Název: Jaká může být hromosvodní ochrana (LPS) na zařízeních vn? Přispěvatel: Richard Šlapka 03.10.2015, 18:23 Jsem ve stadiu příprav na zkoušku RT pro E1 (vn). Nejsem si jist, jak bych měl připravit cvičnou RZ pro hromosvodní ochranu zařízení vn. Chápu, že stožáry vn a vvn jsou vysoké a dobře uzemněny a fungují jako spolehlivý hromosvod. Ale co sólo stojící třeba trafostanice? Nebo blokové trafostanice? Název: Re: Jaká může být hromosvodní ochrana (LPS) na zařízeních vn? Přispěvatel: Jan Hájek 04.10.2015, 12:11 Dělá se izolovaná jímací soustava. Zásah bleskem by mohl vyvolat vznik zkratu.
Název: Re: Jaká může být hromosvodní ochrana (LPS) na zařízeních vn? Přispěvatel: Vít Rotrekl 04.10.2015, 14:16 Dělá se izolovaná jímací soustava. Zásah bleskem by mohl vyvolat vznik zkratu. Předpokládám, že máš na mysli trafostanice, rozvodny atp. Ale jak je to sloupy/vedením? Tam mám pocit, že by izolovaná soustava nebyla úplně jednouchá na konstrukci, vzhledem k výšce sloupů, k tomu, že jsou propojeny zemnícím lanem, atd... Název: Re: Jaká může být hromosvodní ochrana (LPS) na zařízeních vn? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 04.10.2015, 14:27 To zemní lano je právě ten hromosvod, od tam si pamatuju první zmínku o ochranném úhlu někdy z přenosů v třetím járu.
Pak ty izolátory na kterých jsou zavěšený pracovní vodiče budou způsobovat zřejmě dostatečnou "s". Název: Re: Jaká může být hromosvodní ochrana (LPS) na zařízeních vn? Přispěvatel: Radim Strycharski 04.10.2015, 21:13 Ochrana před bleskem se u budov s technologií vn řeší stejně jako u jiných budov. Analýza rizika, určení LPL a připojení k uzemnění, které je společné pro všechno. Určovat požadavky pro uzemnění hromosvodu nemá smysl, protože musí být splněny podmínky pro uzemnění vn a ty bývají nejpřísnější.
Ale co sólo stojící třeba trafostanice? Nebo blokové trafostanice? U těchto objektů nemá smysl řešit vnější ochranu před bleskem. Jsou to masivní kovové konstrukce připojené k uzemnění pro parametry vn. Ochranu proti přepětí u připojených vedení řeší normy PNE. |