Název: Je možné požadovat zapojení elektrické zásuvky na zástrčku?
Přispěvatel: lubosL 23.07.2012, 14:09

Je možné požadovat po elektrikáři následující zapojení, aby se na mě nerozlobil, že to není v souladu s normou:

Mám na stěnách aktivní reproduktory, ze kterých vede klasický kabel se zástrčkou na 230V. Jelikož je to skoropevná instalace, potřeboval bych pod reproduktorem zásuvku (montovatelná na stěnu). Od této zásuvky by se vedl CYKY v liště až k pevné zásuvce ke zdi, kde by byla svorkovnice, kde by se kabel "sbíhal"  ještě s druhým kabelem od druhého reproduktoru. Z této svorknovice by se vedl kabel (licna) se zástrčkou na konci, která by se v případě provozu zapojila a při klidu by byla vytažená a nehrozilo by tak zničení jemné elektroniky při nějakých přepětích, bouřkách atp.,  zkrátka aby to nebylo fyzicky zapojené, když u toho nikdo není.

Dále bych se chtěl zeptat, zda-li je možné třeba do těchto obvodů vřadit klasický vypínač (montovatelný na stěnu).

Je to totiž takové netypické řešení, které se mi zdá divné, ač funkce plní.Prostě klasický vypínač + zástrčka vypadá divně.. Děkuji za odpověď, nerad bych totiž po elektrikáři chtěl něco, co se nedělá, nebo se dělat nesmí.


Název: Re: Je možné požadovat zapojení elektrické zásuvky na zástrčku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.07.2012, 19:16
Nějak si nevzpomínám, že bych se s výrazem "skoropevná instalace" setkal v nějaké normě nebo v odborné literatuře.

Uměl bych si představit řešení, kde by okruh, jištěný max. 10A, byl přiveden do vícenásobné krabice, na které by pod jedním rámečkem byl vypínač a jedna nebo několik zásuvek (nechci dělat reklamu, ale tohle se mi od ABB docela líbí)
Mohl by se použít dvoupólový vypínač a vypínat vodiče L i N
V rozvaděči by se mi líbila ochrana SPD II (C) a u zásuvek III (D).
Další rozvody by se pak mohly posuzovat jako prodlužovací přívody, i když by měly zásuvkové konce připevněné na zdi (nebo při vhodném provedení, podložení na nábytku, v nábytku...)
Elektronika má dost často vlastní ochranu proti přepětí (varistory srovnatelné se stupněm III)

A když máte o elektroniku takový strach, skuste si také zmapovat prostor, jestli nemáte souběhy s HOP, hromosvodem,...


Název: Re: Je možné požadovat zapojení elektrické zásuvky na zástrčku?
Přispěvatel: lubosL 23.07.2012, 19:37
Pěkný den,
děkuji za rychlou odpověď.

Pokud bych zjednodušil svůj problém. Mám zásuvku 230 V, jištěnou na 10A. Potřebuji od této zásuvky dovést elektřinu ke dvěma reproduktorům po cca max 500W.

Řešení které je zřejmě OK: Koupit příslušné prodlužovací přívody, do zásuvky zapojit roztrojku a do ní zapojit dvě prodlužovací šnůry k reproduktorům. Mě se nelíbí právě ta roztrojka a ty prodlužovací šnůry, které jsou obvykle kvalitou až nebezpečné.

A to co se plánuji požadovat po elektrikáři - Namísto roztrojky použít: zástrčku + 20cm CYSY + nástěnnou svorkovnici + CYKY v lištách k reproduktorový m nástěnným zásuvkám.

Ano mám strach - když jeden aktivní reproduktor stojí cca za 30 000 to není žádná sranda. Proto - když odpojím fyzicky zástrčku, spím dobře.

Můžete mi nastínit co mám podnikat s HOP a hromosvodem, tomu moc nerozumím.


Název: Re: Je možné požadovat zapojení elektrické zásuvky na zástrčku?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 23.07.2012, 19:52


Můžete mi nastínit co mám podnikat s HOP a hromosvodem, tomu moc nerozumím.
Ide o to, aby ten vas rozvod neviedol v blizkosti vodicov HOP a bleskozvodu. Je tam iste riziko, ze v pripade prechodu bleskoveho prudu bleskozovdom hrozi v blizkosti naindukovanie napatia do rozvodu, ktore nemusi zachranit ani SPD.


