Název: Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači? Přispěvatel: Valenta.Petr 08.06.2016, 13:15 Mám kompresor (1,5kW), který je řízen 3 fázovým frekvenčním měničem. Výrobce vyloženě požaduje instalaci chrániče typu G k tomuto střídači. Ptám se, jestli je to nutné (nějaký předpis/bezpečnostní důvod), když domovní rozvody chránič mít musí. V domech jsou většinou ty nejrychlejší, a tak by bylo nutné vyměnit nejdřív jistič pro dům/větev na stejný nebo méně citlivý typ, aby ten chránič k něčemu u toho kompresoru byl. Je tedy nutná výměna všech chráničů po cestě + přidání chrániče G k měniči nebo by dostačující ochranu měl poskytnout chránič na příslušné větvi? Nejedná se mi o ušetření práce/peněz, spíš mě zajímá elektrický či jiný důvod, proč to tak mohou chtít.
Název: Re: Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači? Přispěvatel: ACEOF ACES 08.06.2016, 22:05 Proudové chrániče citlivější než typ G mohou, při provozu tohoto kompresoru s frekvenčním měničem, začít vybavovat.
Název: Re: Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači? Přispěvatel: Miroš Jan 09.06.2016, 11:17 Mám kompresor (1,5kW), který je řízen 3 fázovým frekvenčním měničem. Výrobce vyloženě požaduje instalaci chrániče typu G k tomuto střídači. Ptám se, jestli je to nutné (nějaký předpis/bezpečnostní důvod), když domovní rozvody chránič mít musí. V domech jsou většinou ty nejrychlejší, a tak by bylo nutné vyměnit nejdřív jistič pro dům/větev na stejný nebo méně citlivý typ, aby ten chránič k něčemu u toho kompresoru byl. Je tedy nutná výměna všech chráničů po cestě + přidání chrániče G k měniči nebo by dostačující ochranu měl poskytnout chránič na příslušné větvi? Nejedná se mi o ušetření práce/peněz, spíš mě zajímá elektrický či jiný důvod, proč to tak mohou chtít. Který výrobce to požaduje? Název: Re: Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači? Přispěvatel: Valenta.Petr 10.06.2016, 19:08 výrobce měniče je Carel.
Název: Re: Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači? Přispěvatel: Jaroslav Molák 11.06.2016, 08:47 Rozdělení rozvodů- domovní a průmyslové
Rozdělení chráničů -chránič selektivní S, s dobu nepůsobení do 10 ms G a pro všeobecné použití. Pokud chránič, výrobce výslovně požaduje G, nic proti tomu. Protože spotřebič pro svoji funkci využívá výkonové spínací prvky (frekvenční měnič) musí to být raději typ F podle citlivosti na různé reziduální proudy v našem případě střídavý a pulzující stejnosměrný proud do 10 mA viz ČSN EN 62 423 |