Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tomáš.Ondra 27.09.2019, 19:39



Název: Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
Přispěvatel: Tomáš.Ondra 27.09.2019, 19:39
V domě probíhá rekonsrukce a jsou odstraněny podlahy v přízemí až na zeminu. Bylo by vhodné tohoto využít a uložít alespoň nějaké přizemnění, nebo spíše nechat nepřizemněné do doby vytvoření běžného zemniče, který bude zřejmě až někdy později, společně s hromosvodem, pokud bude?

Dům je zhruba uprostřed vesnice, přívod vrchní vedení.


Název: Re: Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
Přispěvatel: František Šohajda 27.09.2019, 21:33
Všeobecně....
Uzemění není nikdy dost!!
Každé další bude plus! ;)


Název: Re: Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.09.2019, 22:04
Aby uzemnění "fungovalo",  musí být zemnič v takovém prostředí, které je alespoň trochu vodivé.
Takže záleží na tom co se bude dělat, jak "vlhko" bude pod podlahou...
Pokud bych do toho šel, snažil bych se pásek použít jako "propojení" a hlavní "zemnicí funkci" bych vylepšil tyčemi.


Název: Re: Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
Přispěvatel: Tomáš.Ondra 27.09.2019, 23:07
Prostředí se tváří jako mírně vlhká zemina, proto mě to napadlo. Srovnal bych tam tak 15m pásku. Nedělám si iluze, že bych tímto dosáhl vysoké kvality uzemnění, ale řekl bych že lepší než nic a spoléhat na x spojů na PEN, zvláště z vrchního vedení. Prozatím toto minimum a po instalaci běžného zemniče vně objektu, s tímto propojit.

Na druhou stranu příliš kvalitní uzemnění by mohlo začít suplovat přizemnění vrchního vedení?


Název: Re: Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
Přispěvatel: Peter Lovacký 28.09.2019, 10:05
By dobre bolo keby ste to čo píšete kusok aj pokreslil.
Bo moja predstava je napríklad taká, že na jeden koniec pasoviny pripojíte v tej miestnosti cez dajakú Hopku budúce vonkajšie uzemnenie bleskozvodu a na druhý koniec pripojíte vodič PE z rozvádzača v dome do ktorého je prívod zhora zo vzdušnej prípojky.
No a potom si predstavujem že pri udere blesku ide jedna jeho polovica do zeme a druhá krížom cez dom do distribúcie. A kebyže to bolo tak, potom si môžem predstaviť že sa môže stať hocičo.
A ešte je možné že ten pásik bude skôr dajaký podlahový zemnič než jak základový podľa normy, a to tiež nemusí byť jasné čo by to mohlo robiť
Keby ste nakreslil jak to máte a chcete naozaj, potom by sa viac dalo pošpekulovať :)


Název: Re: Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.09.2019, 10:27
Každá podobná strojená cesta pro poruchový, nebo bleskový proud, je dobrá. Významně se snižuje riziko následných škod. NIcméně bude velmi záležet i na samotném provedení. Také bych se přimluvil za nákres toho co chcete udělat. Obávám se že 5m pásku tam a zpět, je ve výsledku jen 5m pásku. Přednost bych dal jeho položení do hloubky cca 60cm (záleží na materiálu) a "nastavení" 1-2 tyčemi. Další důležitou "drobností",  bude ochrana spojů a pak pak přechod ze země do obytného prostoru. To jak z hlediska ochrany před korozí, tak kvůli hydro-izolaci domu.


Název: Re: Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.09.2019, 09:47
Předpokládám následné zalití betonem.
Kari sítě cca 5cm nad zeminu, "podepřené" několika ZT.
PS
V dnešní době lze na opravách silnic sehnat "za cenu šrotu" stará svodidla, zinková vrstva bývá mírně strávená, nicméně základní materiál má potlačenou korozi jako takový.
Pokud bych obkopával dům, byl by to horký kandidát na  zemnění.


Název: Re: Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 29.09.2019, 20:02
Aby uzemnění "fungovalo",  musí být zemnič v takovém prostředí, které je alespoň trochu vodivé.
Takže záleží na tom co se bude dělat, jak "vlhko" bude pod podlahou...
Pokud bych do toho šel, snažil bych se pásek použít jako "propojení" a hlavní "zemnicí funkci" bych vylepšil tyčemi.
Stoprocentně souhlasím Pane kolego, dal bych obvodové uzemění +další tyče do 15M pokud možno,uzemění není nikdy dost souhlas.


Název: Re: Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
Přispěvatel: Peter Lovacký 29.09.2019, 20:15
Teoreticky zoberme úder 200kA.
Jakú potenciálovú jamu vytvorí 100kA čo sa mi popod nohy v betónovej podlahe preženie hore do domu a cez rozvádzač von do elektrární?