Název: Jakou velikost jističe budu potřebovat pro topné těleso 7,5 kW, 3x400V, D? Přispěvatel: Nevědoucí 11.04.2011, 09:17 Jakou velikost jističe budu potřebovat pro topné těleso 7,5 kW, 3x400V, zapojení do trojúhelníku. Bude sloužit pro ohřev vody ve venkovní nádrži před zamrznutím (udržovat min. +5 °C).
Název: Re: Jakou velikost jističe budu potřebovat pro topné těleso 7,5 kW, 3x400V, D? Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.04.2011, 22:49 bez počítání, z hlavy a po par pivech si myslím že B16A/3 by měl stačit :)
Název: Re: Jakou velikost jističe budu potřebovat pro topné těleso 7,5 kW, 3x400V, D? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.04.2011, 22:54 Odebíraný proud bude přibližně 11A, jistič 16A bude tedy dostatečný. Jestli je spotřebič zapojený do Y nebo D, na tom nezáleží.
|