Přispěvatel: IM 04.04.2012, 15:14
Mám na mysli ty, které se zřazují např. za tr. 1000 kVA na stranu 400 V?


Název: Re: Zná někdo hradicí členy HDO pro velké výkony?
Přispěvatel: Miloslav Zubal 05.04.2012, 04:53
Řešil jsem tento problém na VE Ostružná, ČEZ doporučil firmu z Českých Budějovic, která je schopná tyto členy navrhnout a
dodat včetne měření pro ČEZ.


Název: Re: Zná někdo hradicí členy HDO pro velké výkony?
Přispěvatel: Rufer Vladislav 12.05.2015, 07:49
hradící členy HDO používáme od firmy RUFER. Dodali nám je na KGJ Benešov, nebo KGJ Blatná a Tanvald. ČEZ Energo je vyžaduje.


Název: Re: Zná někdo hradicí členy HDO pro velké výkony?
Přispěvatel: Tomáš Gregr 12.05.2015, 10:01
Tyto hradící členy vyrábí firma EGC v Českých Budějovicích. 


Název: Re: Zná někdo hradicí členy HDO pro velké výkony?
Přispěvatel: IM 12.05.2015, 12:08
Tyto hradící členy vyrábí firma EGC v Českých Budějovicích. 
Mám dojem, že to jsou pouze překupníci. Na požadavek zaslání schéma poslali obecné schéma LC rezonančních obvodů, bez popisu, a jako podklad pro projekt fotografii (!),  žádné technické údaje, štítek, či CE. Úžasné, vzhledem k ceně přes 100 tis.  :o
A o nutnosti umístění do daného bodu sítě rozhodli dálkově provedeným výpočtem.
Přitom, vzhledem k velikosti, nelze toto zařízení montovat dodatečně do stávající trafokomory, s připojením nn např. 4x AYKY 240. ::)


Název: Re: Zná někdo hradicí členy HDO pro velké výkony?
Přispěvatel: Tomáš Gregr 12.05.2015, 13:47
Citace
Mám dojem, že to jsou pouze překupníci. Na požadavek zaslání schéma poslali obecné schéma LC rezonančních obvodů, bez popisu, a jako podklad pro projekt fotografii pozor, žádné technické údaje, štítek, či CE. Úžasné, vzhledem k ceně přes 100 tis.  Šok

Bohužel mám obavu, že většina firem nabízejících tento sortiment jej stejně překupuje od EGC


Citace
A o nutnosti umístění do daného bodu sítě rozhodli dálkově provedeným výpočtem.

Na výpočty používají vlastní software, kterým simulují různé stav v DS. Pokud vím, alespoň E-ON jej k výpočtům používá.

Citace
Přitom, vzhledem k velikosti, nelze toto zařízení montovat dodatečně do stávající trafokomory, s připojením nn např. 4x AYKY 240. Kroutím očima

Potom nezbývá nic jiného, než vložit nový rozvaděč s těmito hradícími členy někam mezi trafostanici a hlavní rozvaděč nn. Ideálně do nn rozvodny.


Název: Re: Zná někdo hradicí členy HDO pro velké výkony?
Přispěvatel: Michal Varholek 12.05.2015, 20:56
několik jsme jich již koupili od RUFERa, vyrábí si je sami, stejně jako trafa. Kondenzátory pro naladění frekvence HDO samozřejmě nakupují v Žamberku. Co se týče ceny, tak jsou levnější než EGC, protože ti to překupují. Hradící člen od RURERa máme třeba na KGJ Kaznějov.