Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 05.10.2022, 13:47 » |
|
Za určitých málo pravděpodobnýc h situací ano. Nicméně takto porušený kabel se bude chovat jako spotřebič a majitel bude "vyhřívat" okolí porušeného kabelu za nemalé peníze. Už jsem to několikrát i řešil v souvislosti s nečekaným nárůstem spotřeby na domě. V jednom z posledních případů šlo o poškozený kabel (do chlévů a dílny) dělníky, kteří prováděli obkopání základů domu a naplnění této drážky kamínky. Poškozené místo pouze omotali izolačkou, což je samozřejmě nedostatečné. Po dešti bylo malé místo kamínků velmi rychle suché a tak se to podařilo celkem rychle najít.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 05.10.2022, 19:55 » |
|
Přeci by tam měl být chránič například pokud by se jednalo o kabel Nízkého napětí čezu ?
A co by tam tak ne vedení ČEZu dělal?
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 06.10.2022, 17:10 » |
|
Jednou jsem nechal vyhledat vadný kabel v zemi (špatná spojka,děravá) a měřící vůz tam pral napětí, a asi 2m od kabelu byli naražené trubky a drátem (zábrana), aby lidé neparkovali na trávě. Kolega se náhodou chytil při měření jednoho sloupku, říkal že dostal takovou ránu, že si i pustil.....Při tom byl sloupek od kabelu cca 2m.Ale naštěstí se mu nic nestalo. Za běžného provozu to nic nedělalo...Nev ím kolik tam měli, ale dost přes 1000V!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
daniel dan
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 06.10.2022, 17:26 » |
|
A to se dostanete s kufrem až na samotný kabel, že vidíte, že místo písku je tam "cokoliv"?
Dle normy může být kabel 35 cm pod dlažbou, my děláme kufr 25 až 30 cm , takže ano vidíme co je já kabelu mnohdy za bordel a pískem se tedy šetřilo a šetří hodně. Častokrát je prostě jen položená fólie přímo na něm a zaházeno hlínou, sterkem
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 06.10.2022, 17:39 » |
|
Problém je, že jakmile se dostanete pod folii, zodpovídáte za uložení kabelu vy, jako poslední, kdo ho viděl. Ostatně pokud se dělá taková věc, jako oprava chodníku, musí se žádat o vyjádření vlastníků sítí a následné vytýčení těchto sítí. Na zadní straně protokolu je poučení, jak se chovat v případě nálezu kabelu, nebo narušení ochranného pásma. Jinými slovy postřeh z praxe, bouchne-li po opravě chodníku kabel a ve stavebním deníku nebude záznam o kontrole od někoho z distribuce, bývá propadajícím ten, kdo se v zemi okolo kabelu vrtal naposled a nebyl schopen prokázat, že před záhozem byl jím odhalený kabel vpořádku a před záhozem správně uložen. Kabel je už nějakou dobu veřejně prospěšné zařízení a od toho se to pak odvíjí dál.
|
|
|
|
daniel dan
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 06.10.2022, 18:51 » |
|
Problém je, že jakmile se dostanete pod folii, zodpovídáte za uložení kabelu vy, jako poslední, kdo ho viděl. Ostatně pokud se dělá taková věc, jako oprava chodníku, musí se žádat o vyjádření vlastníků sítí a následné vytýčení těchto sítí. Na zadní straně protokolu je poučení, jak se chovat v případě nálezu kabelu, nebo narušení ochranného pásma. Jinými slovy postřeh z praxe, bouchne-li po opravě chodníku kabel a ve stavebním deníku nebude záznam o kontrole od někoho z distribuce, bývá propadajícím ten, kdo se v zemi okolo kabelu vrtal naposled a nebyl schopen prokázat, že před záhozem byl jím odhalený kabel vpořádku a před záhozem správně uložen. Kabel je už nějakou dobu veřejně prospěšné zařízení a od toho se to pak odvíjí dál.
Tohle zajisté vše vím, ale opravdu z praxe není možné volat kvůli každému metru nalezeneho kabelu na kontrolu spravce když chodník mėří třeba kilometr, to bychom toho moc neudělali...na víc kabel který vidíme jako poslední tak ten pod kontrolou máme protože ten zkontrolujeme a řádně zapiskujeme. Horší jsou místa kde jsme ještě nad fólií a tam nevime v jakým stavu je zásyp pod fólií a co leží a nebo neleží přímo na kabelu. ČEZ většinou říká tak to prostě je, takto prostě bouchne a my to opravime . To by se museli všechny kabeláže odpiskovat a překontrolovat , a to také nikdo dělat nebude.....pro to jsem se prostě zeptal, jaké je potenciální riziko krokového napětí, pokud nějaký hovada před námi zasypal kabely kameny, my to nezjistíme přehledem takové místo i přez novou konstrukcí chodníku deskou a kámen udělá do kabelu díru
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 06.10.2022, 19:21 » |
|
Jasně, nežijeme v ideálním světě. Staré kabely většinou mají uložení v řádném loži, často s cihlovým zákrytem. Nové kabely jsou bohužel velmi často "nějak zahrnutý" a protože stejně jako vám nemůžou kontrolovat každý metr, nezvládají to ani u dodavatelských firem a pak to dopadá, jak to dopadá. Když už se vám povede kabel načít krumpáčem, zdokumentujte si zakrytí, protože pokud je folie přímo na něm, je to problém toho, kdo kabel pokládal. Nebál bych se krokorých napětí, ale zámkovka se pokládá ručně a poškozený kabel mělko pod povrchem už by cítit byl.
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 07.10.2022, 06:57 » |
|
Základní problém je hloubka uložení. Pokud jsou kabely mělko, bývá ošizené pískové lože i zásyp, výstražná folie je uložena téměř na kabelu. Pak dojde snadno k poškození kabelu a okolí místa poškození je nebezpečné. Další problémy vznikají tím, že je toho už v těch chodnících moc, hlavně ve městech.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #17 kdy: 07.10.2022, 13:33 » |
|
Ty co jsem opravoval, ty měli ve výkopu ostré kousky starého betonu.O ně se prorazili ale až po 20 letech provozu! Kousky byli pod kabelem, když se v místě poruchy odstranila zemina. Kabely AyKy 240mm. Nevím , kdo to dělal?
|