Název: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Zdeněk39 18.03.2020, 07:28 Mějme převoznou elektrocentrál u (vlek) 10 kW. EC je v TN-S. Zemnění dle výrobce 4 samostatnými měděnými tyčemi (l=1,5m, délka vodiče k hlavní zemnící svorce PE 5m). Jak zajistím vyhovující hodnotu Ra (5ohm, ztížené podm. 15 ohm), když po měření přístrojem fluke 1623-2 vykazují zemniče hodnotu Re cca 80 ohm (měřeno metodou 2,3 a 4 sondovou).
Pro upřesnění: Tento typ EC bude používán mimo uzemí ČR a EU. Výrobce Portugalsko. Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.03.2020, 08:58 Pokud to má být stabilnější využití, chtělo by to podstatně rozsáhlejší zemnicí soustavu.
Pokud to má být pro přechodné využítí, nešlo by uvažovat o provozu jako síť IT? Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Zdeněk39 18.03.2020, 09:19 Stabilnejsi nelze, neb se pouziva vzdy pouze cca 14 - 30 dni. Pote presun na jine misto.
Sit IT nelze nebot EC neni vybavena HIS. V priloze original zemneni dle vyrobce. Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 18.03.2020, 10:44 Mějme převoznou elektrocentrál u (vlek) 10 kW. EC je v TN-S.... To je typ dotazu na dědu Vševěda?Dejte sem typ centrály, jak vypadá rozvaděč, atd... Připojení odběru napevno, přes zásuvky..., atd. Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Jan Franěk 18.03.2020, 11:09 A vy máte průměrný měrný odpor půdy v místě, kde se to bude využívat? Múže tam jít o zcela jiné podmínky a není možné bez důkladné znalosti místních podmínek, navrhovat řešení jiná, než maximální. ;)
Všeobecně. Doporučil bych namísto tyče zvolit jiný profil zemniče, u kterého vychází větší plocha styku se zemí. Navíc si nejsem zcela jist tou mědí. Půjde-li o dočasné řešení, je možné i dočasně toto uzemění "vylepšit", třeba pravidelným prolitím země vodou. Můžete to vyzkoušet i v našich podmínkách ;) Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Jan Bocek 18.03.2020, 16:34 Opravdu máte ty tyče co nejvíce roztažené od sebe a zatlučené v zemi min. 1 metr?
80 ohmů je strašně hodně, to musí být na skále nebo v suchém písku.....rumo višti. Anebo chybná měřící metoda. Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Jan Franěk 18.03.2020, 16:46 Opravdu máte ty tyče co nejvíce roztažené od sebe a zatlučené v zemi min. 1 metr? Jen doplním že minimální vzdálenost dvou tyčí od sebe, by měla odpovídat jejich délce. ALe znovu opakuji - MINIMÁLNÍ ;) Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Jan Bocek 18.03.2020, 20:56 Osobně bych opsal kružnici o poloměru 4 m ( vodiče má 5 m)
a umístil sondy na 0, 90, 180 a 270 stupňů. To je plocha cca 50 m2. Podobně jsem X krát měřil odpor uzemnění s učni v podobné sestavě. A to byly jen nerezové sondy od soupravy PU 430 a zapíchnuté cca 30 cm. A vždy jsme se dostali na hodnoty 10-20 ohmů. Půda byla jílovitá. Někdy pomohlo pospojovat tyče do neuzavřeného trojúhelníku. Byly hodnoty lepší než v paprskovitém provedení. Takto jsme to řešili u agregátu a vysílacích vozů na vojně v terénu. Ono to někdy drahý měřící přístroj nevyřeší. Doporučují Školu měření uzemnění. Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Milan Hudec 18.03.2020, 23:33 Co se stane pokud?
1.neuzemním vůbec 2.uzemním na vysokou hodnotu 3.uzemním na "příliš nízkou" hodnotu Předpokládám že z 10kW kočičky vychází síť IT či el oddělení, nikoli Txxx. Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.03.2020, 08:25 Pokud neuzemním vůbec nebo uzemním špatně - co z EC napájím? Kam se mě může zavléci nějaké napětí proti zemi?
Odkud a jak si mohu přivést potenciál "vzdálené země"? Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 19.03.2020, 09:56 Na vojně jsem byl u radiolokátoru s vestavěnou EC 7,5kW s motorem z Moskviče a ještě jsme za sebou na přívěsu tahali tu samou jako záložní. Nezemnilo se. Jestli byl výstup IT nevím. Ještě si pamatuji, že spojaři co jezdili s radiovozem R 140 měli na autě šnek asi 1,5m na uzemnění. Jestli to bylo z důvodu ochrany nebo to bylo důležité pro funkci radiostanice nevím. To by věděli zdejší radioamatéři.
Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Jan Bocek 19.03.2020, 10:20 Nádhera, to je P-15 ?
