Známý natáhl mezi střídavé přepínače na chodbě pouze 3x1.5. Jediná možnost jak to zapojit je přeznačit modrou na černou. Je to průchozí u revize když svetla budou třídy 2 ?
|
§8
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 28.09.2012, 21:43 » |
|
Je tu jistá norma, které požaduje "plný počet vodičů" u světelných vývodů, především proto, že dnes osazené svítidlo s ochranou ve třídě II nemusí být napořád.
V názvu vlákna je výraz TN-C. Ano, síť TN-C není "zakázaná", ale v síti TN-C se předpokládá výskyt vodiče PEN a ten by měl mít průřez poněkud větší než 1,5mm2
Proč přeznačit modrou? Naopak, pokud se budete držet myšlenky "pouze pro spotřebiče třídy II", modrou byste tam mít měl, "zelenožlutou" v podstatě ne... Ale jako RT bych se pod to podepsat nechtěl ať to zapojíte jakkoliv, ať to přeznačíte nebo ne!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #4 kdy: 29.09.2012, 09:48 » |
|
Něco jako, že máte v místnosti TN-S, pak najednou nevyjdou dráty, tak z toho uděláte TN-C? To nemyslíte vážně, že ne? Co si pomyslí elektrikář, na kterého pak v krabici vybafne hnědý, modrý a zeleno/žlutý (možná doznačený modrou) a všechno to bude pod napětím?
Na takové řešení revizi napsat nelze. Už kvůli průřezu vodiče PEN. Navíc, za bodem rozdělení PEN nesmíte tyto vodiče opět spojit. To se týká i případu, kdy z PE zpátky vyrobíte PEN a pošlete do něj pracovní proud okruhu.
Když necháte laika tahat kabely, dobrovolně se odsuzujete k sekání do finálního povrchu.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #6 kdy: 29.09.2012, 11:00 » |
|
Mě nejde na rozum, jak se může po " kompletní rekonstrukci" elektroinstala ce, objevit TN-C. Navíc v prostřed instalace. Zřejmě jde o vtip. ALe proč se nesměju? Protože to je zřejmě myšleno vážně. Buď použijete některé z nabízených možností kolegů přede mnou, nebo to jednoduše předěláte. To osobně považuji za to nejmenší zlo, i v hledem k následným možnostem a bezpečnosti celé instalace. Omítka se opraví, prach uklidí a vy i kamarád budete mít klid a vše v pořádku. I když bych pro jistotu vše ještě důkladně prohlédl, aby takových překvapení neměl známý připraveno více.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Patrik Hora
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 29.09.2012, 11:05 » |
|
Pulsní relé mě napadlo také ale problém je ze přívod je k prvnímu vypinaci a vývod ke světlu od posledního. At přemýšlím jak přemýšlím jeden drat me stále chybí. Už jsem viděl horší věcí. Přívodní kabel al. 4x10mm jakýsi umělec nastavil čokoládou a v rozvodnici pokračoval cyky 2.5. Jak ale vyřešit ty vypínače když už ma hotové štuky? Leda by existovalo pulsní relé které při krátkém přerušení napájení sepne a při dalším vypne a tlačítko srozpinacim kontaktem. Ani jedno neznám.
|
§8
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #8 kdy: 29.09.2012, 11:15 » |
|
přívod je k prvnímu vypinaci a vývod ke světlu od posledního.
V tom případě k 1.vypínači 3J, mezi vypínače 5J (jeden vodič rezerva), od posledního ke svítidlu 3JA nebo k tomu 3x mezi vypínači připoložit 20
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 29.09.2012, 11:17 » |
|
Pak je ještě k mání mnoho bezdrátových možností. Nechají se schovat i pod vypínač, případně do světla. Pár problémů jsem takto už vyřešil.
Stejně si myslím, že kladivo a sekáč bude, ve vašem případě, nejlepším řešením. Bezdrát jsem používal jen tam, kde nebyla jiná možnost.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2012, 12:17 » |
|
Spínání nulou je po ukončení pĺatnosti 4 47 zakázáno
Až na dvě výjimky: - Spínání blokovacího stykače signálem HDO. - Kontakty ochran motoru v ovládacím obvodu stykače.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|