Název: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: NNNTomas 04.05.2020, 18:30

Co si myslíte o provedení 2ks HOP (hlavní ochranná přípojnice) v RD, a to tak, že jedna bude přímo pod hlavním rozvaděčem v zádveří a druhá u podružného rozvaděče v technické místnosti?
Každá bude mít svůj vlastní přívod Fe10mm ze společného uzemnění v základ. pasech Fe 30x4mm.
Je to dobré řešení?


Název: Re: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.05.2020, 19:59
Není to úplně dobré řešení, když budou 2 sběrnice, od kterých povede ochranný vodič na základový zemnič, a ty sběrnice budou propojené PE vodičem napájecího kabelu. Vznikne tím tzv. zemní smyčka, která přináší některé nežádoucí vlastnosti elektroinstala ce


Název: Re: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: NNNTomas 04.05.2020, 21:20
"brum",  ktery se projevi predevsim v NF technice...
Ja si to myslel...ze to nebyla dobra rada.  :-\

Takze druhou HOPku zrusit, a bude to jistota?

Nebo ji pouzit jen na obvody napajene jen z podruzneho rozvadece u ni? Coz se bude do budoucna tezko "hlidat"...


Název: Re: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.05.2020, 22:42
Nejde jen o NF techniku.
podivné cestičky si hledají i různé unikající proudy, přepěťové špičky svedení přepěťovými ochranami...

Když neznáme podrobnosti, některé věci se těžko detailně řeší, ale pokud budeme preferovat "stromovité rozvětvení",  spíše bych hledal řešení v přívodu ze zemniče k HOP u hlavního rozvaděče a do technické místnosti dotáhnout s napájecím kabelem ochranný vodič (slaněný CU, H07VV-K, F nebo U),  jeho průřez je třeba volit s ohledem na použíté přepěťové ochrany (předpokládám, že 6mm2 by stačilo)



Název: Re: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.05.2020, 08:36
U některých rozsáhlých objektů to ani jinak řešit nejde.
Jen doporučuji ty MEB mezi sebou ještě propojit nad povrchem např. CYA 25mm2 zž. Proč? Když vidím, jak se montují zemniče, chce se mi vždy brečet. Potenciál mezi těmito svorkovnicemi může být za pár let uplně někde jinde.


Název: Re: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: NNNTomas 05.05.2020, 09:31
Takže varianta ponechání obou HOP (každá uzemněna svojí Fe10 kulatinou ze základu) + jejich propojení CYA16zž. (do hlavního i podružného rozvaděče povede přívod CYKY 5x16) by nežádoucí vyrovnávání potenciálů měla eliminovat? V případě problémů by se jen kulatina u druhé HOP rozv. odpojila...


Název: Re: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: NNNTomas 05.05.2020, 09:32
Ještě dotaz - proč CYA a né CY?


Název: Re: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.05.2020, 10:11
U některých rozsáhlých objektů to ani jinak řešit nejde.
Jen doporučuji ty MEB mezi sebou ještě propojit nad povrchem např. CYA 25mm2 zž. Proč? Když vidím, jak se montují zemniče, chce se mi vždy brečet. Potenciál mezi těmito svorkovnicemi může být za pár let uplně někde jinde.
Souhlasím, byl bych dokonce ještě radikálnější a snažil se ze dvou svorkovnic udělat"jednu",  tj.na propoj bych doporučil 50mm, a zejména tento vodič napojit ke svorkovnici přes dvě paralelní svorky.


Název: Re: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: NNNTomas 05.05.2020, 10:23
Tak to abych to nakonec propojil přímo FeZn 30x4 ... ;)


Název: Re: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.05.2020, 11:22
Tak to abych to nakonec propojil přímo FeZn 30x4 ... ;)
To jste stále jen na úrovni 25Cu :)


Název: Re: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: NNNTomas 05.05.2020, 11:29
To jo, ale bude se mi to lépe spojovat... snad...  :)


Název: Re: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.05.2020, 11:34
Ještě dotaz - proč CYA a né CY?

Zkoušel jste někdy dělat s CYA25mm2 a s CY25mm2. Pokud ano, tak proto  ;) :D


Název: Re: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: NNNTomas 05.05.2020, 11:46
Pravda...  :)


Název: Re: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.05.2020, 11:49
Jen tu CYA25 pak opatřit koncovkami. Jsou borci, co ji utahují do svorkovnic bez třmenu jen tak na ostro a to je pak něco...


Název: Re: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: NNNTomas 05.05.2020, 11:56
A mám tedy tu druhou HOPku nechat zároveň připojenou i na tu kulatinu ze základů?


Název: Re: Mohou být Hlavní ochranné přípojnice v domě dvě?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.05.2020, 12:05
A mám tedy tu druhou HOPku nechat zároveň připojenou i na tu kulatinu ze základů?

Ano.