Jezdil jsem zase s tím radiovozem. Když se zrovna vysílalo s R 140 a vlezl jsi na schůdky, dostal jsi pěknou ránu, pokud nebylo uzemnění. Ale myslím, že to bylo spíše z hlediska VF než z hlediska napájení. Agregát dávat 3x220 V v IT. Na tom autu V3S je vidět nad kabinou hezký anténní přepínač.... Těch zavrtavacích kolíku tam bylo myslím 7 kusů a bylo to příslušenství antén. Byl k tomu i přípravek na zavrtávání s vrtačkou. Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Jan Franěk 19.03.2020, 10:23 Pokud neuzemním vůbec nebo uzemním špatně - co z EC napájím? Kam se mě může zavléci nějaké napětí proti zemi? Odkud a jak si mohu přivést potenciál "vzdálené země"? Poznatek z několikaleté praxe obsluhy agregátu ve filmového průmyslu. Bez uzemnění, nebo se špatným uzeměním, případně u velmi dlouhého vedení, docházelo k brnění i kopancům od napájených spotřebičů. Většinou šlo o světla, ale do generátoru byly připojeny i další zařízení. Například catering a další technologie. Stačí třeba jen spojené koncovky na vlhké zemi, ranní mlha a o dešti ani nemluvím. Ze zkušeností bych se nebál provozovat některá zařízení bez přizemnění, pokud budou splněny některé podmínky. Například jde pouze o jedno zařízení a to je nedaleko generátoru, ale tak daleko, aby nemohlo dojít k současnému dotyku rukou na obě zařízení, přesněji jejich neživé vodivé části a tak dál. Kvalitní přizemnění velmi snadno a rychle vyřešilo mnoho problémů. Osobně vám pak mohu povyprávět na spojce několik historek, které ale nemohu pustit ven veřejně ;) Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Zdeněk39 19.03.2020, 10:55 Dik Vsem za nazory.
Ohledne zemneni resp. pudy: Jedna se navazku, takze samy sutr; puda spise piscita. Typ EC: Viz schemata, jedna se opravdu o zdroj v TN; co je zajimave - merici transformator na vodici PE proti zemi (Digital_scan7. jpg). Vlek EC je vybaven dvemi zdroji 10 kW; nemohou bezet soucasne - v pripade poruchy nabiha automaticky druhy, dtto pri vypadku site - vize viz prilohy Digital_scan1-6 Spotrebice: Obvykle je napajena klimatizacni jednotka +/- 5kW a nejake informacni technologie (routery, switche, etc.) Tyto jsou stritkne uzemneny S=25mm na EC. Maximalni delka vedeni 50m. Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Zdeněk39 19.03.2020, 10:58 Doplneni - posledni dve schemata (Digital_scan 6 a 7).
Ohledne mereni Re - otestujeme to opakovane. Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.03.2020, 13:59 Na pdf7 je zobrazen "proudový chránič".
https://www.se.com/ww/en/product/56173/residual-current-protection-relay%2C-vigirex-rh99m%2C-30-ma-to-30-a%2C-220-vac-to-240-vac-50-60-hz%2C-local-manual-reset/ Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Zdeněk39 19.03.2020, 14:17 Ano, mate pravdu je tam proud. chranic.
Nicmene ma otazka - jak tedy zajistit vyhovujici zemneni - stale trva. Dle zdejsich navrhu: Nepouzivat medene zemnici tyce - pouzit pozinkovany kolik (tvar kriz). Zemnici soustava do tvaru trojuhelnik s rameny 1m (propojena). Prizemnit koncova zarizeni. Jakekoliv jine navrhy? Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.03.2020, 14:58 Dotaz bych směřoval na výrobce.
Obecně lze říct, že je možno takovou centrálu provozovat v síti TN nebo TT za použití proudových chráničů, případně i IT za použití HIS, tady ale nabíhá nutnost řešit i druhou poruchu. První dva příklady byla běžná volba u starých "neelektronický ch" centrál. Pro chod v TN je ta podmínka uzemnění důležitá, případně se lze připojit na nějaké stávající uzemnění např. napájeného objektu? Pro chod v TT by mělo postačit uzemnění odpovídající Idn chrániče. Nejsou zde uvedeny konkrétní podmínky, takže toto berte pouze obecně. Dotaz bych směřoval na výrobce. Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Jan Bocek 19.03.2020, 20:08 Zemnici soustava do tvaru trojuhelnik s rameny 1m (propojena). Trojúhelník otevřený, nepropojený do smyčky a rozestupy minimálně 4 metry a více. Ale otestujte si to někde v normální půdě, zdá 4 tyče na kružnici a propojene paprskovitě do jednoho bodu, anebo po kružnici a seriově propojeno tak, že k zemnící svorce v EC vede jen jeden zemnící drát. Pak napište manuál, aby všichni věděli jak mají zemniče umístit optimálně. Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Zdeněk39 20.03.2020, 12:20 Ok, v pondělí vyzkoušíme různe variace uzemnění.
Nicméně je Fluke 1623-2 dostačující vzhledem k přesnosti? Případně jakým jiným přístrojem tuto hodnotu změřit? Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: Jan Bocek 20.03.2020, 21:24 Prohlédl a prolistoval jsem Manual k Fluke 1623-2 .
Je dosti podrobný a hlavně nabízí mnoho měřících metod pro různé situace. Nakonec za tu cenu a tak bohatým příslušenstvím ....by mohl být manuál ještě lepší a nabídnout více příkladů z praxe. Anebo jako Příručka, co vše souvisí s touto problematikou. "Přesnost" u měření uzemnění je ovlivněná tolika faktory.....zd e nějaká desetinná místa a jednotky ohmů moc velkou roli nehrají. Až to budete testovat a učit se měřit s Fluke, tak vše dokumentujte a vytvořte si svůj ještě lepší manuál. V budoucnu se to hodí. Hlavně, když se uzemnění neměří každý týden. Název: Re: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S? Přispěvatel: ACEOF ACES 21.03.2020, 17:39 ... Nicmene ma otazka - jak tedy zajistit vyhovujici zemneni - stale trva. ... Jakekoliv jine navrhy? ... ztížené podm. 15 ohm ... Asi 13 zemnících tyčí křížového profilu, délka 2 metry. |