrápí :( Název: Re: Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem? Přispěvatel: Petr Kořínek 28.04.2024, 17:29 Z ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, čl. 701.512.3 mi vychází, že pokud požadavek na 5 cm není proveditelný, nemusí se tato hloubka uložení dodržet, pokud je instalována doplňková ochrana proudovým chráničem a obvod (chápu tím kabel) má ochranný vodič. Požadavek na 5 cm se v normě vysvětluje rizikem poškození při vrtání nebo zatloukáním hřebíků apod. Souhlasím s kolegou, je možné použít i uzemněnou kovovou mechanickou ochranu. Doporučil bych ocelový úhelník (vinkl), používají ho na ochranu plynového potrubí i plynaři proti stejnému riziku poškození. Název: Re: Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem? Přispěvatel: Peter Munka 28.04.2024, 18:50 Stavař by měl přizpůsobit konstrukce pro instalace sanitárních rozvodů a rozvod elektroinstala ce a ne že budou řemesla omezena jeho omezeností. Upozorněte na to, že je špatně proveden návrh stavební části. Jak se tam pak vejdou např. vodáci s odpady a vodovodními rozvody? To tiez nie je cesta, nechat si od projektanta elektro diktovat nezmyselne poziadavky. Co napriklad sadrokartonova stena ? Do 75mm v pohode dam 50mm HT odpady aj zvarane PPR 1/2 col na teplu a studenu vodu. Kable CYKY v chranickach. |