Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« kdy: 23.02.2010, 22:23 » |
|
Dnes jsem se setkal se zvláštní metodou (alespoň pro mne), jak si pan projektant ulehčil práci při určování vnějších vlivů v restaurační kuchyni. Požaduje zde instalace provést podle koupelnové normy! Vanu pro šéfkuchaře ani sprchový kout pro ficku tam dosud ale nikdo nenainstaloval . BTW: Nehledě na to, že tento "projekt" byl spáchán v 05/2008, kdy již platila ČSN 33 2000-7-701 ed.2. #117#
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2010, 09:57 » |
|
Odkaz na uvedenou normu lze považovat za blábol. Záleží ještě na tom, co je uvedeno ve zmíněném protokolu.
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 24.02.2010, 12:34 » |
|
Když tak čtu ten úryvek z technické zprávy, sakra, to musel být ale hoooooooodně těžký slohový oříšek. Ještě by mě zajímalo, jak vypadá ta hlavní ochranná svorka Ale když se tak nad sebou zamýšlím a někdo by takto veřejně hodnotil mé technické zprávy........ ..noooooo, to by mě asi smích brzy přešel. Pánové, to samozřejmě platí i o vás.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 24.02.2010, 15:54 » |
|
Jaký protokol? Žádný není. Toto je určení VV! Odkazuje se na protokol o VV ve stavební části dokumentace. Tady jenom píše, že lze instalaci provést dle ...., no každopádně je to nějaké divné.... Bohužel, se mezi námi najdou projektanti, kteří jsou ochotni dělat za almužnu, ale pak podle toho ty projekty vypadají....
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #7 kdy: 24.02.2010, 21:46 » |
|
Osobně si myslím, že odkaz na provedení instalace podle normy ČSN 33 2000-701 není zas tak velký blábol, akorát to trochu tahá za uši. Pokud se zamyslím nad zhotovením instalace podle uvedené normy, tak jsem přesvědčený, že budou splněné veškeré podmínky správně zhotovenou instalaci pro restaurační kuchyni. Od odpůrců bych uvítal vypsání rozdílů a chyb ve zhotovení instalace podle ČSN 33 2000-7-701 a instalace v restaurační kuchyni zhotovené podle jiných ČSN .
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 25.02.2010, 07:11 » |
|
Je pravda, že účel světí prostředky. Pokud ale má norma v rozsahu platnosti uvedeno to, že platí pro instalace v prostorech s upevněnou vanou nebo sprchou, platí pro tyto prostory. Požadavky na krytí, atd... je nutno stanovit na základě určení vnějších vlivů v daném prosotoru, i když požadavky na ochranná opatření a krytí, atd... mohou vyjít stejná. Neznám normu, která zařazuje kuchyň do nebezpečných prosotrů. Ve větších kuchyních se běžně provádí např. čištění kotlů vypouštěním na podlahu, nelze vyloučit AD2 a výše, může to být i zvlášť nebezpečný prostor.
|
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #11 kdy: 27.02.2010, 10:44 » |
|
Jaký protokol? Žádný není. Toto je určení VV! Pouze jsem si přečetl Vámi přiložený text.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #13 kdy: 27.02.2010, 14:44 » |
|
Nojo, ale zpráva se na nějaký protokol odvolává. Takže existovat může, jenom není součástí části elektro.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 03.02.2022, 10:05 » |
|
Mě na takovýchto protokolech vadí ta naprostá formálnost provedení. Zkrátka musí být protokol v dokumentaci a to je ten hlavní účel jeho vytvoření.
Například umývárna nádobí:
Pokud: specifikuji vliv AB, nespecifikuji již AA, specifikuji AD3, musím specifikovat meze působení vlivu a četnost působení, specifikuji AF2, jaké korozivní látky se tam vyskytují, specifikuji AG2, o jaké rázy se jedná a co je jejich zdrojem, specifikuji BD3, kolik lidí bude v tom prostoru, atd.
Dále je vhodné specifikovat pouze ty vlivy, které nejsou normální dle uvedené 5-51 ed. 3. Aby v tom nebyl guláš. Specifikace prostorů dle národní přílohy zrušené 4-41 ed. 2 jsou samostatná kapitola.
|
Elektrikář
|
|
|