Název: Jak zapojit časový spínač CS3-1B? Přispěvatel: Romanek 09.01.2009, 11:13 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Vše jsem dle přiloženého schématu http://www.unishop.cz/ishop/galerie/pdf/cs3-1b.pdf?PHPSESSID=7bb14540b8f2c1b5aac13b82f634ac37 zapojil, ale ventilátor nefunguje jak má. Na přímo bez spínače však funguje perfektne. Spínač jsem zapojoval přímo v krabičce rozvodu. I po vypnutí spínače se mi na ventilátoru objevuje "nějake"napětí . V domě je rozvod TNC. Lze ho vůbec použít v rozvodu TNC? Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.01.2009, 12:05 Pokud máte doma TNC, místo modrého N tam zapojte zeleno/žlutý PEN. Fungovat by to mělo stejně.
Projděte si ještě jednou vaše zapojení (co to znamená "bez spínače"? Jak jste to zkoušel?). Určitě jste někde pozapomněl nebo prohodil vodič. Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B? Přispěvatel: Romanek 09.01.2009, 12:21 na přímo jsem myslel, že jsem do ventilátoru přímo zapojil L a N. - - regulace pomoci potenciometru na ventilátoru plne funkčni
v připadě zapojení přes časový spínač ---- pomocí potenciometru na ventilátoru jsem schopen ho pouze vypnout a nebo běží na plné otáčky... tato věc je mi zahadou ... z tohoto jsem usoudil že bude zapojení časového spínače asi chybné... několikrát jsem zapojení kontroloval a je opravdu dle schematu.. Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.01.2009, 12:36 váš typ má zapnout ventilátor po vypnutí světla. Do časáku musí jít tyto dráty:
1) výstup: fáze do ventilátoru 2) vstup: přímá fáze před spínačem 3) vstup: fáze za spínačem (od světla) 4) PEN Pokud je vše jak má, je chyba jinde. Naměříte mezi svorkami 2 (rozsvíceno) a 3 proti 4 nějaké napětí? Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.01.2009, 12:39 Opravuju funkci: 1. čas zpoždění při rozsvícení (1s - 5min), 2. čas zpoždění při zhasnutí (1s - 1,5h).
Mimochodem, jak máte nastaveno zpoždění při rozsvícení? Jestli tam máte 5 minut, může se zdát, že to nefunguje. Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B? Přispěvatel: Romanek 09.01.2009, 13:00 jdu to znovu zapojit a prinesu nove informace zatim (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B? Přispěvatel: Romanek 09.01.2009, 13:35 misto vetráku jsem zapojil žárovku---- spínač funguje perfektně dle nastaveného času
poté jsem zapojil větrák----vše funguje dle nastaveného času problém je však že nejdou regulovat otáčky větráku. potenciometrem nastavim bud plné otáčky nebo ho uplně vypnu.... (větrák jsem právě zapojoval i na přímo jak jsem psal a otáčky šly nastavovat..) na větráku jsou pouze svorky L a N . Možná zkusit prohodit? Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B? Přispěvatel: Romanek 09.01.2009, 13:48 ještě jedna zajímavost.
i přesto, že je vše vypnuté mi přes časový spínač leze zhruba 8V do ventilátoru Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.01.2009, 13:54 Těch 8V může být indukce, pokud to měříte digitálním multimetrem.
Proč to vyřadilo regulaci otáček fakt nevím. Kdybyste napsal typ ventilátoru nebo toho regulátoru, možná by to pomohlo. Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B? Přispěvatel: Romanek 09.01.2009, 13:56 jde o ventilátor elicent SR 110
Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B? Přispěvatel: Jaroslav Klinský 09.01.2009, 18:07 Tak jsem ten typ ventilátoru nenašel a tím ani zapojení. Podle mne budete mít zapojení špatně. Nevím, zda jste elektrikář, ale možná asi ne. Proto by bylo lepší se s někým domluvit, kdo tomu rozumí více než Vy. Pokud to má samostatnou regulaci - myslím ventilátor, musí být přívod z čas. spínače na tu regulaci a potom teprve k ventilátoru. Ale to je jen úvaha. Potom by to mělo podle mne fungovat.
Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.01.2009, 18:34 SR100 jsem taky nenašel. Na jejich webu jsou jiné typy + typ regulátoru.
Zkuste nakreslit, jak máte zapojený časák, regulátor a ventilátor. V tom bude asi problém. Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 09.01.2009, 21:53 Romanek: Co je myšleno slovy: "regulovat otáčky"? Pokud jde o počet otáček za minutu, tak to je asi něco špatně, jelikož časový spínač plní zcela jinou funkci. Pokud jste to jen špatně vyjádřil a máte na mysli regulaci časového intervalu, pak koukněte na ventilátor a jeho příkon. Jestliže má méně než v návodu spínače uvedených 20W (nebo je to na hranici), pak nemusí elektronika časáku fungovat správně. Zkuste na zkoušku k větráku paralelně připojit čtyřicítku žárovku.
Název: Re: Jak zapojit časový spínač CS3-1B? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 09.01.2009, 21:59 :-\ Jo, beru zpět, regulátor je na větráku... nějak jsem to mezi řádky ztratil. Dejte vědět po prohození L a N - tedy zde by opravdu správné dodržení nulového potenciálu na příslušné svorce mohlo hrát důležitou roli. Pak mě ještě napadá zkouška s vřazením odrušovacího prvku mezi časák a větrák. Jeví se mi však velmi nepravděpodobn ě, že by nepatrná složka vyšších harmonických z časáku takto mohla negativně ovlivňovat regulátor. Když vyloučím chybné zapojení, tak mne zatím nic dalšího nenapadá.
|