JanJo
|
|
« kdy: 14.01.2014, 13:23 » |
|
Je bezpecne umiestnit zemniace tyce hromozvodu 1m od domu, ktory ma zriadeny byt v pivnici?
Ide o starsiu zastavbu medzi domamy je len 2 m priestoru. V projekte je len odpor do 15 ohm. projektant nam nakazal tyce a spojenie s pasovinou od elektromeru.
V pripade zasahu blesku nevbehne blesk aj do tohoto podzemneho bytu?
|
|
|
|
|
|
|
|
Janoo
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 14.01.2014, 22:11 » |
|
Vyrazne vyssi je nas poschodovy dom s tou (mojou) obytnou pivnicou, susedia maju stary murovany kurnik/kolnu, momentalne sklad neporiadku.
ziaden dom na ulici nema hromozvod. pripojenie na pasovinu od elektrohodin, nie je nebezpecne? viem ze sa prizemnuje instalacia, je to v projekte, ale pasok od elektrohodin je iba cca 15 cm pod kablom. dakujem za Vase nazory
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 15.01.2014, 07:59 » |
|
PS: Pokud v současné době projektant navrhl odpor zemniče 15 Ohm, vyhoďte jak projekt, tak projektanta. To není výjimka v dnešní době od projektantů !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Janoo
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 15.01.2014, 21:12 » |
|
Vazim si Vase nazory p. Hajek, podla vsetkeho sa vyznate. Viem ze projektant je moja starost, ale ako mam ako lajk spoznat toho "praveho"? Ono sa to asi lahsie povie ako vykona...
Pri jednej stene mam postel, na druhej TV, STB. Moja otazka len znela ci to je bezpecne, ci ma blesk nevyhodi z postele.
Tak Vas ziadam aspon naznacit riesenie, nech to preberiem s projektantom, mozno ho osvieti a da mi bezpecne riesenie.
projekt stal 85eur, za par ciar, ktore podla vas su zle, kolko bude stat potom dobry? a o tom ze nahnat elektrikarov kopat jarok je takmer nemozne ani nehovorim, vraj by sme sa nedoplatili.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #9 kdy: 15.01.2014, 21:28 » |
|
Vyrazne vyssi je nas poschodovy dom s tou (mojou) obytnou pivnicou, ...
ziaden dom na ulici nema hromozvod. ...
Co chcete řešit? Pokud by váš dům zasáhl blesk, určitě dům obsahuje vodivé části (rozvody vody, plynu, elektřiny, SAT nebo TV,... Určitě vedou "dolů", kolem vašeho bytu nebo přímo přes něj. Takže máte reálnou šanci zažít něco nepříjemného bez ohledu na to, jestli sousedi něco budují nebo ne.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Janoo
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 15.01.2014, 21:37 » |
|
Hromozvod je nas, robili sme rekonstrukciu domu (obytne podkrovie, strecha), zemnice nie su hotove, 3 tyce v rade za sebou a spojene pasovinou medzi 2 zvodmi.
s kazdej strany domu 2 zvody spojene v zemi tymto sposobom (vsetky spojit nejde, kvoli betonovym chodnikom)
je to bezpecne? urcite bude aj lepsie riesenie, ale treba riesit vsetko v ramci moznosti co mame....
|
|
|
|
Janoo
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 15.01.2014, 21:53 » |
|
dakujem
|
|
|
|
|
Janoo
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 15.01.2014, 22:34 » |
|
dakujem, prepetova ochranan uz je namontovana, spojenie oboch by malo byt cez ten pas z elektromeru. a zo zeme do rozvadzacu cez svorkovnicu gulatina/med (kupelna, vodovodne potrubie, plyn...!
mal som len obavu lebo v podsate za stenou mojho (skromneho) bytu budu vo vzdialenosti 1m tyce co maju zviest blesk....
este raz dakujem
|
|
|
|
|
|
Janoo
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 16.01.2014, 22:49 » |
|
Vazeny pan Garaj, racte si precitat ZNOVA celu diskusiu, nie ja ale elektrikari maju problem s kopanim, mozno to je pod ich uroven. Preto kopat a zatlkat budeme mi. Na svoju otazku som dostal odoved, som rad ze bude vsetko v najlepsom poriadku.
|
|
|
|