Anonym
|
|
« kdy: 16.09.2007, 14:02 » |
|
Prodavači jsem odmítl nabízený stupeň D přepěťové ochrany (noname výrobce navíc) za 80Kč.
Domnívám se, že si spíš přitížím a přepětí vtáhnu. Pokud nemám další stupně a jistotu dobré země, tak to nekoupím. Prodavač však tvrdí, že je to aspoň něco, že on si koupil tv za padesát "tyček" a chrání ji právě podobným kusem.
Nezdá se mi to. Stavební bazar sice tvrdí, že má odborníky. Mě toto připadá spíš jako nevědomé klamání spotřebitele.
Co vy na to? Věřte pak prodavačům!
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2007, 14:40 » |
|
Že by šlo přepětí nějak "přitáhnout", to je pro mě celkem novinka. Pravdou je, že aby byla přepěťová ochrana skutečně účinná, musí být instalována ve všech stupních. Pravdou také je, že u přepěťových ochran se hodně platí za značku - do jaké míry je to oprávněné, to si netroufám posuzovat. Některé firmy financují výzkum a vývoj v oblasti přepěťových ochran, což se přirozeně projevuje v ceně výrobku. Tak jako i v jiných oborech, i zde je dilema pro spotřebitele : renomovaný výrobce s vyšší cenou nebo no-name výrobce, s nižší cenou. Celková ochrana proti přepětí, ve všech stupních, je finančně dost nákladná, řádově v desetitisících Kč. Nicméně i jednoduchá varistorová ochrana v kombinaci s vhodným jištěním může něco zachránit. Jinak řečeno, i ta nejlevnější přepěťovka je určitě lepší než vůbec nic.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #4 kdy: 17.09.2007, 06:37 » |
|
Podle mé teorie by cena chráněného zařízení měla korespondovat s cenou přepěťové ochrany. Luxusní vilu za několik miliónů asi také nebudete zabezpečovat před zloději visacím zámkem za 20 Kč. A zase z jiného úhlu pohledu, i takto jednoduchý prvek je lepší, než vůbec nic. Asi nikdo nenechává neustále otevřené vstupní dveře u svého bytu, není to považováno za rozumné. Oproti tomu, přepěťové ochrany jsou stále vnímány jako něco navíc, jako zbytečný luxus ...
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
Brblos
|
|
« Odpověď #10 kdy: 03.10.2007, 10:57 » |
|
Hmm, skus sa este inak opytat. Pan Martin Novák napisal ze pre silnom vyboji, uz nepomoze chranenej elektronike za prepatovou ochranou ani svatena voda. Ale ak je tam varistor a zhori ten, rozpoji sa obvod a elektronika by mohla ostat chranena, alebo este je tam nejaky iny faktor? D.
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 03.10.2007, 11:07 » |
|
Brblos: Ochrany proti přepětí nejsou v chráněném obvodu zapojeny do série s chráněným zařízením, jako například pojistka! Jsou k zařízení připojovány paralelně, čili pokud varisor shoří nebo ho odpojíte je na konci kabelu pořád napětí.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Jura Krikl
Offline
Brno
|
|
« Odpověď #12 kdy: 03.10.2007, 11:14 » |
|
Ale ak je tam varistor a zhori ten, rozpoji sa obvod a elektronika by mohla ostat chranena, alebo este je tam nejaky iny faktor?
Varistor sice zhoří, ale pokud se nemýlim tak je zapojený paralerně, takže vam chráněný spotřebič neochrání. Obvod se nerozpoji, pouze z něj ten varistor zmizi. V lepšim připadě zpusobí zkrat a vyhodi Vam jistič. Přepěťovky neodpoji žadný obvod. Představte si ji jako několik tunelu za sebou seřazenych od největšího po nejmenší. Prvním projede kamion s naloženou turbinou, druhým už jen nakladak, do třetiho se vleze jen dodavka a ve čtvrtym se osobaku ohne antena. Na konci je postavena Vaše garaž. Pokud ty tunely odstranim, mam v garaži kamion i s turbinou:-)
|
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
|
|
|
Brblos
|
|
« Odpověď #13 kdy: 03.10.2007, 15:29 » |
|
Ako osobne som sa len teraz zacal o to troska zaujimat a pisal som aj to APC, odkial mam prepatovku: Zákazník (JA) - 02.10.2007 10:33 AM chcem sa spytat, aka je reakcna doba zariadenia APC SurgeArrest Performance PF8VNTR3-FR pri prepati, myslim ze bezne byva 25 ns alebo ms. Neviem presne preto sa chcem na to spytat, v tech. specifikacii som to nenasiel tak sa obraciam na Vas. Produkt mam zakupeny a som s nim spokojny, len by som chcel vediet troska viac.
Dakujem.
Odpoved: Reakce (Anton Babjak) - 02.10.2007 12:13 PM
vzhladom na to, ze prepatove spicky sa vyskytuju vo velmi kratkych casovych okamihoch - radovo nanosekundy, dolezity parameter varistora, ako hlavnej suciastky prepatovej ochrany nie je reakcny cas, ale energia razu, ktory dokaze spracovat (vo vasom pripade je to 2525 J).
Ak sa dana energia vyboja prekroci, dojde k destrukcii varistora, ale zaroven k rozpojeniu obvodu, t.j. pripojene zariadenie ostane chranene.
V pripade otazok sme Vam ochotne k dispozicii na nasich bezplatnych tel. cislach.
S uctou
Ja som vychadzal z tejto odpovede
|
|
|
|
|
Lukas Baros
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 03.10.2007, 19:10 » |
|
No to je ten zo servisneho strediska, co mi odpovedal na dotaz. Pisal som priamo do APC
|
|
|
|
|
Lukas Baros
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|