Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Nevědoucí 11.04.2011, 09:17



Název: Jakou velikost jističe budu potřebovat pro topné těleso 7,5 kW, 3x400V, D?
Přispěvatel: Nevědoucí 11.04.2011, 09:17
Jakou velikost jističe budu potřebovat pro topné těleso 7,5 kW, 3x400V, zapojení do trojúhelníku. Bude sloužit pro ohřev vody ve venkovní nádrži před zamrznutím (udržovat min. +5 °C).


Název: Re: Jakou velikost jističe budu potřebovat pro topné těleso 7,5 kW, 3x400V, D?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.04.2011, 22:49
bez počítání, z hlavy a po par pivech si myslím že B16A/3 by měl stačit :)


Název: Re: Jakou velikost jističe budu potřebovat pro topné těleso 7,5 kW, 3x400V, D?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.04.2011, 22:54
Odebíraný proud bude přibližně 11A, jistič 16A bude tedy dostatečný. Jestli je spotřebič zapojený do Y nebo D, na tom nezáleží.