Název: Re: Je možné požadovat zapojení elektrické zásuvky na zástrčku?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.07.2012, 20:23
Vaše řešení je moc komplikované, já bych si od každého repr. dal dostatečně dlouhý flexibilní kabel (pouvažovat rizika zásahu do výrobku),  a oba bych napojil do jedné vidlice (upozorňuji, že je to řešení nenormové, leč při řádném připojení vodičů a zajištění obou kabelů proti vytržení nijaké riziko nevidím - třebas kolegové?).
Pokud bych zařízení nepoužíval, prostě, bych vidlici vytáhl ze zásuvky, je to s ohledem na možná přepětí nejjistější způsob.


Název: Re: Je možné požadovat zapojení elektrické zásuvky na zástrčku?
Přispěvatel: Václav Pešek 23.07.2012, 20:27
pokud je obvod jištěn 10A, není problém tam vypínač vřadit, jelikož ty jsou na 10A obvykle dostatečně dimenzovány.


Název: Re: Je možné požadovat zapojení elektrické zásuvky na zástrčku?
Přispěvatel: lubosL 23.07.2012, 22:34
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
děkuji za vaše návrhy.

Jde o to, že reproduktory se občas sundají a použijí venku, takže ta zásuvka u něj být musí; o zásahu do přístroje nemůže být ani řeč, tohle není lampička. Dostatečně dlouhé dva kabely napojené do jedné zástrčky, byť dobře upevněné proti vytržení, bych svýma neelektrikářsk ýma očima považoval od elektrikáře za prasárnu. Ale třeba je to ok.  ;)

Ale stále by mě zajímalo, zda je dle vás košér část "pevného rozvodu",  vedenou třeba CYKYnou se zásuvkami pouze pro konkrétní spotřebič, zapojit do sítě přes zástrčku. (samozřejmě s přepojením - třeba ve vypínači - na ohebný CYSY)

Právě se mi to dost příčí - "pevný" rozvod připojovat do zásuvky jako "pohyblivý". Ale oproti hotovým prodlužovačkám z obchodů mi to přijde bezpečnější, naddimenzovaně jší, efektivnější řešení. Už jen proto, že se to může vést v 2,5mm^2.

Díky vám za osvětlování problematiky.



Název: Re: Je možné požadovat zapojení elektrické zásuvky na zástrčku?
Přispěvatel: Milan Karvánek 23.07.2012, 23:25
V podstatě by šel realizovat váš první návrh, ale... Ale já bych se držel "pevné" instalace, stejně píšete o liště a upevněných zásuvkách pod repro. takže až k té "původní napájecí" zásuvce jak píšete, jenom tam bych vřadil krabici (vícenásobnou nebo hlubokou) z ní realizoval spojení obou okruhů a na ní instaloval požadovaný vypínač, z ní bych v liště jako pevné vedení došel do té "původní napájecí" zásuvky a zde to připojil do stávajícího zásuvkového obvodu. Vznikne tak pouze "rozšíření" stávajícího pevného zásuvkového obvodu. Trošku na hraně je ten "světelný" vypínač, takže bu´dto snížit jištění na 10A nebo ho tam ani nedávat. (i když pokud by bylo zaručeno, že do zásuvek nebude nikdy zapojen žádný silnější spotřebič než ty reproboxy, asi by to v domácích podmínkách při dobrém řemeslném provedení nemuselo tolik bolet)

P.S. tu novou pevnou část bych rozhodně nezapojoval přes vidlici, osobně se mi toto řešení nelíbí, ostatně  a při revizi a následné opravě v jednom bytě jsem právě takové řešení zákazníkovi zrušil a z "polopevné" instalace udělal normální rozšíření stávajícího pevného zásuvkového obvodu  :)


Název: Re: Je možné požadovat zapojení elektrické zásuvky na zástrčku?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 24.07.2012, 07:54
Tá pevná inštalácia sa mi tiež páči viac, avšak pán lubosL chce nejakú ochranu pred bleskom. Ak to bude len tak zapojené na vypínač, neprejde tadial prúd v prípade uderu blesku? Podľa mna, prejde ako nič. Musela by tam byt SPD aspon II + III. Pri vytiahnutí zo zásuvky nemusí byť žiadna ochrana.
Ja by som si vedel predstaviť, že na stene sú zásuvky navzájom spojené a odtiaľ v lište privedená predlžovačka až ku zásuvke na konci vidlica. Od čoho sa líši takéto prevedenie od použitia predlžovačky? Okrem tých zásuviek na stene ničím. Alebo existuje predlžovačka s viacerými zásuvkymi pri sebe, použite tú pripevníte ju na stenu a nemusíte volať ani elektrikára, pretože to nie je zásah do elektroinštalá cie.